Добрый день.
1 - Как надо/можно делать и как обычно Вы делаете цепи освещения электрошкафа ?
1.1) Запитка: до/после вводного рубильника (автомата) ?
1.2) Защита: автомат / диффавтомат / предоханители ?
1.3) Напряжение: напрямую 220 / через трансформатор 380/220 (220/220) / через трансформатор 220/24 / через блок питания 24 DC ?
2 - Как надо/можно делать и как обычно Вы делаете индикацию наличия фаз (напряжения) ?
2.1) Запитка: до/после вводного рубильника (автомата) ?
2.2) Защита: автомат / диффавтомат / предоханители ?
2.3) Напряжение: напрямую 220 / напрямую 380 ?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Цепи освещения электрошкафа.
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 06 июл 2020, 09:14
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 2 раза
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5805
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 680 раз
- Поблагодарили: 854 раза
Цепи освещения электрошкафа.
1.1 - Зависит от функций и местоположения вводного рубильника. Если орган управления вводным аппаратом защиты (рубильником) расположены так, что на них возлагаются ещё и функции ручного аварийного отключения, то запитка освещения однозначно после вводного аппарата (рубильника). В технически обоснованных случаях можно делать и до, НО следует обеспечить отключающую способность аппарата защиты цепей освещения.
1.2 - Предохранитель всяко лучше.
1.3 - Для ограничения ожидаемых токов КЗ, гальванической развязки и защиты от помех нужен трансформатор. Вторичное напряжение - по вкусу.
Для минимизации радио-помех применяют лампы накаливания или LED-светильники с фильтрами.
Особо хитропопые разработчики выводят отдельный клемник питания для цепей освещения и климат-контроля в шкафах, и сваливают всё на потребителя - откуда хотите, от туда и запитывайте)))
2.1 - Опять же, зависит от целеполагания - для чего нужна индикация наличия и чередования фаз. Обычно после - ибо так гемора меньше с обеспечением отключающей способности аппаратов защиты.
2.2 - Предохоанители.
2.3 - Пофигу. Всё равно для нормальной работы индикатора обычно требуется N (PEN)
1.2 - Предохранитель всяко лучше.
1.3 - Для ограничения ожидаемых токов КЗ, гальванической развязки и защиты от помех нужен трансформатор. Вторичное напряжение - по вкусу.
Для минимизации радио-помех применяют лампы накаливания или LED-светильники с фильтрами.
Особо хитропопые разработчики выводят отдельный клемник питания для цепей освещения и климат-контроля в шкафах, и сваливают всё на потребителя - откуда хотите, от туда и запитывайте)))
2.1 - Опять же, зависит от целеполагания - для чего нужна индикация наличия и чередования фаз. Обычно после - ибо так гемора меньше с обеспечением отключающей способности аппаратов защиты.
2.2 - Предохоанители.
2.3 - Пофигу. Всё равно для нормальной работы индикатора обычно требуется N (PEN)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- шаман
- Сообщения: 971
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Цепи освещения электрошкафа.
Обычно делаем отдельный ввод, который запитывается от щита освещения здания/помещения, в котором установлен шкаф.NeverovWork писал(а): ↑16 авг 2020, 22:03 1 - Как надо/можно делать и как обычно Вы делаете цепи освещения электрошкафа ?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5805
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 680 раз
- Поблагодарили: 854 раза
Цепи освещения электрошкафа.
Т.е. всё зависит от условий эксплуатации шкафа.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 18820
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 987 раз
- Поблагодарили: 1868 раз
Цепи освещения электрошкафа.
Всё записывается после вводного автомата, кроме только индикации наличия напряжения. И освещение тоже после. Иначе зачем нужен вводной автомат? (Кстати, его действительно можно не ставить в ряде случаев, но не в Вашем).NeverovWork писал(а): ↑16 авг 2020, 22:03 1 - Как надо/можно делать и как обычно Вы делаете цепи освещения электрошкафа ?
1.1) Запитка: до/после вводного рубильника (автомата) ?
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
освещение шкафа 400 вольт? Покажите мне такой светильник.
230 конечно. Если нет спецтребований по искро взрыво свето и прочей безопасности
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 06 июл 2020, 09:14
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 2 раза
Цепи освещения электрошкафа.
Второй пункт был про индикацию наличия фаз. То я так, для количества вариантов накидал.
Спасибо.