Страница 1 из 1

CGC413 и MOXA MGate MB3180- настройки связи

Добавлено: 02 июл 2020, 13:13
den_vish
Добрый день, имеется генератор на контроллере CGC413,
пытаюсь считать с него данные посредством преобразователя MOXA MGate MB3180,
ну и соответственно при запросах из программы DEIF utility software вер.3-45-3 я получаю стабильный ответ - железяка не обнаружена.
есть подозрения что не верно составлено сопоставление регистров.
Хотелось бы уточнить - нет ли смещения регистров (или известного диапазона регистров)?
Есть ли какие то подводные камни при подключении через железяки серии М-гейт?

CGC413 и MOXA MGate MB3180- настройки связи

Добавлено: 02 июл 2020, 14:37
Jackson
Добрый!
den_vish писал(а): 02 июл 2020, 13:13 MOXA MGate MB3180
Это не преобразователь, а шлюз, его ещё как минимум нужно настроить на опрос определённого порта с определённой скоростью и параметрами. Он настроен?
den_vish писал(а): 02 июл 2020, 13:13 Хотелось бы уточнить - нет ли смещения регистров (или известного диапазона регистров)?
Нет, регистры считаются классически от "0".
Одна из проблем может быть в путанице у разных производителей. Где-то функция называется 3х, где-то она же называется 4х и наоборот.
den_vish писал(а): 02 июл 2020, 13:13 Есть ли какие то подводные камни при подключении через железяки серии М-гейт?
Только корректная настройка шлюза. Больше ничего.
den_vish писал(а): 02 июл 2020, 13:13 из программы DEIF utility software вер.3-45-3
Пробуйте Модбас Пулом - это то же самое, но быстрее. USW работает то же по обычному МодБасу, никаких специальных протоколов там нет.

Встречный вопрос: а почему именно MGate? Какова задача целиком?

CGC413 и MOXA MGate MB3180- настройки связи

Добавлено: 03 июл 2020, 04:13
den_vish
Jackson писал(а): 02 июл 2020, 14:37 Встречный вопрос: а почему именно MGate? Какова задача целиком?
мониторить состояние генератора, а железяка просто пришла в комплекте с оборудованием.

По настройкам - COM: 9600-N-1, fifo-none RS-485 2w
протокол: ModbusRTU Slave, слушаем 502 порт, модбас маршрутизация - 0<->0.

CGC413 и MOXA MGate MB3180- настройки связи

Добавлено: 03 июл 2020, 10:18
Jackson
den_vish писал(а): 03 июл 2020, 04:13 По настройкам - COM: 9600-N-1, fifo-none RS-485 2w
А Slave-адрес какой? В контроллере он настраивается, по умолчанию, либо 1 либо 3, но кто-то мог и поменять. Отдельные чудики иногда протокол в контроллере переключают с ModBUS-RTU на ModBUS-ASCII, зачем - не имею внятного ответа. по умолчанию там RTU.
Больше никакого шаманства нет, должно ехать.
Сам шлюз контроллер видит?
den_vish писал(а): 03 июл 2020, 04:13 мониторить состояние генератора
Большое расстояние? Условия? Есть готовые решения под CGC, если что.

CGC413 и MOXA MGate MB3180- настройки связи

Добавлено: 03 июл 2020, 13:06
den_vish
Jackson писал(а): 03 июл 2020, 10:18 А Slave-адрес какой? В контроллере он настраивается, по умолчанию, либо 1 либо 3, но кто-то мог и поменять. Отдельные чудики иногда протокол в контроллере переключают с ModBUS-RTU на ModBUS-ASCII, зачем - не имею внятного ответа. по умолчанию там RTU.
Больше никакого шаманства нет, должно ехать.
Сам шлюз контроллер видит?
уточню по настройкам, в силу удаленности меня от места, там порядка 30км добираться
и по протоколам проверю, у меня основное подозрение что тупо провода попутали (А с В),
на место приедем, уточню и настойки протокола, и адреса, и подключение.
При тесте, на вкладке протокол,
он пишет последовательно - Ожидание > Соединение успешно установлено > Обнаружение заверешно, после возрвата из всплывающего окна, в таблице результатов - Устройство не обнаружено.

Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
НУ и результат мониторинга, видно что запросы улетают, а ответов нету[

CGC413 и MOXA MGate MB3180- настройки связи

Добавлено: 06 июл 2020, 11:14
den_vish
Готово, перепутали провода на клеммах,
всем спасибо за консультации и помощь

CGC413 и MOXA MGate MB3180- настройки связи

Добавлено: 06 июл 2020, 12:10
Jackson
den_vish писал(а): 06 июл 2020, 11:14 перепутали провода на клеммах,
Традиция. :) Спасибо что сообщили.