Связь WinCC и Schneider M256 через OPC UA
Модератор: Глоб.модераторы
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 14 янв 2020, 11:15
- Имя: Артем
- Страна: Украина
- город/регион: Kiev
Связь WinCC и Schneider M256 через OPC UA
Добрый день. Есть контроллер шнайдер М256, на нем есть возможность развернуть сервер OPC UA, сервер поднимается и все переменные с него считываются соответствующими программами( Ua Expert) и в ТIA Portal при создании нужного соединения все переменные видны и заводятся, но проблема в том что при запуске Runtime, или симуляции, переменные не считываются, появляется ошибка "badsecuritychecksfailed". Вопрос в сертификатах, где мне их взять ? - я знаю что сервер (M262) генерирует их при запуске. А клиент WINCC должен этот сертификат считать и записать себе. Где их найти эти сертификаты? и что с ними делать?