- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
S7-400 в производстве
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 22 июл 2020, 14:28
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 1 раз
S7-400 в производстве
Добрый день, у меня такой вопрос ...Как часто контроллер фирмы Siemens S7-400 можно включать и отключать на производстве. К примеру запустили объект на пару часов контроллер поработал, далее объект на день остановили и выключили контроллер и так постоянно. Нужно техническое обоснование. За раннее спасибо за Ваши ответы.
-
- администратор
- Сообщения: 4909
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
S7-400 в производстве
Насчёт можно/нельзя - не скажу, но по опыту практического использования - мы отключаем максимум раз в год на техобслуживание, а иногда и реже, если для техобслуживания отключение не требуется.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Как-то совсем неоптимально рабочее время распланировано. А что мешает оставить контроллер включенным, когда техпроцесс остановлен?2020Sergej2020 писал(а): ↑22 июл 2020, 14:36 К примеру запустили объект на пару часов контроллер поработал, далее объект на день остановили и выключили контроллер и так постоянно.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 22 июл 2020, 14:28
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 1 раз
S7-400 в производстве
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
[/quote]
[/quote]
На счет времени я это понимаю, но начальство хочет именно так работать. Поэтому и ищу любые способы обоснования для постоянного включения данного оборудования
-
- осмотрелся
- Сообщения: 132
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:54
- Имя: Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: Ульяновск
- Поблагодарили: 16 раз
S7-400 в производстве
Для обоснования перед верхним руководством лучше официально запросите в службе тех. поддержки в Сименсе.
Ну а логически, что же ему будет? Все же ВКЛ/ВЫКЛ компы, ноутбуки и т.п. А ПЛК это просто промышленное исполнение "компа" с главной функцией обеспечения длительной и бесперебойной работы в промышленных условиях работы (выражаясь манагерским языком). Главное кол-во перезаписи проекта не превысить как минимум и обеспечить заряд батарейки (конденсатора) для часов и др. настроек CPU.
Тут у многих вызовет вопрос о целесообразности применения S7-400 на 2 часа в сутки. :)
Ну а логически, что же ему будет? Все же ВКЛ/ВЫКЛ компы, ноутбуки и т.п. А ПЛК это просто промышленное исполнение "компа" с главной функцией обеспечения длительной и бесперебойной работы в промышленных условиях работы (выражаясь манагерским языком). Главное кол-во перезаписи проекта не превысить как минимум и обеспечить заряд батарейки (конденсатора) для часов и др. настроек CPU.
Тут у многих вызовет вопрос о целесообразности применения S7-400 на 2 часа в сутки. :)
-
- освоился
- Сообщения: 233
- Зарегистрирован: 11 апр 2013, 13:22
- Имя: Вишневский Денис
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 13 раз
S7-400 в производстве
если нужно техническое обоснование, то - при отключении возникают краткосрочные переходные процессы, которые отрицательно сказываются на работе электроники, что может повлечь за собой преждевременный выход узлов и ПО )))2020Sergej2020 писал(а): ↑22 июл 2020, 14:36 Нужно техническое обоснование. За раннее спасибо за Ваши ответы.
во во, прям даже любопытно почему так, сокращение производства? выбор ПЛК с офигенным запасом?
"- Знаешь, дружище, в чем истинный смысл второго закона термодинамики?
Как ни упирайся, а бардака все больше. И чем серьезнее ты упираешься, тем страшнее неразбериха."(с)
Как ни упирайся, а бардака все больше. И чем серьезнее ты упираешься, тем страшнее неразбериха."(с)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1181
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 351 раз
- Поблагодарили: 241 раз
S7-400 в производстве
При включении гораздо хуже.
2020Sergej2020, про включение - выключение, приведи своим начальникам пример с лампами накаливания: 80% сгорания происходит в момент включения. Главное, чтобы твои начальники были далеки от электротехники.
Еще один из доводов уже звучал:
Про S7-400 ничего не скажу. Про Rockwell могу рассказать, причем от PLC-5 до Logix, даже знал гарантированный ресурс по батарейкам и количествам циклов вкл-выкл для без батарейных.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 22 июл 2020, 14:28
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 1 раз
-
- освоился
- Сообщения: 290
- Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
- Имя: Воднев Александр Васильевич
- Страна: РФ
- город/регион: Томск
- Благодарил (а): 22 раза
- Поблагодарили: 33 раза
S7-400 в производстве
Вдогонку:
Мне в школе (ТИАСУР) постоянно внушали, что каждое включение/выключение аппаратуры равносильно восьми часам непрерывной работы. Правда, это было в прошлом веке, может сейчас все изменилось..
Мне в школе (ТИАСУР) постоянно внушали, что каждое включение/выключение аппаратуры равносильно восьми часам непрерывной работы. Правда, это было в прошлом веке, может сейчас все изменилось..
-
- освоился
- Сообщения: 299
- Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Вологда
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 78 раз
S7-400 в производстве
Если хотите отключать, то ставьте S7-300/1200/1500, т.к. при отключении питания на S7-400 проект держится в энергозависимой памяти за счет батареи. Или готовьтесь периодически перезаливать проект и терять настройки. После долгого простоя пару раз получал чистый контроллер, хотя перед выключением никаких предупреждений о BATTF не было. Сейчас отдельно к контроллеру подключен интерактивный ИБП и проблем с потерей проекта не было. Хотя отключения были более чем на 12 часов.