Добрый день, собрал схему датчик- реле:
При подаче питания -реле начинает дребезжать, хотя метал к датчику не поднесен.
Подношу металл к датчику - реле включается нормально, отвожу металл от датчика реле дребезжит.
получатся идет утечка с датчика около 100 В. при неактивированном состоянии датчика.
Что можно сделать для четкого переключения датчика и соответственно реле?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Индуктивный датчик + реле промежуточное
Модератор: Глоб.модераторы
-
- эксперт
- Сообщения: 1341
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 232 раза
Индуктивный датчик + реле промежуточное
Зашунтировать катушку реле RC-цепочкой. Скорее всего, датчик содержит снабберную цепочку, защищающую его от ЭДС самоиндукции, вот емкостный ток её и вызывает дребезг. Слишком слаботочное реле. Цепочку придётся подобрать. Либо попробовать использовать готовую защитную цепочку, которой опционально снабжают многие производители реле.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 25 фев 2014, 13:10
- Имя: Прокопенко Владимир Алексеевич
- Поблагодарили: 2 раза
Индуктивный датчик + реле промежуточное
Какие примерно номиналы RC-цепочки для шунтирования катушки реле, катушка реле 230V, нагрузка катушки реле 0,75 VA согласно паспорта?
-
- эксперт
- Сообщения: 1341
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 232 раза
Индуктивный датчик + реле промежуточное
Я бы начал с 0,22 мкФ и 200 Ом 2 Вт. Ёмкость на 630 В DC или 275 В AC.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1073
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 147 раз
Индуктивный датчик + реле промежуточное
Какая длина кабеля? Если больше нескольких десятков метров, то виноват не датчик, а кабель. Но решение вам подсказали правильное, универсальное.
-
- эксперт
- Сообщения: 1586
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз