Добрый день форумчане. Подскажите пожалуйста - как сконфигурировать теги в БД iFix что бы ОТПРАВЛЯТЬ команды(отк\закр. клапан) на разные контроллеры ( в моем случае 2 контроллера 416-2 (6ES7 416-2XK02-0AB0)?
На данный момент iFix может только считывать статусы из DB контроллера, а вот записать не получается. В конфигурации станции один контроллер сконфигурирован как unspecified с него как раз и можно только считать статус, предварительно сымитировав сигнал в DB блоке контроллера. Это говорит о том, что связь записанного тега от контроллера в iFix есть, а обратно от iFix в контроллер нет.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
iFix и два -три контроллера
Модератор: Глоб.модераторы
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
iFix и два -три контроллера
Интересная HMI... Первый раз услышал. А неужели есть драйвера для Simatic? Или все таки ОРС. Доступ на запись то, наверное, там надо ковырять.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 3 раза
iFix и два -три контроллера
В iFix используется драйвер SI7. В конфигурации драйвера как раз и стоит галочка на запись. Дата монитор драйвера пишет данные - GOOD. OPC Scout пишет так же (R/W)- GOOT.
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
iFix и два -три контроллера
Интересно, какому интегратору приходит мысль на пару ПЛК, общей стоимостью под 20к евро повешать HMI другого производителя... Еще более удивительно, если это только часть АСУ. На этих 2х город уже какой то можно собрать )
К сожалению, подсказать чего то больше не могу. Ни разу еще не возникало желания со сторонней HMI записать что то в Simatic. Если уж есть SImatic, то как минимум WinCC Flexible к нему прикручена. Кстати, с нее и забираю ОРС данные, так как она может работать ОРС сервером. Scout с паддаваном поковыряли, я ему потом поручил со старого проекта пару тегов дернуть, да что то не вышло у него ) Там проект настолько старый что и не нужен никому, никто его не смотрит. Хотел HMI вообще прикнокать. Но эта пара тэгов все таки, по заверениям технолога - нужна в "старшей" SCADA.
К сожалению, подсказать чего то больше не могу. Ни разу еще не возникало желания со сторонней HMI записать что то в Simatic. Если уж есть SImatic, то как минимум WinCC Flexible к нему прикручена. Кстати, с нее и забираю ОРС данные, так как она может работать ОРС сервером. Scout с паддаваном поковыряли, я ему потом поручил со старого проекта пару тегов дернуть, да что то не вышло у него ) Там проект настолько старый что и не нужен никому, никто его не смотрит. Хотел HMI вообще прикнокать. Но эта пара тэгов все таки, по заверениям технолога - нужна в "старшей" SCADA.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 165 раз
iFix и два -три контроллера
В бд ifix тег создан типа di?
Галочка enable output установлена?
Картинки бы очень не помешали
Галочка enable output установлена?
Картинки бы очень не помешали
-
- осмотрелся
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 3 раза
iFix и два -три контроллера
Галочки в драйвере установлены.
Мне кажется дело в конфигурации станции. В NET PRO контроллер, к которому я пытаюсь подцепиться, указан как unspecified. Видимо в этом случае DB можно только прочитать