добрый день.
на основе пр200 создается определенная схема управления и в ней есть аварийная кнопка...
на аварийной кнопке нормально замкнутый контакт и при нажатии она должна отключать схему и при отпускании кнопки не включать пока другой кнопкой сброс аварии не произвести.
не могу сообразить как это сделать.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
ПР200 аварийная кнопка
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 23 июл 2014, 10:23
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Николаевск на Амуре
- Благодарил (а): 14 раз
ПР200 аварийная кнопка
да вот щас сижу их как раз мучаю... именно мучаю, но понять как подключить все равно не могу.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1181
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 351 раз
- Поблагодарили: 241 раз
ПР200 аварийная кнопка
Есть аварийные кнопки с фиксацией (потянуть или повернуть для перехода в исходное). Но, аварийная кнопка через контроллер... Лучше будет: отключать источники питания ИМ непосредственно этой кнопкой, а в контроллер доп. контакт, чтобы он тоже знал об этом факте.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- здесь недавно
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 23 июл 2014, 10:23
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Николаевск на Амуре
- Благодарил (а): 14 раз
ПР200 аварийная кнопка
это я понимаю, что лучше с фиксацией лучше... но кроме нее у меня в схеме ДЭМы стоят и при срабатывании они должны так же обрывать цепь и не срабатывать пока сигнал не снимешь вручную.
-
- эксперт
- Сообщения: 1030
- Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
- Имя: Валерич
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 44 раза
- Поблагодарили: 106 раз
ПР200 аварийная кнопка
Используйте RS (с приоритетом сброса) триггер: стоповую кнопку NC с инверсией NOT на Reset, кнопку сброса NO на Set.