Доброго дня!
Подскажите можно ли из сторонней программы типа Modbus Poll подать сигнал по протоколу Modbus RTU в EasyBuilderPro.( железа нет! Ни панели ни контроллера).
Как бы создать симуляцию работы. Тоесть есть какой-то проект на EasyBuilderPro. И нужно проверить виртуально его работу.
Может сумбурно написал.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Тестирование проекта EasyBuilderPro по протоколу Modbus
Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты Weintek
-
- специалист по WEINTEK
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 05 фев 2014, 12:22
- Имя: Иван Николаевич
- Поблагодарили: 21 раз
Тестирование проекта EasyBuilderPro по протоколу Modbus
Добрый день.
Онлайн-симулятор пытается открыть назначенный в проекте порт.
То есть, можно создать на ПК виртуальную пару соединенных COM портов, к одному подключить симулятор EasyBuilder, к другому Modbus Poll. Такую пару можно создать используя ПО вроде com0com.
Если связь по TCP, то еще проще - можно использовать IP 127.0.0.1
Онлайн-симулятор пытается открыть назначенный в проекте порт.
То есть, можно создать на ПК виртуальную пару соединенных COM портов, к одному подключить симулятор EasyBuilder, к другому Modbus Poll. Такую пару можно создать используя ПО вроде com0com.
Если связь по TCP, то еще проще - можно использовать IP 127.0.0.1
-
- здесь недавно
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 20 июл 2017, 17:23
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 12 раз
Тестирование проекта EasyBuilderPro по протоколу Modbus
Так значит еще нужен виртуальный ком порт? или можно обойтись девайсами типа Преобразователей RS-485 в USB
-
- специалист по WEINTEK
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 05 фев 2014, 12:22
- Имя: Иван Николаевич
- Поблагодарили: 21 раз
Тестирование проекта EasyBuilderPro по протоколу Modbus
Любой ком порт подойдет, который можно открыть для чтения/записи.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 20 июл 2017, 17:23
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 12 раз
Тестирование проекта EasyBuilderPro по протоколу Modbus
Так теперь осталось разобраться с адресацией и подключением.Пока что EasyBuilder не видит ничего...
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Тестирование проекта EasyBuilderPro по протоколу Modbus
Можно. Его там никто не примет, но это уже второй вопрос. А подать сигнал можно. :)
Ставите ModSim вместо ModBUS Pool, подключаете по COM этот ModSim к компу с EBPro, в проекте назначаете тот порт, который имеется в его ПК.
Нет железа - так сделайте железо из любого компа с портом и модсимом.
Отправлено спустя 9 минут 52 секунды:
только связь это не проверит. Проверять так полностью весь канал.