Обмен между CPU 315-2DP и SINAMICS CU320 по "Profibus"

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
alex3110
освоился
освоился
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 18:16
Имя: Симонов Игорь Валерьевич
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 9 раз

Обмен между CPU 315-2DP и SINAMICS CU320 по "Profibus"

Сообщение alex3110 »

Всем привет !

Есть работающий старенький STEP7 проект с частотными приводами SINAMICS. Ими управляют модули SINAMICS CU320 (2шт. 6SL3040-0MA00-0AA1).
Ранее не приходилось иметь дело с такими STEP7 проектами, к тому же данный проект вообще без каких-либо комментов.
С этими CU320 обменивается данными PLC SIMATIC S7-300 (CPU 315-2DP) через "Profibus" интерфейс. Обмен происходит с помощью соответствующих системных SFB и блоков данных DB .
Я установил на ПК STARTER_V54_HF1, что в Simatic Manager позволило "увидеть" модули CU320.
С инпутами-аутпутами более-менее разобрался.

Интересует то, что именно CPU 315-2DP помещает и хранит в своих DB для обмена с CU320 (вплоть до слова, байта, бита) ?

Может быть у кого-нибудь есть подобный проект с комментариями по обмену данными между CPU 315-2DP и CU320 ?
Или хотя бы где про это можно почитать (документ, раздел) ?

asuprog
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 01 авг 2019, 02:24
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 6 раз

Обмен между CPU 315-2DP и SINAMICS CU320 по "Profibus"

Сообщение asuprog »

Вбейте в гугл руководство CU320 и должно быть счастье )
В случае моих CU230-2 DP таких руководства 2. По эксплуатации и справочник по параметрированию. On Russian ;)
Состав STW и ZSW легко понять в том же стартере. Понять как именно хранятся слова (где старший бит/слово) - ну поковырять те же STW ZSW.
Нужно ли пользоваться SFB - вопрос к Вашему коллеге, который изначально программировал. Достаточно просто обращаться к PIW, PQW, которые у Вас сформировались в результате параметрирования ЧРП в Hardware Step 7

Автор темы
alex3110
освоился
освоился
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 18:16
Имя: Симонов Игорь Валерьевич
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 9 раз

Обмен между CPU 315-2DP и SINAMICS CU320 по "Profibus"

Сообщение alex3110 »

Счастье оказалось не таким быстрым, как хотелось бы. :roll: В проекте для обмена c "Drive Objects" CPU использует SFC14 и SFC15. Ети коннекторы-бинекторы совсем мне мозг снесли :roll: . НО вроде как разобрался, помогли добрые человеки :-)

stas1949
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 ноя 2021, 13:16
Имя: Станислав
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 1 раз

Обмен между CPU 315-2DP и SINAMICS CU320 по "Profibus"

Сообщение stas1949 »

alex3110. Вы не могли бы вкратце описать этот принцип обмена , в котором разобрались.
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1467
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 46 раз
Поблагодарили: 105 раз

Обмен между CPU 315-2DP и SINAMICS CU320 по "Profibus"

Сообщение CHANt »

Примеры по обмену через SFC14/SFC15

https://sites.google.com/site/fieldbusb ... 1%83%D1%81

Отличий в обмене между Микромастером и Синамиксом по Profibus DP нет.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ответить

Вернуться в «Приводная техника (Sinamics, Micromaster, Masterdrive, Simoreg, Simotics)»