Согласование двух сетей с помощью PN/PN COUPLER
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 20 авг 2020, 14:29
- Имя: Шамиль
- Страна: Россия
- город/регион: Волгоград
Согласование двух сетей с помощью PN/PN COUPLER
Уважаемые форумчане на нашем производстве установили центрифуги Flottweg c системой управления на Siemens (et200s). Что имеем - есть проект программы управления. Что хотим реализовать? В документации на машины указано, что через PN/PN COUPLER можно получать данные в заводскую сеть.(приложу во вложении) Я посмотрел по проекту, изучил документацию. В принципе так и есть. Тоесть мы хотим забрать данные с центрифуг и отправлять из в заводскую сеть. Вопрос собственно в чем- IP адрес у куплера 192,168,100,104. Если мы воткнем заводскую сеть в куплер, то со 100% гарантией произойдет задвоение IP(так как на заводе этот адрес уже занят). Хотя судя по описанию Куплер для этого и нужен- что бы обеспечить согласование двух сетей. Что хочу узнать?:
1) не будет ли задвоение Ip?
2) Как правильно подключиться к куплеру? Просто вбить его IP? Настроек как таковых я там не нашел, ну кроме как организация приема передачи.
3) Когда был наладчик с флотвега, он объяснял, чтоб забрать нам данные, нужно подключиться любым ОПС сервером с поддержкой технологии profinet. Что посоветуете по этому поводу? есть ли опс сервер сименса в свободном доступе? или сторонним каким то?
4) В общем имеем три центрифуги с тремя независимыми шкафами и соответственно адресация у всех модулей (104,204,304). Планируем свести их на один ПК с ОПС сервером. Как тогда будет подключение в программе происходить по IP?
В общем получилось немного сумбурно. Я думаю я понятно изложился. Короче направьте товарищи в нужное русло. С сименсом мы еще дело не имели. Спасибо за развернутый ответ)))
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Скрин шот с проекта
1) не будет ли задвоение Ip?
2) Как правильно подключиться к куплеру? Просто вбить его IP? Настроек как таковых я там не нашел, ну кроме как организация приема передачи.
3) Когда был наладчик с флотвега, он объяснял, чтоб забрать нам данные, нужно подключиться любым ОПС сервером с поддержкой технологии profinet. Что посоветуете по этому поводу? есть ли опс сервер сименса в свободном доступе? или сторонним каким то?
4) В общем имеем три центрифуги с тремя независимыми шкафами и соответственно адресация у всех модулей (104,204,304). Планируем свести их на один ПК с ОПС сервером. Как тогда будет подключение в программе происходить по IP?
В общем получилось немного сумбурно. Я думаю я понятно изложился. Короче направьте товарищи в нужное русло. С сименсом мы еще дело не имели. Спасибо за развернутый ответ)))
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Скрин шот с проекта
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- освоился
- Сообщения: 299
- Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Вологда
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 78 раз
Согласование двух сетей с помощью PN/PN COUPLER
Лучшим вариантом будет поменять ip адреса на оборудовании. Если есть проект, то это не будет проблемой. А в следующий раз на этапе наладки, а лучше в ТЗ не забудьте указать разрабам какие ip нужно использовать, чтобы не пересекались с заводской подсетью.
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
Согласование двух сетей с помощью PN/PN COUPLER
Адреса 304 в сегменте IP адреса в мире TCP/IP не существует.
ОРС сервер есть, OPC Scout - платный. HMI-Station в проекте это панель или ПК? Если ПК, то зачем еще один с ОРС? Если данные нужны в каком то другом проекте, и если это проект ПК, он сам может быть ОРС сервером.
Самый верный способ - озвучен Andreywys
Как Вы будете забирать данные с симатик в Вашу
Вопрос открытый. Если ОРС, то два варианта я озвучил. Других скорее всего нет.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 20 авг 2020, 14:29
- Имя: Шамиль
- Страна: Россия
- город/регион: Волгоград
Согласование двух сетей с помощью PN/PN COUPLER
Да извиняюсь не 304 адрес а 4. (скриншот)
HMI-Station в проекте это панель - да.
