1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Помогите подружить панель KP700 Comfort с CPU 315

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Ggrandos
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 13 дек 2020, 06:57
Имя: Павел
Страна: Россия
город/регион: Kaliningrad
Благодарил (а): 1 раз

Помогите подружить панель KP700 Comfort с CPU 315

Сообщение Ggrandos »

Доброе время суток, уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста подружить панель KP700 Comfort с CPU 315-2DP (6ES7 315-2AG10-0AB0 2.0v). Нам на модернизацию, пришла панель KP700 Comfort взамен BT22ES, которая подключалась к контроллеру по MPI (переключать на разъёме с контроллера стоит в OFF, со стороны панели в ON.Так же на нем весит другая панелька ОР3). В HW config она не прописана (не нашёл конфигурацию MPI, только Profibus) хотя она участвует в изменении параметров производственного процесса. Программа в КР700 уже залита под нашу линию и я предполагал, что изменю в параметрах трансфера в КР700 на MPI, она нормально подцепится. Но нет, говорит, что стойка не найдена и настройки трансфера в панели скидывается на Profibus с адресом 10. Начал предполагать, что нужно прописать её в контролере, но это возможно только через TIA Portal, а он не может мигрировать проект, ругается, что установленное оборудование не поддерживается. С TIA Portal ни когда не работал, но пару дней посидел и представление уже имею, как что добавлять, но вот что делать, если он не поддерживает старую периферию, что бы создать полноценный проект? Короче говоря, я уперся в стенку. Помогите пожалуйста, может я что-то не так делаю?

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 42 раза

Помогите подружить панель KP700 Comfort с CPU 315

Сообщение Roman_33 »

В настройках панели, в Service & Commissioning ,вроде должна быть опция типа "найти активное соединение", попробуйте.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

Автор темы
Ggrandos
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 13 дек 2020, 06:57
Имя: Павел
Страна: Россия
город/регион: Kaliningrad
Благодарил (а): 1 раз

Помогите подружить панель KP700 Comfort с CPU 315

Сообщение Ggrandos »

Roman_33 писал(а): 13 дек 2020, 09:25 В настройках панели, в Service & Commissioning ,вроде должна быть опция типа "найти активное соединение", попробуйте.

Спасибо большое за ответ! Сегодня я быстрым взглядом пробегал там и кроме как бэкапа там не видел, хотя могу и ошибаться... Всю ночь над ней просидел. Сейчас только после выходных смогу посмотреть ещё раз.
Получается если там я найду активное соединение, я его должен прописать в Transfer?

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 50 раз

Помогите подружить панель KP700 Comfort с CPU 315

Сообщение v0v »

Лучше всего чтобы проект был полностью. Посмотрите в папке OP есть ли там файлы которые сделаны в программе ProTool на OP3. Тогда можно конвертировать с помощью WinCC Flex..SP2 потом в SP3 или сразу в TIA попробовать. Потом в TiA все собрать. Придется ручками доработать. Но скорее всего OP3 в этом случае придется менять на более новою.

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 42 раза

Помогите подружить панель KP700 Comfort с CPU 315

Сообщение Roman_33 »

Ggrandos писал(а): 13 дек 2020, 09:48 я его должен прописать в Transfer?
Я,честно говоря, не помню, но по моему прописывать не надо, просто сохранить. Там все в меню видно.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

Автор темы
Ggrandos
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 13 дек 2020, 06:57
Имя: Павел
Страна: Россия
город/регион: Kaliningrad
Благодарил (а): 1 раз

Помогите подружить панель KP700 Comfort с CPU 315

Сообщение Ggrandos »

v0v писал(а): 13 дек 2020, 10:52 Лучше всего чтобы проект был полностью. Посмотрите в папке OP есть ли там файлы которые сделаны в программе ProTool на OP3. Тогда можно конвертировать с помощью WinCC Flex..SP2 потом в SP3 или сразу в TIA попробовать. Потом в TiA все собрать. Придется ручками доработать. Но скорее всего OP3 в этом случае придется менять на более новою.
Большое спасибо за ответ! Проект полностью есть, но всё это как-то сложно, я думаю что немцы если приехали на установку панели вряд-ли это всё делали бы. Да и панель B22ES мы уже как-то меняли, поставили и всё.
Ответить