Простите что снова поднял тему, но такая же проблема и у меня - как собрать схему именно после исчезновения напряжения. И видимо с минимальным расцепителем это возможно только с мотор-приводом для автоматов? но это же все усложняет... А если применить контактор? Я таких схем и не видел даже на практике
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Автоматический выключатель с внешним управлением
Модератор: Глоб.модераторы
-
- освоился
- Сообщения: 222
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
- Имя: Андерс
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 59 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Автоматический выключатель с внешним управлением
-
- администратор
- Сообщения: 18777
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 974 раза
- Поблагодарили: 1856 раз
Автоматический выключатель с внешним управлением
Не простим.
Поднять не свою тему 5-летней давности, чтобы сказать "у меня такая же проблема" - такая сложная проблема что её очень трудно людям донести? То есть, по-Вашему люди должны перечитать, что там было 5 лет назад у кого-то другого, и, проявив нехилую смекалку, сообразить, а что сейчас у Вас происходит, в какой схеме, на каком оборудовании.... Так? Людям больше нечем заняться?
Но проблема при этом та же самая. Логично.
Описывайте задачу, если хотите получить ответ.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- освоился
- Сообщения: 222
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
- Имя: Андерс
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 59 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Автоматический выключатель с внешним управлением
Ранее я собирал схемы аварийного грибкового выключателя на расцепителе минимального напряжения, который ставился сбоку на автоматический выключатель и соответственно при пропадании питающего напряжения на расцепителе благополучно выключался и автоматич. выключатель и персоналу далее приходилось вручную все включать.
Сейчас очень хочется избежать этой ситуации и сделать как-то иначе схему (но без использования ИБП) и таким образом получается, что кроме контактора других вариантов нет?
Сейчас очень хочется избежать этой ситуации и сделать как-то иначе схему (но без использования ИБП) и таким образом получается, что кроме контактора других вариантов нет?
-
- администратор
- Сообщения: 18777
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 974 раза
- Поблагодарили: 1856 раз
Автоматический выключатель с внешним управлением
Понятнее не стало.
Какой ситуации хочется избежать? Отключения? Так не ставьте кнопку отключения. :)
Лень потом включать ходить? А Вы в курсе что после аварийного отключения автоматическое повторное включение не допускается? Теперь в курсе.
Или какая-то ещё происходит ситуация, которой очень хочется избежать?
Какой ситуации хочется избежать? Отключения? Так не ставьте кнопку отключения. :)
Лень потом включать ходить? А Вы в курсе что после аварийного отключения автоматическое повторное включение не допускается? Теперь в курсе.
Или какая-то ещё происходит ситуация, которой очень хочется избежать?