- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Сбой памяти и стоп плк
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 21 авг 2020, 14:51
- Имя: Андрей
- Страна: РФ
- Поблагодарили: 1 раз
Сбой памяти и стоп плк
Коллеги, спасайте!
S7 414dp.
Система пашет с 2018 года без сбоев.
В этом году словили дважды сбой: плк уходит в стоп, при входе в онлайн- не одного блока, даже ob1, только sfb.!
Грузим блоки - старта нет, из стопа не выходит.
Грузим всю конфигурацию- успешный старт и работа как нив чем не бывало.
Первый раз грешили на cpu, поменяли.
Полгода спустя такой же сбой
Кто сталкивался с подобным, что это может быть?
Рядом работает подобный проект, без проблем.
ПО в этом году не менялось
S7 414dp.
Система пашет с 2018 года без сбоев.
В этом году словили дважды сбой: плк уходит в стоп, при входе в онлайн- не одного блока, даже ob1, только sfb.!
Грузим блоки - старта нет, из стопа не выходит.
Грузим всю конфигурацию- успешный старт и работа как нив чем не бывало.
Первый раз грешили на cpu, поменяли.
Полгода спустя такой же сбой
Кто сталкивался с подобным, что это может быть?
Рядом работает подобный проект, без проблем.
ПО в этом году не менялось
-
- здесь недавно
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 21 авг 2020, 14:51
- Имя: Андрей
- Страна: РФ
- Поблагодарили: 1 раз
Сбой памяти и стоп плк
Ошибка вида DBне загружена, стоп по ob 121 (promming error). И все 120 сообщений подобные. Zabbix поднять ещё не успели, так бы весь буфер увидели.
При этом в нормальном состоянии эта обшка есть.
В online зашёл по tcp/ip с инженерной станции без проблем, значит частично конфигурация осталась цела.
Но стартануть без прогруза конфигурации не смог. Времени на долгий разбор и эксперименты не было, долгий останов управляемого обьекта критичен (тепловой ОУ)
На сбой питания не похоже, плк запитаны от ИБП и на соседнем аналогичном обьекта без сбоев. Симатик безопасности так же без сбоев.
При этом в нормальном состоянии эта обшка есть.
В online зашёл по tcp/ip с инженерной станции без проблем, значит частично конфигурация осталась цела.
Но стартануть без прогруза конфигурации не смог. Времени на долгий разбор и эксперименты не было, долгий останов управляемого обьекта критичен (тепловой ОУ)
На сбой питания не похоже, плк запитаны от ИБП и на соседнем аналогичном обьекта без сбоев. Симатик безопасности так же без сбоев.
-
- авторитет
- Сообщения: 802
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
Сбой памяти и стоп плк
Правильно ли я понял?
В одной корзине два разных цпу выдали такое поведение?
Что слоте памяти? рам или флэш? Если рам, то банальное пропадание питания так и будет выглядеть - цпу пустое, адреса присвоены.
Какой БП, хватает ли его мощности? Что с батарейками?
Если с питанием извне уверены смотрите на БП.
Корзина - вибрации или еще чего. Но такого не видел.
Что за модули в корзине (если есть)?
ПО не менялось, но внешние условия поменялись и реакция, но чтобы вот так со стиранием. Откуда об121 вызывается, не просто так же.
Точный номер цпу или, если знаете, не цпу от Н системы в сингле моде?
В одной корзине два разных цпу выдали такое поведение?
Что слоте памяти? рам или флэш? Если рам, то банальное пропадание питания так и будет выглядеть - цпу пустое, адреса присвоены.
Какой БП, хватает ли его мощности? Что с батарейками?
Если с питанием извне уверены смотрите на БП.
Корзина - вибрации или еще чего. Но такого не видел.
Что за модули в корзине (если есть)?
ПО не менялось, но внешние условия поменялись и реакция, но чтобы вот так со стиранием. Откуда об121 вызывается, не просто так же.
Точный номер цпу или, если знаете, не цпу от Н системы в сингле моде?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 21 авг 2020, 14:51
- Имя: Андрей
- Страна: РФ
- Поблагодарили: 1 раз
Сбой памяти и стоп плк
Нет, другой цпу в соседнем шкафу, но на той же ИБП.
В слоте flash.
Бп PS 400 20А, батарейки есть.
