Добрый день.
Подскажите возможно ли организовать обмен между следующими устройствами.
ПЛК M580 - УПП 3RW55 (Siemens) с картой modbus TCP, сложность в том что УПП может быть только master, в этой же сети присутствуют и другие устройства который slave и обмен с ПЛК настроен.
Как настроить обмен УПП-ПЛК?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
M580 as Slave
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 02 янв 2014, 14:53
- Имя: Полтавский
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
M580 as Slave
Добрый день!
Если нужен обмен по modbus TCP, то нет никаких проблем в вашем случае.
Потому как в modbus TCP каждое устройство может быть и сервером (слэйвом), и клиентом (мастером)
Единственная сложность, которая на первый взгляд приходит в голову, это ограничение на количество серверных и клиентских подключений.
Изучите документацию на ваше оборудование и найдите эту информацию.
Желательно схемку набросать, где отобразить сетевые устройства, связи между ними (кто откуда читает и пишет), ограничения на количество серверных и клиентских подключений для каждого.
Если УПП должен быть клиентом для М580 - нужно в М580 создать нужные переменные, локализовать (дать адреса) и после этого сконфигурировать обмен на стороне УПП
Вопрос в том, какие функции модбас собираетесь использовать?
Потому как у разных устройств разный набор поддерживаемых команд как в режиме клиента, так и в режиме сервера.
Но чаще всего команды 03 и 16 (чтение и запись нескольких Holding Registers) поддерживаются большинством устройств.
Поэтому:
1. Создать переменные в М580 и дать адреса (%MW0 и т.д.)
2. Написать в М580 код с копией нужных параметров в/из эти переменные
3. Читать/записывать из УПП нужные переменные из/в М580
%MW0 соответствует 40001
%MW1 соответствует 40002
и т.д.
Модераторы - наверно, нужно перенести топик в раздел Schneider Electric
Если нужен обмен по modbus TCP, то нет никаких проблем в вашем случае.
Потому как в modbus TCP каждое устройство может быть и сервером (слэйвом), и клиентом (мастером)
Единственная сложность, которая на первый взгляд приходит в голову, это ограничение на количество серверных и клиентских подключений.
Изучите документацию на ваше оборудование и найдите эту информацию.
Желательно схемку набросать, где отобразить сетевые устройства, связи между ними (кто откуда читает и пишет), ограничения на количество серверных и клиентских подключений для каждого.
Если УПП должен быть клиентом для М580 - нужно в М580 создать нужные переменные, локализовать (дать адреса) и после этого сконфигурировать обмен на стороне УПП
Вопрос в том, какие функции модбас собираетесь использовать?
Потому как у разных устройств разный набор поддерживаемых команд как в режиме клиента, так и в режиме сервера.
Но чаще всего команды 03 и 16 (чтение и запись нескольких Holding Registers) поддерживаются большинством устройств.
Поэтому:
1. Создать переменные в М580 и дать адреса (%MW0 и т.д.)
2. Написать в М580 код с копией нужных параметров в/из эти переменные
3. Читать/записывать из УПП нужные переменные из/в М580
%MW0 соответствует 40001
%MW1 соответствует 40002
и т.д.
Модераторы - наверно, нужно перенести топик в раздел Schneider Electric
СВ