Здравствуйте форумчане!
Посоветуйте пожалуйста по след.теме:
На youtube попался материал по upload/download проекта из/в ЧРП G120 при помощи USB-соединения.Вот ссылки:
https://www.youtube.com/watch?v=bEgyvaJzjys
https://www.youtube.com/watch?v=yGCeZ-GTAGs
Использую StarterV4.3.3.0, создал новый проект, в SetPGPC interface выбрал USB.S7 USB1. Далее в Accessible Nodes увидел мой родимый привод G120. При этом он в состоянии стоп и находится в профибас-связи со станцией CPU-315. Жму согласно инструкции Accept и получаю след. сообщение.
Верно ли я понимаю, что нужно сперва деактивировать профибас-связь и только затем выполнять вышеописанную процедуру?
Буду признателен за ссылки на документацию по G120, S120.
Заранее спасибо.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Upload/Download G120 по USB
Модератор: Глоб.модераторы
-
- эксперт
- Сообщения: 3643
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Upload/Download G120 по USB
Галочку в Target system напротив нужного ПЧ поставили? Или против всех можно...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 25 дек 2017, 14:51
- Имя: Раиф
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Upload/Download G120 по USB
Да, поставил. Результата нет.
В окне accessible nodes в access point ,было S7Online STEP7. Забил туда Starter,scout как и в ютубовском видео (ссылка в предыдущем письме). Не помогло. В видео после нажатия Accept в созданном проекте появляется G120_CU240E DP. А у меня только G120 без CU... И еще я заметил в том же окне Accessible nodes у нашего G120 версия 4.5. А стартер у меня v4.3. Может в этом проблема? Нужно установить стартер посвежее ?
-
- эксперт
- Сообщения: 3643
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Upload/Download G120 по USB
Аа, ну да, обязательно Starter должен поддерживать прошивку ПЧ. Но обратите внимание версии прошивок и версии Starter не соотносятся прямым сопоставлением. Но так видно, что v4.3 - старющий! Сейчас скачать можно свободно v5.1. Качайте последнюю версию, не стесняйтесь.
-
- авторитет
- Сообщения: 802
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
Upload/Download G120 по USB
Скачать можно и v5.3 HF3, только проверяйте совместимость с ОС и остальным софтом от Сименса.