WinCC: Сообщение о изменение уставки с XX на XX

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
aisberg-007
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 ноя 2020, 19:39
Имя: Павел
Страна: Россия
город/регион: Великие Луки
Благодарил (а): 1 раз

WinCC: Сообщение о изменение уставки с XX на XX

Сообщение aisberg-007 »

Приветствую вас уважаемые специалисты! Нужна помощь. Я работаю с SCADA siemens WinCC 7.5 и столкнулся с проблемой в реализации, потому что новичок в скриптах, генерирование сообщения в аларм листе при изменении значения на любое другое значение отличающиеся от уже установленного значения.
Например: уставка ПИД-регулятора установлена на 750°C и оператор меняет уставку на 800°C и в этот момент нужно генерировать сообщение в аларм лист WinCC «уставка температуры ПИД-регулятора изменена с 750°C на 800°C».

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1035
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 100 раз
Поблагодарили: 141 раз

WinCC: Сообщение о изменение уставки с XX на XX

Сообщение stesl »

aisberg-007, это задокументированная возможность. Можно обойтись без скриптов. Поставьте на объекте IO в разделе Miscellaneos галочку Yes у параметра Operator Activites Report и сообщение автоматически создастся в Alarm Logging (ну вроде автоматически, вот не помню точно). А если еще поставить галочку Operator Message, то в момент изменения будет выскакивать окно ввода, предлагающее оператору написать, а за каким он это делает ). Это сообщение "приклеется" к сообщению о изменении.
Сконфигурировать сам текст
aisberg-007 писал(а): 21 ноя 2020, 19:51 «уставка температуры ПИД-регулятора изменена с 750°C на 800°C».
придется конечно самому

Автор темы
aisberg-007
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 ноя 2020, 19:39
Имя: Павел
Страна: Россия
город/регион: Великие Луки
Благодарил (а): 1 раз

WinCC: Сообщение о изменение уставки с XX на XX

Сообщение aisberg-007 »

Большое спасибо за идею господин "stesl", это сработало, но только для одного ПИД-регулятора т.е. как реализовать теперь на все остальные сообщения о измении уставки со своим вступительным комментарием? Имена регуляторов разные а сообщение с комментарием одно…..
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1035
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 100 раз
Поблагодарили: 141 раз

WinCC: Сообщение о изменение уставки с XX на XX

Сообщение stesl »

aisberg-007, Вам нужно в таблице добавить столбец "Позиция". Я уже не помню как там, когда все на английском ) Для себя, в проекте, все названия написал на русском, и забыл.
Однако в этом столбце будет отображаться имя тега. Как с этим жить, решать Вам )
Картинкэ - нажать
Изображение
Ответить