Доброго всем времени суток!
Потребовалось на данных ПЛК (Siemens Logo 230RCE) с 2-мя модулями расширения Logo DM8 230R собрать схему, которая при определенных входных сигналах последовательно с заданными параметрами длительности перебирает все 12 выходов.
У меня два вопроса:
1) Лого не умеет в длительность импульса ниже 1 секунды? Там есть генератор импульсов, но градации ON time и OFF time указаны в секундах, минутах и часах.
2) Я представляю себе логически схему того что нужно сделать, но как воплотить ее в ПЛК не знаю, так как данные ПЛК вижу в первый раз (до этого работал только с Дельтой и то очень поверхностно). В частности не понятно как задать счетчику (Incremental Counter) считать не по параметрам ON и OFF по которым он переключает выход Q, а чтобы он это считал в какой-нибудь регистр в виде последовательности байт. Далее с этой последовательности двоично-десятичным дешифратором уже управлять выходами.
Подскажите, пожалуйста, куда копать. Я обычно выполняю такие схемы на рассыпухе (МК + логика), но заказчик заартачился и хочет видеть внутри шкафа именно ПЛК (Уже роятся мысли по выпотрошению корпуса этого сименса и встраиванию внутрь платы на ATmega 8 и кучке логики )
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Прошу помощи с Logo 230RCE
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 01 дек 2020, 08:45
- Имя: Константин
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 325
- Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
- Имя: Максим
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 118 раз
Прошу помощи с Logo 230RCE
Вот вам один из возможных вариантов для 4 выходов, который можно легко расширить до необходимого.
Во вложении программа для Logo 8.FS4.
Во вложении программа для Logo 8.FS4.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 01 дек 2020, 08:45
- Имя: Константин
Прошу помощи с Logo 230RCE
Спасибо вам. В первом приближении работает. Немного переделаю, чтобы при отсутствии Enable все входы переводились в Low.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 01 дек 2020, 08:45
- Имя: Константин
Прошу помощи с Logo 230RCE
SMax, подскажите пожалуйста с такой проблемой, при попытке записать данные в LOGO, вываливается ошибка, что выход B2 никуда не подключен.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 325
- Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
- Имя: Максим
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 118 раз
Прошу помощи с Logo 230RCE
Поставьте туда Flag (M), Open connector (X) или неиспользуемый Output (Q)
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
На элементах И, ИЛИ задействовать все входы необязательно.
А еще можно сделать инверсию по входу элемента двойным щелчком по нему в режиме выбора, или из контекстного меню по правому клику, вместо использования элемента НЕ.
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
На элементах И, ИЛИ задействовать все входы необязательно.
А еще можно сделать инверсию по входу элемента двойным щелчком по нему в режиме выбора, или из контекстного меню по правому клику, вместо использования элемента НЕ.