Если есть опс сервер от сименса подскажите где взять?
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Уважаемые коллеги. может мне лучше сюда выложить эл версию документации на центрифугу, чтоб было понятнее. Так я думаю быстрее мы друг друга поймем?
Отправлено спустя 17 минут 18 секунд:
Я все не могу понять? как стучаться к куплеру? То есть у него есть два гнезна езернет. один внутренний адрес(внутренняя сеть) а другой должен быть внешний. Где его задать? Ведь по идее я должен по внешнему подцепляться. На скриншоте правее есть Gateway? он засвечен. Я так понимаю это внешняя сеть? как ее задать. Или надо тиапорталом проект открыть? Я думаю дело не в этом
HMI-Station в проекте это панель - да.
Если есть опс сервер от сименса подскажите где взять?
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Уважаемые коллеги. может мне лучше сюда выложить эл версию документации на центрифугу, чтоб было понятнее. Так я думаю быстрее мы друг друга поймем?
Отправлено спустя 17 минут 18 секунд:
Я все не могу понять? как стучаться к куплеру? То есть у него есть два гнезна езернет. один внутренний адрес(внутренняя сеть) а другой должен быть внешний. Где его задать? Ведь по идее я должен по внешнему подцепляться. На скриншоте правее есть Gateway? он засвечен. Я так понимаю это внешняя сеть? как ее задать. Или надо тиапорталом проект открыть? Я думаю дело не в этом
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- освоился
- Сообщения: 290
- Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
- Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
- Страна: Россия
- город/регион: Малоярославец
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 36 раз
Согласование двух сетей с помощью PN/PN COUPLER
Наверно надо сначала задать вопрос: а что вы будете делать с этими данными, как-то их визуализировать и создавать проект в какой-либо SCADA или еще что-то?
Что Вы подразумеваете под "Есть проект управления"?
Что Вы подразумеваете под "Есть проект управления"?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 20 авг 2020, 14:29
- Имя: Шамиль
- Страна: Россия
- город/регион: Волгоград
Согласование двух сетей с помощью PN/PN COUPLER
Мы хотим забрать эти данные в заводскую технологическую сеть. Поясню. У нас есть веб сервер на заводе, через который практически любой пользователь пк находящийся в домене может посмотреть технологические параметры через браузер. Так вот мы и хотим эти данные забрать через опс сервер и вывести их в технологическую базу.
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
вот выдержка с документации . там их больше- это как пример
есть проект программы управления центрифугами
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
вот выдержка с документации . там их больше- это как пример
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 07 янв 2017, 09:12
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Согласование двух сетей с помощью PN/PN COUPLER
Ооо, знаю лично 2-ух наладчиков из Flottweg У Coupler 2 настраиваемых IP порта. Flottweg свою сторону настраивает на свой адрес, а вы на свой любой. GSD файл с IN/OUT либо они вам сами передадут, либо делаете сами, по аналогии flottweg. Я задавал ему IP через "Set IP address"
Вот моя настройка обмена с Flottweg:
Вот моя настройка обмена с Flottweg:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 20 авг 2020, 14:29
- Имя: Шамиль
- Страна: Россия
- город/регион: Волгоград
Согласование двух сетей с помощью PN/PN COUPLER
Наладчика звали Андрей. Да я тоже вычитал что ГСД файлом можно, но где его создавать в какой програме? Вобще информация общая и конкретики нетпо этому поводу.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
В симатике вот одна настройка внутреннего адреса, а внешний где??? Скрин прилагаю
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
может куплер тиапорталом настраивать нужно, хотя я думаю врятли
Где в симатике?
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
В симатике вот одна настройка внутреннего адреса, а внешний где??? Скрин прилагаю
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
может куплер тиапорталом настраивать нужно, хотя я думаю врятли
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 07 янв 2017, 09:12
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Согласование двух сетей с помощью PN/PN COUPLER
Не так много работаю на класическом STEP, но поправьте, если не верно. Ищем данное устройство через "Accessible Nodes", выбираем данное устройство и наверху PLC->Edit Ethernet Node. Назначаем ему свой IP адрес. ВАЖНО, Вы должны быть подключены в Ваш порт coupler-a
P.S. Андрея не знаю
P.S. Андрея не знаю
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 122 раза
Согласование двух сетей с помощью PN/PN COUPLER
Sham34, вы руководство читали на PN/PN coupler? Там написано, что можно настраивать и создавать GSD-файлы через TIA.
Когда идет настройка через: "GSDML-V2.34-Siemens-PNPNIOC-"Date in format yyyymmdd".xml":
Когда идет настройка через: "GSDML-V2.34-Siemens-PNPNIOC-"Date in format yyyymmdd".xml":
Support for configuring the coupling of the two subnets (as is available in STEP 7) is not possible when configuring using a GSD file.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- здесь недавно
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 20 авг 2020, 14:29
- Имя: Шамиль
- Страна: Россия
- город/регион: Волгоград
Согласование двух сетей с помощью PN/PN COUPLER
Этот пункт меню нашел. Проект у меня открыт. Правда к шкафной сети я не подключен в данный момент. Но не пойму поиск тут идет по мак адресу. соответственно мак адреса у меня нет. Не пойму где тут присвоение идет наружного айпи? Можно по подробнее?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 07 янв 2017, 09:12
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Согласование двух сетей с помощью PN/PN COUPLER
Нет, не по MAC. "Accessible Nodes" ищет устройства PROFINET в сети. Подключитесь только к Coupler и вы сами поймете.
-
- освоился
- Сообщения: 299
- Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Вологда
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 78 раз
Согласование двух сетей с помощью PN/PN COUPLER
Я, честно говоря, не понимаю, зачем вам вообще coupler. Переназначте айпи на всех устройствах в одну подсеть, которая вам нужна, и собирайте данные.
-
- освоился
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 08:44
- Имя: Маркушин Андрей Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Нижегородская обл., Выкса
- Благодарил (а): 19 раз
- Поблагодарили: 64 раза
Согласование двух сетей с помощью PN/PN COUPLER
PN/PN Coupler служит для передачи данных между двумя сетями PROFINET IO. Т.е. один куплер находится в конфигурации двух контроллеров, передача данных производится через пространство входов-выходов (входа, настроенные в кофигурации для этого куплера в одном контроллере являются выходами для куплера в другом контроллере). Использовать куплер для обмена с "заводской сетью" нецелесобразно (если вообще возможно без кучи костылей и бубнов). Кстати, выпускать полевую сеть "наверх" - тоже плохая идея, желательно поискать коммуникационник, который может использовать "ЕТ с мозгами", его использовать для связи с верхним уровнем автоматизации. Иначе можно загадить заводскую сеть рилтайм трафиком (если у Вас на предприятии телекомщики слабые), открыть доступ к исполнительным устройствам в сеть.Sham34 писал(а): ↑07 сен 2020, 10:31 Да извиняюсь не 304 адрес а 4. (скриншот)
HMI-Station в проекте это панель - да.
Если есть опс сервер от сименса подскажите где взять?
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Уважаемые коллеги. может мне лучше сюда выложить эл версию документации на центрифугу, чтоб было понятнее. Так я думаю быстрее мы друг друга поймем?
Отправлено спустя 17 минут 18 секунд:
Я все не могу понять? как стучаться к куплеру? То есть у него есть два гнезна езернет. один внутренний адрес(внутренняя сеть) а другой должен быть внешний. Где его задать? Ведь по идее я должен по внешнему подцепляться. На скриншоте правее есть Gateway? он засвечен. Я так понимаю это внешняя сеть? как ее задать. Или надо тиапорталом проект открыть? Я думаю дело не в этом
-
- здесь недавно
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 20 авг 2020, 14:29
- Имя: Шамиль
- Страна: Россия
- город/регион: Волгоград
Согласование двух сетей с помощью PN/PN COUPLER
спасибо буду пробоватьM3f писал(а): ↑07 сен 2020, 14:49 Sham34, вы руководство читали на PN/PN coupler? Там написано, что можно настраивать и создавать GSD-файлы через TIA.
