1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

SoMachine NIP2212

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE

Ответить

Автор темы
niko7
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 09 май 2017, 20:42
Имя: Николай
Страна: Россия
город/регион: Москва

SoMachine NIP2212

Сообщение niko7 »

Здравствуйте коллеги!
Есть несколько вопросов по SoMachine.
Имеется оборудование с конфигурацией, изображенной на рисунке.
После проведения ППР один узел оборудования перестал работать.
Датчики положения этого узла подключены к F5 (LI1, LI2) (TeSys U) и контроллер упорно их не видит.
Индикация работы сети NIP2212 / XBE1100 /TeSys «ОК».
Контроллер нормально отрабатывает сигналы LI1, LI2 с F1 на остальных устройствах F2, F3, F4, F6 эти сигналы не используются кроме F5.
Работоспособность F5 была проверена временной конфигурацией сети рис 2.
Контроллер адекватно отрабатывает сигналы после замены F1 на F5 как будто устройство F5 это F1.
У меня сложилось впечатление что, что-то не то с NIP2212, что слетела или перезаписана конфигурация.
Из документации, как я понял, NIP2212 это конфигурируемый slave/шлюз Modbus TCP/IP.
Что адресация в сети TeSys U определяется местоположением в сети.
У модуля есть слот карты памяти (для загрузки конфигурации?) и кнопка «сброс».

1. Вопрос, можно ли заново сконфигурировать NIP2212 в Advantys без проекта из M258?
2. Как добавлять конфигурацию из Advantys в SoMachine?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.