1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Триггеры событий

Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты Weintek

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Valerich
эксперт
эксперт
Сообщения: 1030
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 44 раза
Поблагодарили: 106 раз

Триггеры событий

Сообщение Valerich »

Приветствую!
Столкнулся с непонятным поведением триггеров событий.
Есть 4 типа условий: ON, OFF, ON->OFF, OFF->ON
Аннотация 2020-07-30 112449.png
С первыми понятно: условие возникло - триггер включился, условие ушло - триггер выключился.
А с ON->OFF, OFF->ON логично, что они работают как детекторы переднего и заднего фронтов: прошел нужный фронт - триггер сработал, прошел обратный фронт - триггер не реагирует.

Но почему-то работа триггеров ON и OFF->ON одинаковы, как и противоположные!
Объясните, пожалуйста, чего я не понимаю в чем различия ON и OFF->ON, если работают они одинаково? Или это баг?

В приложении тестовый проект, можно пощелкать.
Аннотация 2020-07-30 112827.png
А потребность возникла по причине того, что в режиме реального времени события отображается очень удобно: в одной строке отображается время начала и окончания события, но в этом режиме при перезагрузке панели информация пропадают; в режиме журнала информация сохраняется, но почему-то нет возможности отобразить время окончания события в этой-же строке.
В итоге сообщения с началом и концом события генерируются в разных строках и при наличии других событий могут быть сильно разнесены и непросто их найти. Я же планировал организовать начало и конец события в отдельных сообщениях, типа "Бит 1 включился/Бит 1 выключился" но из-за непонятной работы триггеров фронтов это не получается.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

VanMo
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 05 фев 2014, 12:22
Имя: Иван Николаевич
Поблагодарили: 21 раз

Триггеры событий

Сообщение VanMo »

Добрый день.
Разница в том, что в одном случае отслеживается состояние бита, а в другом именно фронт.
Разницу можно заметить при включении панели(симулятора), когда первоначально нет смены состояния.
Но при работающей панели разницы не будет, поведение будет одинаковое.
Триггер окончания события работает одинаково в обоих случаях.
Что касается отображения журнала из файла(режим Журнал), возникновение события и окончание события можно различить только по цветам. Дело в том, что в файл события пишутся именно так как их выводит Дисплей событий - возникновение и завершение в разных строках.
Теоретически, с помощью WATCH можно сформировать сообщение события типа "Бит 1 включился/выключился", но для этого нужно придумать механизм формирования строк "включился", "выключился" во внутренних регистрах на которые будет ссылаться WATCH.
Аватара пользователя

Автор темы
Valerich
эксперт
эксперт
Сообщения: 1030
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 44 раза
Поблагодарили: 106 раз

Триггеры событий

Сообщение Valerich »

Обнаружил, что пункт меню сортировки "Вернуться к нормальному" изменяет формирование событий!
Аннотация 2020-07-31 131431.png
Если пункт отмечен, то событие формируется 2 раза: по переднему и заднему фронту, если пункт не отмечен, то событие формируется только по фронту!
И действия триггеров ON и OFF->ON все равно одинаковы и непонятно их назначение, ведь в реале эта функция переключается пунктом "Вернуться к нормальному".

Вот такая китайская логика :crazy0to:

Отправлено спустя 27 минут 46 секунд:
VanMo писал(а): 31 июл 2020, 10:29 Теоретически, с помощью WATCH можно сформировать сообщение события типа "Бит 1 включился/выключился"
Не получается. WATCH загружается при возникновении сообщения и при заднем фронте отображается то-же сообщение, что и при переднем, даже если WATCH за время сообщения изменился.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

VanMo
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 05 фев 2014, 12:22
Имя: Иван Николаевич
Поблагодарили: 21 раз

Триггеры событий

Сообщение VanMo »

and909 писал(а): 31 июл 2020, 11:54 Если пункт отмечен, то событие формируется 2 раза: по переднему и заднему фронту, если пункт не отмечен, то событие формируется только по фронту!
Не событие формируется 2 раза, а выводится, или не выводится завершение события. Завершение события всегда пишется в файл отдельной строкой и формируется по обратному фронту.
and909 писал(а): 31 июл 2020, 11:54 И действия триггеров ON и OFF->ON все равно одинаковы и непонятно их назначение, ведь в реале эта функция переключается пунктом "Вернуться к нормальному".
Еще раз, "Вернуться к нормальному" - выводит в дисплей событий завершающие сообщения, эти сообщения всегда есть в файле журнала, но этой опцией их можно скрывать, они специально выделены другим цветом. При работающей панели триггеры ON и OFF->ON не отличаются друг от друга на практике.
and909 писал(а): 31 июл 2020, 11:54 Не получается. WATCH загружается при возникновении сообщения и при заднем фронте отображается то-же сообщение, что и при переднем, даже если WATCH за время сообщения изменился.
Поэтому, нужно либо заранее сформировать правильную надпись макросом, либо макросом ловить событие, формировать сообщение, а потом формировать событие в Журнале событий. Может и можно без макроса обойтись, но я пока не представляю как.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

Триггеры событий

Сообщение Jackson »

and909 писал(а): 31 июл 2020, 11:54 И действия триггеров ON и OFF->ON все равно одинаковы и непонятно их назначение
Я предполагаю, что сначала к OFF добавился ON->OFF на случай того, что панель на какое-то время потеряет питание - чтобы гарантированно ловить или не ловить эти события после перезагрузки. Потом, заодно, добавили и OFF->ON, но по факту разницы нет от ON.

Это всё будет иметь значение, если сами события (биты) обрабатываются макросами и задана задержка на исполнение этого макроса после рестарта, а в других случаях разницу не увидеть.

Могу ошибаться, но кажется так.

Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Например на моих установках. Агрегат работает может обозначаться одним битом: 1 = работает, 0 = остановлен. И можно завести два события: агрегат запустился и агрегат остановился. Если при стоящем агрегате перезапустить панель, то в журнале получим событие "агрегат остановился", хотя он и так стоял и не запускался. И с помощью этих игр можно избежать этих ложных сообщений.

Это просто пример что на ум пришёл.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

AlexandrS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 08:41
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Воронеж
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Триггеры событий

Сообщение AlexandrS »

and909 писал(а): 31 июл 2020, 11:54 И действия триггеров ON и OFF->ON все равно одинаковы и непонятно их назначение, ведь в реале эта функция переключается пунктом "Вернуться к нормальному".
Не одинаковы. Допустим мы имеем какой либо бит передающийся из контроллера который в момент загрузки панели уже равен 1 , если триггер ON , то событие сработает , а если OFF-> ON , то не сработает.
Ответить

Вернуться в «WEINTEK (операторские панели)»