Добрый день помогите пожалста нужно передовать данные из DB блока контроллера 313C cp343-1 Lean в контроллер 313С-2dP cp343-1 Lean
Пробовал S7 connection выдает ошибку. Только можно сделать ISO on TCP connection .
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Передача даных между контроллерами
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 26 май 2020, 06:04
- Имя: Анрей
- Страна: Россия
- город/регион: Барнаул/Алтайский край
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 50 раз
Передача даных между контроллерами
Настраивайте в netpro связь партнеров, в HW смотрите топологию, как действительно контроллеры соединяются, прописываете в программе связь из библиотечных блоков AG-SEND(fc5), AG-RECV(fc6)