Добрый день.
Есть стенд с подключением СU320-2 DP к PM240P-2(G120) при помощи CUA32, COMPACTFLASH SW 4.8 HF6. Автоматическое конфигурирование в SCOUT-е заканчивается ошибкой несовместимости данных управляющего и силового модулей(F01112). Попытался добавить drive unit вручную, обнаружил что моего силового модуля нет в списке(6SL3210-1RE24-5AL0), но есть другой 6SL3210-1PE24-5AL0(PM240-2). Отличия в них, из найденного только что у второго есть встроенный тормозной резистор. Стало интересно, почему одним из двух, вроде бы одинаковых силовых модулей, без критических отличий, можно управлять мозгом от s120, а другим нет. И как заранее узнать о не совместимости, в документации не нашёл, только в SCOUT-e обнаружилось, в данной ситуации стенд из того что было.