Добрый день. Есть необходимость организовать вывод аварийных сообщений от слейвов в панели.
Слейвы разные, подключены к КОМ2 протокол RTU Extended.
Засада следующая: при конфигурации аварий в окне регистрации тревог можно выбрать только ПЛК без выбора номера станции ( в моем случае по дефолту стоит 1).
Устройство , которое нужно опросить имеет адрес 33. Конфигурирую аварии как показано на рисунке
Окна выбора номера станции нет.
После этого добавляю на экран компонент "отображение тревог"
Здесь уде есть возможность выбора номера станции. Выбираю 33.
Запускаю симуляцию ( через 2 портовую моксу замыкаю прием с передачей) . И симулирую в Мультивее устройство. Вижу запросы регистра 241 НО!! Идут опросы и устройства с номером 1 и с номером 33. На запрос 33 адреса мультивей успешно откликается, но аварии не отображаются.Так как походу они опрашиваются только по дефолтному номеру станции 1.
В мануалах примеры только с регистрами панели, вариантов опроса устройств с разными адресами на одной шине нет. Можно было бы макросами попробовать обойти эту проблему. К сожалению описания макросов нет. Указано что программируются на Си. Но его не знаю совсем.
Может у кого был прецедент с опросом нескольких устройств по шине РС485 с конфигурацией аварий/сообщений? В чем может быть засада и мои косяки?
Панель сменить, например на Вайнтек, не вариант. Панель у заказчика куплена и менять он ее не будет.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Аварийные сообщения в панели NB Омрон
Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты по PLC
-
- завсегдатай
- Сообщения: 544
- Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 59 раз
Аварийные сообщения в панели NB Омрон
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 544
- Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 59 раз
Аварийные сообщения в панели NB Омрон
Решил проблему.
В документации нет ни слова о настройке сети.
Сначала было так: Сейчас так: .
Причем изначально пытался нарисовать именно второй ПЛК, но при компиляции получал ошибку что один или несколько ПЛК не подключены. Как подключить ХЗ. В мануалах ничего нет.
И самое главное непонятно как рисовать связь между ПЛК и панелью. Раз получится, раз нет. Проверяется компиляцией проекта.
В документации нет ни слова о настройке сети.
Сначала было так: Сейчас так: .
Причем изначально пытался нарисовать именно второй ПЛК, но при компиляции получал ошибку что один или несколько ПЛК не подключены. Как подключить ХЗ. В мануалах ничего нет.
И самое главное непонятно как рисовать связь между ПЛК и панелью. Раз получится, раз нет. Проверяется компиляцией проекта.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.