1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

ПР200 аварийная кнопка

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
andrys
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 23 июл 2014, 10:23
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Николаевск на Амуре
Благодарил (а): 14 раз

ПР200 аварийная кнопка

Сообщение andrys »

добрый день.
на основе пр200 создается определенная схема управления и в ней есть аварийная кнопка...
на аварийной кнопке нормально замкнутый контакт и при нажатии она должна отключать схему и при отпускании кнопки не включать пока другой кнопкой сброс аварии не произвести.
не могу сообразить как это сделать.

mandrew
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 08:51
Имя: Андрей
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 5 раз

ПР200 аварийная кнопка

Сообщение mandrew »

А, на пример, RS триггер чем не устраивает ?

Автор темы
andrys
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 23 июл 2014, 10:23
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Николаевск на Амуре
Благодарил (а): 14 раз

ПР200 аварийная кнопка

Сообщение andrys »

да вот щас сижу их как раз мучаю... именно мучаю, но понять как подключить все равно не могу.
Аватара пользователя

Looker
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1181
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 351 раз
Поблагодарили: 241 раз

ПР200 аварийная кнопка

Сообщение Looker »

Есть аварийные кнопки с фиксацией (потянуть или повернуть для перехода в исходное). Но, аварийная кнопка через контроллер... Лучше будет: отключать источники питания ИМ непосредственно этой кнопкой, а в контроллер доп. контакт, чтобы он тоже знал об этом факте.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
andrys
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 23 июл 2014, 10:23
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Николаевск на Амуре
Благодарил (а): 14 раз

ПР200 аварийная кнопка

Сообщение andrys »

это я понимаю, что лучше с фиксацией лучше... но кроме нее у меня в схеме ДЭМы стоят и при срабатывании они должны так же обрывать цепь и не срабатывать пока сигнал не снимешь вручную.
Аватара пользователя

Valerich
эксперт
эксперт
Сообщения: 1030
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 44 раза
Поблагодарили: 106 раз

ПР200 аварийная кнопка

Сообщение Valerich »

Используйте RS (с приоритетом сброса) триггер: стоповую кнопку NC с инверсией NOT на Reset, кнопку сброса NO на Set.
Ответить

Вернуться в «ОВЕН»