1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

M241 как шлюз modbus rtu - modbus tcp

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE

Ответить

Автор темы
Oleg_kpkvk
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 10 окт 2019, 13:28
Имя: Олег
Благодарил (а): 2 раза

M241 как шлюз modbus rtu - modbus tcp

Сообщение Oleg_kpkvk »

Доброго времени суток!

Имеется контроллер M241 и расходомер с интерфейсом modbus rtu который подключен к контроллеру по rs485.
Можно ли использовать контроллер как модбас шлюз rtu-tcp и удаленно получать архивные данные с расходомера опрашивая расходомер с ПК, если да то каким образом это реализовать?

Заранее благодарю за ответ!

ogorsv
специалист
специалист
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 136 раз
Поблагодарили: 111 раз

M241 как шлюз modbus rtu - modbus tcp

Сообщение ogorsv »

Добрый день!

Использовать для вашей цели можно, но это будет не непосредственное чтение, как это чаще всего реализуется в шлюзах Modbus RTU - Modbus TCP

Расходомер опрашиваете контроллером через Modbus RTU - это у вас уже реализовано

Полученные данные нужно скопировать или:

- в переменные, которым с помощью АТ-декларирования задали адрес (%MW etc)
- в Relocation table (тоже %MW, только два специальных диапазона, см. справку)

Внешним клиентом опрашивайте известные вам промежуточные переменные

Единственно с чем может возникнуть путаница - это адреса двойных переменных, тут посмотрите в справке таблицу распределения адресов в битах-байтах-словах-двойных словах
СВ
Ответить

Вернуться в «ПЛК»