- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Синус-фильтр вместо дросселя на входе ПЧ
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 31 авг 2020, 08:04
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 3 раза
Синус-фильтр вместо дросселя на входе ПЧ
На входе ПЧ (иногда) ставится дроссель в кач-ве фильтра, без конденсаторов. С другой стороны, как я вижу, вообще общие схемы сетевых фильтров включают в себя конденсаторы после дросселя. А возможно ли поставить вместо входного дросселя синусный фильтр? Не будет ли плохо ПЧ от этого? У синус-фильтра, как я понимаю, достаточно высокая индуктивность по сравнению с сетевыми/линейными дросселями, но это, кажется, только проблема снижения напряжения. А вот емкости не маленькие?
-
- авторитет
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 223 раза
Синус-фильтр вместо дросселя на входе ПЧ
Как минимум (при одинаковом номинальном токе) у синус-фильтров индуктивность на порядок практически выше сетевых дросселей, соответственно падение напряжения будет на тот же порядок выше на входе ПЧ, вместо 2-3 %, получите 20-30 %.
А вообще, смотрите руководство на ПЧ / руководство по проектированию и делайте так, как там сказано.
Никто синусные фильтры не ставит на входе ПЧ. Или сетевые дроссели (у некоторых моделей (как правило, небольшой мощности) они встроены уже в силовую часть), или пассивные/активные фильтры гармоник, или модули рекуперации.
На выходе, соответственно - или du/dt фильтры (моторные дроссели), или синус-фильтры.
А вообще, смотрите руководство на ПЧ / руководство по проектированию и делайте так, как там сказано.
Никто синусные фильтры не ставит на входе ПЧ. Или сетевые дроссели (у некоторых моделей (как правило, небольшой мощности) они встроены уже в силовую часть), или пассивные/активные фильтры гармоник, или модули рекуперации.
На выходе, соответственно - или du/dt фильтры (моторные дроссели), или синус-фильтры.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 31 авг 2020, 08:04
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 3 раза
Синус-фильтр вместо дросселя на входе ПЧ
Вот я смотрю на синус-фильтр, 1.74mH и 42А. А в Овенском руководстве рекомендуется дроссель 0.4mH и 40А, двигательный дроссель напр. 1.3mH и 48А. Но у Овна там завышенные требования по индуктивности, в реальности продают напр. ED3S - 0,4/40. Что все равно не на порядок разницы. По формуле U=2πfLI падение напряжения для 1.74mH и 42А будет 23В. Чтобы не напрягать ПЧ если не будет хватать напряжения можно убавить выходную частоту привода. Просто как вариант.
Т.е. в этом плане понятно что происходит. А вот не помешают ли конденсаторы?
Т.е. в этом плане понятно что происходит. А вот не помешают ли конденсаторы?
Последний раз редактировалось lazybird 08 ноя 2020, 09:30, всего редактировалось 2 раза.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 31 авг 2020, 08:04
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 3 раза
Синус-фильтр вместо дросселя на входе ПЧ
И даже более, по факту рекомендаций Овна 40А указан для входного фильра 15кВт драйва. Т.е. некий запас существует. Реальный ток будет заметно меньше (на треть), падение напряжения соотв. тоже.
-
- администратор
- Сообщения: 18777
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 974 раза
- Поблагодарили: 1856 раз
Синус-фильтр вместо дросселя на входе ПЧ
это смотря чем и как мерить.