Когда идет настройка через: "GSDML-V2.34-Siemens-PNPNIOC-"Date in format yyyymmdd".xml":Support for configuring the coupling of the two subnets (as is available in STEP 7) is not possible when configuring using a GSD file.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 20 авг 2020, 14:29
- Имя: Шамиль
- Страна: Россия
- город/регион: Волгоград
Согласование двух сетей с помощью PN/PN COUPLER
Уважаемые форумчане столкнулся с такой проблемой. Что бы попробовать настроить куплер.
1) Установил Тиа портал 15 версии
2) Решил сделать миграцию проекта с Симатика. При миграции проекта возникли проблемы (прилагаю скрин). Читал много форумов и официальную тех поддержку. Выполнял рекомендации по согласованию блоков, затем делал компиляцию. все равно победить не удалось мне это. К тому же в моем проекте стоит 277 панель оператора и тиапортал 15 версии ее не поддерживает. В общем геморой это все.
Подскажите можно как то Симатиком настроить внешний АПИ. И если нельзя то как быть тогда с тиапорталом? Попробовать создать новый проект и уже с ним пробовать подключаться к куплеру непосредственно в шкафу? Как ему задать внешний айпи? Чем создать GSD файл?
Не судите строго я с сименсом только знакомлюсь)))
1) Установил Тиа портал 15 версии
2) Решил сделать миграцию проекта с Симатика. При миграции проекта возникли проблемы (прилагаю скрин). Читал много форумов и официальную тех поддержку. Выполнял рекомендации по согласованию блоков, затем делал компиляцию. все равно победить не удалось мне это. К тому же в моем проекте стоит 277 панель оператора и тиапортал 15 версии ее не поддерживает. В общем геморой это все.
Подскажите можно как то Симатиком настроить внешний АПИ. И если нельзя то как быть тогда с тиапорталом? Попробовать создать новый проект и уже с ним пробовать подключаться к куплеру непосредственно в шкафу? Как ему задать внешний айпи? Чем создать GSD файл?
Не судите строго я с сименсом только знакомлюсь)))
-
- освоился
- Сообщения: 299
- Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Вологда
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 78 раз
Согласование двух сетей с помощью PN/PN COUPLER
Оставьте в покое тиа портал и PN/PN coupler. В чем у вас сделан проект, в том и работайте. Настройте нужные айпи адреса на оборудовании. Сoupler вам вообще не нужен. А лучше проконсультируйтесь у производителя, попросите удаленно помочь.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 07 янв 2017, 09:12
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Согласование двух сетей с помощью PN/PN COUPLER
У Вас все проблемы можно решить с помощью обычного STEP 7. Я лично уже 4 установки Flottweg запустил с помощью Coupler. Настройка занимает 5 минут.
1) Настраиваете IP адрес Coupler с Вашей стороны, способом, который я ранее указывал(Как вы задаете настройки интерфейсным модулям, точно так же)
2) Задаете имя и IP адрес в проекте точно такое же, как имя у Coupler.
3) Реализовываете обмен вашего контроллера и Coupler.
4) Потом только кидаете эти данные куда угодно
1) Настраиваете IP адрес Coupler с Вашей стороны, способом, который я ранее указывал(Как вы задаете настройки интерфейсным модулям, точно так же)
2) Задаете имя и IP адрес в проекте точно такое же, как имя у Coupler.
3) Реализовываете обмен вашего контроллера и Coupler.
4) Потом только кидаете эти данные куда угодно
-
- здесь недавно
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 20 авг 2020, 14:29
- Имя: Шамиль
- Страна: Россия
- город/регион: Волгоград
Согласование двух сетей с помощью PN/PN COUPLER
Наверно вы меня не понимаете или я вас не понимаю. Я перечитал всю документацию которая есть по куплеру и ни где не нашел. Где, если он имеет два сетевых разъема, настраивается Айпи адреса для каждого из них? То есть если на пальцах- каждая дырка должна иметь свой адрес. То есть я как понял- если он (куплер) служит для согласования двух сетей, то только в рамках шкафного оборудования. И те ячейки которые настраиваются для приема передачи тоже работают в рамках одного шкафа. например передачи и приема инфы с двух контроллеров. То есть сам айпи и куплера только один. Второго я так и не нашел. Спрашивается? Ну не приснилось же мне- я помню как наладчик нам говорил что подключаться нужно к куплеру если хотите вытащить данные на верх в заводскую сеть. Напоминаю что проблема состоит в задвоение адресов. Наверняка это случиться. В общем не знаю сам уже что делать запутался. Объясните на пальцах. Вроде я подробно все описал(((Dron_Tat писал(а): ↑11 сен 2020, 07:58 У Вас все проблемы можно решить с помощью обычного STEP 7. Я лично уже 4 установки Flottweg запустил с помощью Coupler. Настройка занимает 5 минут.
1) Настраиваете IP адрес Coupler с Вашей стороны, способом, который я ранее указывал(Как вы задаете настройки интерфейсным модулям, точно так же)
2) Задаете имя и IP адрес в проекте точно такое же, как имя у Coupler.
3) Реализовываете обмен вашего контроллера и Coupler.
4) Потом только кидаете эти данные куда угодно
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 165 раз
Согласование двух сетей с помощью PN/PN COUPLER
на пальцах и в картинках
https://support.industry.siemens.com/cs ... 9&lc=ru-RU
официальное руководство для классического Step7
https://support.industry.siemens.com/cs ... 9&lc=ru-RU
https://support.industry.siemens.com/cs ... 9&lc=ru-RU
официальное руководство для классического Step7
https://support.industry.siemens.com/cs ... 9&lc=ru-RU
-
- здесь недавно
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 20 авг 2020, 14:29
- Имя: Шамиль
- Страна: Россия
- город/регион: Волгоград
Согласование двух сетей с помощью PN/PN COUPLER
Друг поясни по фото твоему. Тоесть у тебя Х2 это как бы вторая половина (или одна из половин) прибора (куплера) У него в свою очередь есть два разъема езернет? так? X2P1R и X2P2R. Теперь ты принимаешь байты с 76 по 139 и со 140 по 171 и выкидываешь их с 73 по 136. Вопрос:Dron_Tat писал(а): ↑07 сен 2020, 14:27 Ооо, знаю лично 2-ух наладчиков из Flottweg У Coupler 2 настраиваемых IP порта. Flottweg свою сторону настраивает на свой адрес, а вы на свой любой. GSD файл с IN/OUT либо они вам сами передадут, либо делаете сами, по аналогии flottweg. Я задавал ему IP через "Set IP address"
Вот моя настройка обмена с Flottweg:
Coupler.png
1) Отдаеш их куда? на верх или ПЛК? Кто приемник?
2) У тебя по-идее Р1 И Р2 должны иметь разные Айпи адреса?
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
да читал я уже. не пойму что значит х1 и х2aranea писал(а): ↑15 сен 2020, 09:24 на пальцах и в картинках
https://support.industry.siemens.com/cs ... 9&lc=ru-RU
официальное руководство для классического Step7
https://support.industry.siemens.com/cs ... 9&lc=ru-RU
-
- здесь недавно
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 07 янв 2017, 09:12
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Согласование двух сетей с помощью PN/PN COUPLER
Уважаемый aranea скинул точную инструкцию что делать.
Х2 - это вторая половина коплера, которая отвечает за внешнюю сторону. На этой стороне 2 спаренных порта(Р1, Р2), они под одним IP.
76...139, 140...171 это откуда забираю данные и кладу в мой DB. Если мне надо отправить данные Coupler(в твоем случае Flottweg), например "Аварийная остановка", то я пишу по адресу 73...136.
Отправлено спустя 16 минут 18 секунд:
Вот, но Х1 и Х2 мог перепутать местами, но не важно. Х1 - это порт со своим IP, допустим, 192.168.3.1. X2 - это твой порт с твоим IP, которую ты назначил, допустим 192.168.146.235. Порты в Coupler изолированы, то есть совпадение(конфликт) адресов не будет.
