Здравствуйте, специалисты!
Возникла такая проблема. Котел КВГМ автоматизируется с помощью ABB 783F. Он общается с операторскими панелями(2шт) и частотниками(2 шт) по Modbus/RS 485. Периодически(раз в 3-4 дня) частотники получают совершенно неадекватные значения от котроллера. Выключаем контроллер, включаем- все хорошо...Проходит 3-4 дня-опять та же ситуация. В прогррамме контроллера вроде все хорошо, наводок тоже никаких нет. В чем может быть проблема, подскажите.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Проблемы работы с Мodbus/RS485
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 14 янв 2011, 15:36
- Имя: Дунский Иван
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 14 янв 2011, 15:36
- Имя: Дунский Иван
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
Re: Проблемы работы с Мodbus/RS485
Дело в том, что задание на дымосос мы подаем с панели не через ПИД, а ситуация та же с ним...То есть дело, не в параметрах..
-
- осмотрелся
- Сообщения: 158
- Зарегистрирован: 25 окт 2010, 10:30
- Имя: Капуста Степан Степанович
- Поблагодарили: 7 раз
Re: Проблемы работы с Мodbus/RS485
ivanduns
Вы сделайте так: запишите все, что вашим частотникам прилетает и что от ваших частотников идет /в пассивном режиме, придется накропать свою прожку/, запишите, что ваша прожка видит и посмотрите... Много интересного заметите...
А нет - логи сбрасывайте хотя бы сюда, будем посмотреть... Коллективно, так сказать.
Вы сделайте так: запишите все, что вашим частотникам прилетает и что от ваших частотников идет /в пассивном режиме, придется накропать свою прожку/, запишите, что ваша прожка видит и посмотрите... Много интересного заметите...
А нет - логи сбрасывайте хотя бы сюда, будем посмотреть... Коллективно, так сказать.
-
- эксперт
- Сообщения: 1467
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 46 раз
- Поблагодарили: 105 раз
Re: Проблемы работы с Мodbus/RS485
На последнем объекте столкнулись примерно с схожей ситуацией. После суток работы сетевого насоса на ПЧ по цифре (Профибас) периодически начал приходить 0 в качестве задания. Выдернули информационный кабель с лотков и перевесили подальше. Больше проблем не было.
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- эксперт
- Сообщения: 1467
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 46 раз
- Поблагодарили: 105 раз
Re: Проблемы работы с Мodbus/RS485
это не протокол обнуляется, а девайс ноль в регистр задания подсовывает. Диагностика при этом "орет" (в моем случае было и в контроллере, и в ПЧ). А вот в ПЧ может стоять какое нить автоматическое квитирование, либо игнор ошибок. ПЧ то чьего пр-ва?
--------------------------------------------------------------------------------------------
Re: Проблемы работы с Мodbus/RS485
для полного понимания проблемы желательно увидеть структуру вашей системы с интерфейсными связями, а также конфигурацию ПО, а именно где у вас организованно ПИД-регулирование, в контроллере или в частотнике.