Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой.
Есть файл распределения питания ПЛК (модули в свойствах отображаю как графика 1). Главную функцию убираю.
Далее на листах разрисовываю каждый канал модуля с пневматическим выходом.
Первый канал каждого типа, с главной функцией, все последующие нет.
Получается отчет следующего вида (во вложении 3).
В спецификацию идут модуля, то что нужно, а вот в отчете появляются 12 строк с клеммами модуля(пустые), а ниже уже отображается мой модуль который я описывал.
Никто не сталкивался с таким?
Как сделать так чтобы и в спецификации модуль отображался и в отчете без пустых строк?
Или же эти вывода ПЛК нужно каким-то образом привязать к модулю? Хотя они же внутри блока ПЛК...
P.S. в свойствах подавить пустые строки - галочку ставил.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Модули ПЛК и неправильные отчеты
Модератор: специалисты Eplan
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 03 дек 2020, 12:36
- Имя: Максим
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 1 раз
Модули ПЛК и неправильные отчеты
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 165 раз
Модули ПЛК и неправильные отчеты
Gass-M, ничего не понятно =)
смотрите по навигатору ПЛК и навигатору функций, чтобы совпадали шаблоны функций и не было задвоения входов
потому что, судя по всему в отчете пустые - это входы из шаблона функций модуля, а заполненные - фактически привязанные
а надо чтобы они совпадали, только может Вид представления был другой
красиво в навигаторах = красиво в отчетах
смотрите по навигатору ПЛК и навигатору функций, чтобы совпадали шаблоны функций и не было задвоения входов
потому что, судя по всему в отчете пустые - это входы из шаблона функций модуля, а заполненные - фактически привязанные
а надо чтобы они совпадали, только может Вид представления был другой
красиво в навигаторах = красиво в отчетах
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 03 дек 2020, 12:36
- Имя: Максим
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 1 раз
Модули ПЛК и неправильные отчеты
Огромное, человеческое Спасибо!
Александр,подскажите, пожалуйста.
Начал присваивать выводам нужные значения, отчет получается.
А возможно как-то сократить время на обработку?
Если через внешнюю обработку или может скопом выделять и редактировать весь модуль?
А то получается, что все 100 листов заново перелопатить нужно...
Александр,подскажите, пожалуйста.
Начал присваивать выводам нужные значения, отчет получается.
А возможно как-то сократить время на обработку?
Если через внешнюю обработку или может скопом выделять и редактировать весь модуль?
А то получается, что все 100 листов заново перелопатить нужно...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 165 раз
Модули ПЛК и неправильные отчеты
Gass-M, отфильтровывайте по частям в навигаторе и применяйте действие к группе
т.е. например сначала все выводы №1 всех модулей, потом выводы №2 и так далее
т.е. например сначала все выводы №1 всех модулей, потом выводы №2 и так далее