Х2 - это вторая половина коплера, которая отвечает за внешнюю сторону. На этой стороне 2 спаренных порта(Р1, Р2), они под одним IP.
76...139, 140...171 это откуда забираю данные и кладу в мой DB. Если мне надо отправить данные Coupler(в твоем случае Flottweg), например "Аварийная остановка", то я пишу по адресу 73...136.
Код: Выделить всё
L PID 76
T DB13.DBD 0
L PID 80
T DB13.DBD 4
L PID 84
T DB13.DBD 8
L PID 88
T DB13.DBD 12
L PID 92
T DB13.DBD 16
L PID 96
T DB13.DBD 20
L PID 100
T DB13.DBD 24
L PID 104
T "Flottweg".VALUES.Bowl_Speed_PV
L PID 108
T "Flottweg".VALUES.Diff_Speed_PV
L PID 112
T "Flottweg".VALUES.Scroll_Torque_PV
L PID 116
T "Flottweg".VALUES.Bowl_Power_PV
L PID 120
T "Flottweg".VALUES.Bearing_Drive_PV
L PID 124
T "Flottweg".VALUES.Bearing_Feed_PV
L PID 128
T "Flottweg".VALUES.temp
L PID 132
T "Flottweg".VALUES.Vibration_PV
L PID 136
T "Flottweg".VALUES.temp2
L PID 140
T "Flottweg".VALUES.SP_Bowlspeed
L PID 144
T "Flottweg".VALUES.SP_Scroll_Torque
L PID 148
T "Flottweg".VALUES.SP_Scroll_Speed
============================================
L DB13.DBD 76
T PQD 73
L DB13.DBD 80
T PQD 77
Вот, но Х1 и Х2 мог перепутать местами, но не важно. Х1 - это порт со своим IP, допустим, 192.168.3.1. X2 - это твой порт с твоим IP, которую ты назначил, допустим 192.168.146.235. Порты в Coupler изолированы, то есть совпадение(конфликт) адресов не будет.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Dron_Tat 16 сен 2020, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 20 авг 2020, 14:29
- Имя: Шамиль
- Страна: Россия
- город/регион: Волгоград
Согласование двух сетей с помощью PN/PN COUPLER
Так вот смотри. Я почти до сути дошел. Что мне не понятно:
1) в СИМАТИКЕ в окне HWconfig, куплер в ветку профи нет добавляется либо Х1 либо Х2 и настройка соответственно у них разная по айпи адресам. То есть они как отдельные два модуля. Вот что я и не могу понять- как добавить одно устройство и настроить его внешние и внутренние порты?
Вот у тебя на фото там Х2 только. У него есть свой Айпи. А где Х1? Где это половина устройства, как ее сконфигурировать.
В симатике пробовал по разному, но Х1 и Х2 в ветку профинет ставятся отдельными устройствами. Или так и должно быть не мойму?
1) в СИМАТИКЕ в окне HWconfig, куплер в ветку профи нет добавляется либо Х1 либо Х2 и настройка соответственно у них разная по айпи адресам. То есть они как отдельные два модуля. Вот что я и не могу понять- как добавить одно устройство и настроить его внешние и внутренние порты?
Вот у тебя на фото там Х2 только. У него есть свой Айпи. А где Х1? Где это половина устройства, как ее сконфигурировать.
В симатике пробовал по разному, но Х1 и Х2 в ветку профинет ставятся отдельными устройствами. Или так и должно быть не мойму?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 07 янв 2017, 09:12
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Согласование двух сетей с помощью PN/PN COUPLER
Для тебя не важно как настроен Х1. Ты добавляешь только Х2. Чем и хорош Coupler, что каждый разработчик настраивает только свою сторону, главное количество данных совпадало. Flottweg настроил свою сторону и ему без разницы как ты его настроишь, он просто будет писать в Coupler данные или же забирать оттуда. Точно так же и у тебя