Установка модуля profinet vw3a3627 в пч ATV630D90N4.
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 28 июн 2020, 07:22
- Имя: Рустам
- Страна: Россия
- город/регион: Казань
- Благодарил (а): 3 раза
Установка модуля profinet vw3a3627 в пч ATV630D90N4.
Доброго времени суток. При установке коммуникационного модуля профинет vw3a3627 в пч ATV630D90N4, при включении частотника, на экране его панели изображена "ошибка сети", показывает код ошибки Efp2. Также при сканировании ку-р кода ошибки отправляет на страницу с ошибкой Efp2, и, почему-то Ifne. Если вытащить этот модуль, то никаких ошибок. После двух часов консультации тех поддержки ничего не изменилось. Может кто знает как подружить модуль и пч? Заранее премного благодарен.
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
Установка модуля profinet vw3a3627 в пч ATV630D90N4.
Добрый день!
1. Производили ли вы конфигурацию ПЧ после установки модуля в соответствии с руководством?
https://www.se.com/ru/ru/download/document/EAV64331/
2. После установки модуля нужно произвести ряд настроек
3. На стр.120 руководства описаны причины ошибки EPF2. Вы отсекли все возможные причины из этого списка?
4. В диагностических переменных, описанных в руководстве, содержатся коды ошибок. Вы составили перечень этих ошибок?
Опишите, что содержится в этих переменных
Я бы предложил такой вариант
а) Отключить питание и поставить модуль
б) Сбросить настройки ПЧ на дефолтные
в) Сконфигурировать базовые настройки ПЧ (шильдик, ACC,DEC ...)
г) Сконфигурировать настройки модуля PROFINET
д) Сделать перезапуск питания
Если появится ошибка EPF2- проверьте сетевые настройки (валидные адреса, имя и пр.)
После исправления настроек делайте перезапуск питания (про задержку после отключения питания помните? Не просто щёлк и обратно)
Если опять ошибка - смотрите уточнения в параметрах согласно руководству
1. Производили ли вы конфигурацию ПЧ после установки модуля в соответствии с руководством?
https://www.se.com/ru/ru/download/document/EAV64331/
2. После установки модуля нужно произвести ряд настроек
3. На стр.120 руководства описаны причины ошибки EPF2. Вы отсекли все возможные причины из этого списка?
4. В диагностических переменных, описанных в руководстве, содержатся коды ошибок. Вы составили перечень этих ошибок?
Опишите, что содержится в этих переменных
Я бы предложил такой вариант
а) Отключить питание и поставить модуль
б) Сбросить настройки ПЧ на дефолтные
в) Сконфигурировать базовые настройки ПЧ (шильдик, ACC,DEC ...)
г) Сконфигурировать настройки модуля PROFINET
д) Сделать перезапуск питания
Если появится ошибка EPF2- проверьте сетевые настройки (валидные адреса, имя и пр.)
После исправления настроек делайте перезапуск питания (про задержку после отключения питания помните? Не просто щёлк и обратно)
Если опять ошибка - смотрите уточнения в параметрах согласно руководству
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 28 июн 2020, 07:22
- Имя: Рустам
- Страна: Россия
- город/регион: Казань
- Благодарил (а): 3 раза
Установка модуля profinet vw3a3627 в пч ATV630D90N4.
Подумывали мы, что это, возможно, из-за невалидных настроек модуля, надеюсь на объекте настроют как нужно , потому как никаких данных заказчика по связи по данному модулю не было.