Добрый день коллеги!
Помогите разобраться. Необходимо передавать данные с ПЛК М221 на скаду, и принимать обратно (задания, уставки и т.д.) через Modbus TCP. Не понятно как это сделать. Заказчик выдал перечень modbus регистров, по которым собирается забирать данные. Например: 4001- текущая температура, 4002 - задание температуры и т.д. Не понимаю как связать и передать эти регистры со своими переменными в ПЛК. Помогите разобраться.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
M221 чтение данных по Modbus TCP со SCADA
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 14 сен 2015, 12:42
- Имя: Вторников Ю В
- Страна: росиия
- город/регион: СПБ
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
M221 чтение данных по Modbus TCP со SCADA
Добрый день!
1. "как связать и передать эти регистры со своими переменными в ПЛК" - у вас хвост управляет собакой?
Обычно как раз адреса/типы/имена ваших переменных из ПЛК используют в SCADA
Экспорт/импорт, или вручную прописывают
Или сформулируйте правильно реальную задачу, чтобы за вас не домысливать
2. Если речь про Modbus-адресацию, то, может быть, 40001, 40002 и т.д.?
Для М221 %MW0 - это 40001, %MW1 - это 40002 и т.д.
3. Учтите, что для переменных REAL, DINT, DWORD размер 32 бита
Т.е. %MF10 занимает два регистра %MW10 и %MW11
1. "как связать и передать эти регистры со своими переменными в ПЛК" - у вас хвост управляет собакой?
Обычно как раз адреса/типы/имена ваших переменных из ПЛК используют в SCADA
Экспорт/импорт, или вручную прописывают
Или сформулируйте правильно реальную задачу, чтобы за вас не домысливать
2. Если речь про Modbus-адресацию, то, может быть, 40001, 40002 и т.д.?
Для М221 %MW0 - это 40001, %MW1 - это 40002 и т.д.
3. Учтите, что для переменных REAL, DINT, DWORD размер 32 бита
Т.е. %MF10 занимает два регистра %MW10 и %MW11