- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Форматирование в EcoStruxure Machine SCADA Expert
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:22
- Имя: Кибасов А.В
- Страна: Россия
- город/регион: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Форматирование в EcoStruxure Machine SCADA Expert
Здравствуйте впервые начал работать с данной скадой. Поэтому не обессудьте за возможно глупый вопрос? Имеется параметр (тип целое) который необходимо изменять в пределах от 0 до 100. Для плк это значение целое от 0-100, для оператора 0-10,0.Для отображения на экране использовал функцию Format("##,#", test). Вопрос в форматировании значения при вводе, а именно когда я на клавиатуре ввожу знак запятой всплывает ошибка "неверный формат вводимого значения". Если просто ввести например 75 то в поле ввода отобразится 7,5. Есть ли возможность вводить значение вместе с запятой?(заранее благодарен)
-
- специалист по FLEXEM
- Сообщения: 315
- Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 84 раза
Форматирование в EcoStruxure Machine SCADA Expert
Не работает в Machine SCADA вариант с сдвигом точки для целочисленных переменных. Вы используете Modbus протокол?Nexus_fox писал(а): ↑22 апр 2020, 11:36 Здравствуйте впервые начал работать с данной скадой. Поэтому не обессудьте за возможно глупый вопрос? Имеется параметр (тип целое) который необходимо изменять в пределах от 0 до 100. Для плк это значение целое от 0-100, для оператора 0-10,0.Для отображения на экране использовал функцию Format("##,#", test). Вопрос в форматировании значения при вводе, а именно когда я на клавиатуре ввожу знак запятой всплывает ошибка "неверный формат вводимого значения". Если просто ввести например 75 то в поле ввода отобразится 7,5. Есть ли возможность вводить значение вместе с запятой?(заранее благодарен)
Можно пойти другим путем, для регистров в таблице Modbus создаете не целочисленные переменные, а вещественные. В столбце DIV(деления) указываете 10. Machine SCADA будет автоматический преобразовывать данные Int<->Real и ввод будет работать как нужно с десятичной точкой.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.