подключение через один ЧП на два насоса - основной и резервный.
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 01 дек 2015, 22:52
- Имя: Мошкаров Андрей Анатольевич
- Страна: РОССИЯ
- город/регион: Калининград
подключение через один ЧП на два насоса - основной и резервный.
добрый день .
прошу помощи в настройках частотного преобразователя .
как настроить ПЧ что б при останове основного насоса включался резервный .
какие параметры смотреть и что выстовлять ?
прошу помощи в настройках частотного преобразователя .
как настроить ПЧ что б при останове основного насоса включался резервный .
какие параметры смотреть и что выстовлять ?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 17 дек 2019, 09:33
- Имя: Олег
- Страна: Россия
- город/регион: Брянск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
подключение через один ЧП на два насоса - основной и резервный.
Ставишь например программируемое реле от овен, два контактора, рисуешь программу в овенлоджике.
дальше программируй любой режим работы и запуска резерва.
У нас например так сделано и при этом три датчика уровня .
Основной и резервный насосы чередуются по времени а если до третьего поплавка дошло то включаются оба насоса.
дальше программируй любой режим работы и запуска резерва.
У нас например так сделано и при этом три датчика уровня .
Основной и резервный насосы чередуются по времени а если до третьего поплавка дошло то включаются оба насоса.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
подключение через один ЧП на два насоса - основной и резервный.
Сейчас практически у любого ПЧ пара релюшек внутри есть. И обычно по умолчанию задействованы одно на "работу", другое на "аварию". Вот их и смотреть вместе со схемой АВР насосов.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- эксперт
- Сообщения: 1341
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 232 раза
подключение через один ЧП на два насоса - основной и резервный.
Реле срабатывает от аварии ПЧ или насоса?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
подключение через один ЧП на два насоса - основной и резервный.
Реле срабатывает от аварии пч или аварии двигателя (вычисляемой ПЧ - перегруз,перегрев по I^2t, кз, некоторые умеют еще сухой ход или обрыв ремня/муфты определять и т.п. - от ПЧ зависит). Аварию насоса можно отловить только через ЭКМ или реле давления, ПЧ тут вообще ни при чем. Хотя, опять же в умных ПЧ можно датчик завести и к снижению ниже порога реле привязать, но это уже из области извращений
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- эксперт
- Сообщения: 1341
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 232 раза
подключение через один ЧП на два насоса - основной и резервный.
Я и намекал - смысл переключать насосы при аварии ПЧ?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
подключение через один ЧП на два насоса - основной и резервный.
Включить резервный от сети с регулированием задвижкой. Лет пять назад такую схему делали (АВР и по ПЧ и по ЭКМу с вводом работу допотопных регуляторов) - накручено было изрядно.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- эксперт
- Сообщения: 1467
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 46 раз
- Поблагодарили: 105 раз
подключение через один ЧП на два насоса - основной и резервный.
Я реализовывал схему два насоса на один ПЧ. Но, дело не в резервировании было, а в разной производительности насосов. Один ЭД 90 кВт был, другой 75 кВт. ПЧ Микромастер 430 от Сименса. По команде, останавливался насос, подгружались в ПЧ настройки другого ЭД, контакторы с мехблокировкой переключались от PLC и шел запуск другого насоса. . Особенностью ММ430 было достаточно большое время задержки при инициализации параметров ЭД и его программного "подхвата". Весь алгоритм устойчиво работал на PLC при времени переключения в районе 20 сек.
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
подключение через один ЧП на два насоса - основной и резервный.
В нашем случае за 20 сек выгоняли с объекта и требовали письменных объяснений. Это были подпиточные насосы на котельной, снабжающей теплом треть города, на выходе стоял прибор, мало того, что пишущий, так и автоматически отправляющей информацию снижении давления в МЧС, мэрию и куда-то еще, чуть ли не в Спортлото... За эти 20с давление успевало просесть.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- эксперт
- Сообщения: 1467
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 46 раз
- Поблагодарили: 105 раз
подключение через один ЧП на два насоса - основной и резервный.
Не спорю. Перепады высот на местности могут быть критичными для СЦТ в целом, вплоть до гидроудара.
А так, обычная схема на повысительных насосных - при выходе насоса с ПЧ, запускается насос без ПЧ и вводится в работу регулирующий клапан на напорном коллекторе насосной, который стоит открытый в режиме работы с ПЧ.
Делал, единственный раз - при выходе из работы сетевого насоса с ПЧ, включался резерв без ПЧ, задвижка была открыта, подпор обратным клапаном на напоре и стоял регулирующий клапан на байпасе, между всасом и напором, им то и возвращали режим )))
А так, обычная схема на повысительных насосных - при выходе насоса с ПЧ, запускается насос без ПЧ и вводится в работу регулирующий клапан на напорном коллекторе насосной, который стоит открытый в режиме работы с ПЧ.
--------------------------------------------------------------------------------------------