FC 302 и обычный движок питателя.
переключение: кнопочный пост - АСУ.
Два набора, 1-й кнопки, 2-й АСУ.
Переключаю в ручной режим (обычный пакетник), от кнопок работает как задумано.
Переключаю в АСУ, с панели оператора запускается, но
только 1, 2, или 3 раза и передает управление на кнопочный пост.
Подхожу к кнопкам, тоже стартует раз или два и управление пуском уходит в АСУ.
И так бесконечно, при этом переключатель режима, все время, стоит в автомате.
Мануал по программированию не может объяснить,
как правильно пользоваться наборами, метод "тыка" не помогает, бубен тоже.
Чем он сам руч/авт меняет?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Danfoss FC-302
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 30 авг 2018, 04:54
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Danfoss FC-302
Если звёзды зажигают, значит есть на то причина.
АСУ - откуда управление идёт? Интерфейс какой?
АСУ - откуда управление идёт? Интерфейс какой?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 30 авг 2018, 04:54
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Danfoss FC-302
Ничем. Может по тому же ПрофиНету это и происходит по определённым условиям, которые соблюдаются.
А это надо в мануале на ПЧ искать или в саппорт. Явно не Вы одни так делаете.
Я-то конкретно Данфосы не знаю. Но пост управления просто от печки сам не переключается нигде.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.