ЦПУ 414-2DP, точно не от H. Точно номер сейчас не скажу.
Об вызывается при попытке записать результат АЦП в DB, а DB в памяти нет. И ob121 нет, результат - падение в стоп.
В слоте flash.
Бп PS 400 20А, батарейки есть.
ЦПУ 414-2DP, точно не от H. Точно номер сейчас не скажу.
Об вызывается при попытке записать результат АЦП в DB, а DB в памяти нет. И ob121 нет, результат - падение в стоп.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 50 раз
Сбой памяти и стоп плк
Что то не понятно, Вы утверждаете, что используется FLESH, тогда программа должна загружаться с неё. Возможно на flesh не все записано и приходится загружать с программатора? В любом случае программа не должна стираться. Вот если было бы RAM, то могли просто вытащить и вставить обратно. У нас такое случалось. Если все так как представили, то остается только корзину поменять.
-
- авторитет
- Сообщения: 802
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
Сбой памяти и стоп плк
Бррр, сумбурно. ОВ121 нет в памяти, ДВ нет в памяти, а кто туда пишет FC, FB есть? Я понимаю, что в такой ситуации надо быстро и иногда все делается неправильно просто из-за суеты. Сам такой. Но сейчас то анализ можно делать уже не спеша.
Если стоит флеш и рам потеряна - взлетит с флеш. Программа на флеш записана?
Я тут в одном месте как флеш поставили вздохнул спокойно. Ну не хотят они за батареями следить. А так супер - несколько параметров вбивают и все довольны.
БП на 20 ампер. Что в корзине кроме цпу и CP?
Код весь ваш? Нет там стирания ДВ? Кросс референс и посмотреть какие системные функции используются.
Если стоит флеш и рам потеряна - взлетит с флеш. Программа на флеш записана?
Я тут в одном месте как флеш поставили вздохнул спокойно. Ну не хотят они за батареями следить. А так супер - несколько параметров вбивают и все довольны.
БП на 20 ампер. Что в корзине кроме цпу и CP?
Код весь ваш? Нет там стирания ДВ? Кросс референс и посмотреть какие системные функции используются.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 21 авг 2020, 14:51
- Имя: Андрей
- Страна: РФ
- Поблагодарили: 1 раз
Сбой памяти и стоп плк
Что является первопричиной ошибки OB121 выяснить невозможно, кто первым стёрся из памяти - db или fc. В прошлый сбой в памяти осталось пара db, притом с номерами не подряд, в свежий сбой девственно чистая память, одни sfb и не более ничего.
Флешка вставлена, а вот пишем ли мы на нее я уже не уверен и за это направление спасибо, будем проверять.
Код весь наш и удаления DB в нем точно нет.
В корзине 7 плат ввода вывода, две ЕТшки и dp/dp coupler. Рядом стоит точно такой же шкаф с точно таким же проектом и корзиной , копия в копию. И на нем подобного не ловили.
Флешка вставлена, а вот пишем ли мы на нее я уже не уверен и за это направление спасибо, будем проверять.
Код весь наш и удаления DB в нем точно нет.
В корзине 7 плат ввода вывода, две ЕТшки и dp/dp coupler. Рядом стоит точно такой же шкаф с точно таким же проектом и корзиной , копия в копию. И на нем подобного не ловили.
-
- авторитет
- Сообщения: 802
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
Сбой памяти и стоп плк
Вы явно не представляете как в 400 серии используется флеш. С 300 серией ничего общего. Нужно почитать руководство.
Предположим, что флеш не используется (судя по симптомам так и есть). Программа из рабочей рам пропадает не просто так. Я думаю проблемы именно с питанием. Я бы сменил БП, дабы исключить проблемы с ним. Ну еще корзина.
Но проще всего диагностический буфер в этот момент. Там будет прямо написано. Пока ничего указывающего на проблемы с аппаратурой самого цпу вы не написали.
Предположим, что флеш не используется (судя по симптомам так и есть). Программа из рабочей рам пропадает не просто так. Я думаю проблемы именно с питанием. Я бы сменил БП, дабы исключить проблемы с ним. Ну еще корзина.
Но проще всего диагностический буфер в этот момент. Там будет прямо написано. Пока ничего указывающего на проблемы с аппаратурой самого цпу вы не написали.