- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Цвет провода "- питания"
Модератор: Глоб.модераторы
-
- администратор
- Сообщения: 18820
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 987 раз
- Поблагодарили: 1868 раз
Цвет провода "- питания"
Доброе время!
В шкафе есть питание переменного тока и постоянного тока, гальванически не связаны друг с другом, соответственно синий цвет - это нейтраль.
Для цепей управления выбран цвет - чёрный.
Какой цвет провода Вы бы выбрали для цепей "плюс питания постоянного тока" и "минус питания постоянного тока", чтобы они отличались от цепей питания как переменного так и постоянного тока ?
В шкафе есть питание переменного тока и постоянного тока, гальванически не связаны друг с другом, соответственно синий цвет - это нейтраль.
Для цепей управления выбран цвет - чёрный.
Какой цвет провода Вы бы выбрали для цепей "плюс питания постоянного тока" и "минус питания постоянного тока", чтобы они отличались от цепей питания как переменного так и постоянного тока ?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5805
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 680 раз
- Поблагодарили: 854 раза
Цвет провода "- питания"
"Желаю Знать Как Грызть ЗаЖим"
Нейтраль обычно делают голубой, а не синей, но раз уж так...
Можно взять пару коричневый-зелёный или красный-голубой
Нейтраль обычно делают голубой, а не синей, но раз уж так...
Можно взять пару коричневый-зелёный или красный-голубой
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 18820
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 987 раз
- Поблагодарили: 1868 раз
Цвет провода "- питания"
До, голубой конечно.
Спасибо!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- частый гость
- Сообщения: 441
- Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
- Имя: Вадим
- город/регион: Северодвинск
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 39 раз
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5805
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 680 раз
- Поблагодарили: 854 раза
Цвет провода "- питания"
А у батарейки, стало быть, два полюса - "положительный" и "нулевой"?!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 18820
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 987 раз
- Поблагодарили: 1868 раз
Цвет провода "- питания"
Нулём он будет только если его занулить, а у меня сеть постоянного тока изолированная.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 3648
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Цвет провода "- питания"
Во избежание путаницы я стараюсь не использовать обозначение минуса для минуса.
-
- частый гость
- Сообщения: 441
- Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
- Имя: Вадим
- город/регион: Северодвинск
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 39 раз
Цвет провода "- питания"
Ноль Вольт более широкое понятие, чем точка соединения обмоток трехфазного трансформатора.
Как будете обозначать при наличии (а вдруг?) в схеме двуполярного питания?
У меня, к примеру, 24VDC - 0VDC, для аналоговых цепей бывает и 24VA - 0VA.
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
В каком-то смысле...
Нулевым автоматически становится тот, относительно которого измеряют.
-
- администратор
- Сообщения: 18820
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 987 раз
- Поблагодарили: 1868 раз
Цвет провода "- питания"
Тогда через 0, и такого не предвидится. А сейчас с выхода БП зажим обозначен минусом, зажим батареи тоже минусом, значит и потенциал будет назван минусом. И обозначение потенциала ровно ни на что не влияет, даже на обозначение цепи. Так что всё это - просто фен-шуй, не больше.
Где ж такая автоматика? У меня такой нет.
Отправлено спустя 4 минуты 57 секунд:
И вообще, назрел вопрос. Допускается ли применять только цветовую маркировку цепей (без отдельного цифро-буквенного), при условии что цветовая маркировка однозначна в пределах изделия? Я б вообще никак не маркировал цепи питания до аппаратов защиты, а просто два цвета и всё.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5805
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 680 раз
- Поблагодарили: 854 раза
Цвет провода "- питания"
"Пусть безобразно, зато единообразно!"Jackson писал(а): ↑25 мар 2020, 12:24 И вообще, назрел вопрос. Допускается ли применять только цветовую маркировку цепей (без отдельного цифро-буквенного), при условии что цветовая маркировка однозначна в пределах изделия? Я б вообще никак не маркировал цепи питания до аппаратов защиты, а просто два цвета и всё.
Тип маркировки в пределах изделия должен быть единообразным. Нельзя в одной части делать с маркировкой, а в другой нет. Тем более там, где маркировка может быть утрачена.
Кто его знает, то ли отсутствие маркировки на проводнике это отличительный признак этого провода, то ли маркировка просто соскочила-потерялась...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1075
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 148 раз
Цвет провода "- питания"
Много лет назад некие умельцы ко мне обратились с вопросом, почему при питании 36В, при длине питающего кабеля питания 200 метров при подключении на конец кабеля четырнадцатого датчика у них начинает пропадать связь по RS485. Оказалось, что на удалённом конце кабеля вместо 36В оставалось 22-24 Вольт, на каждой жиле кабеля падало по 6-7 Вольт, а все порты RS485 были без гальваноразвязки и использовали минус питания в качестве минуса питания микросхем. У удалённых датчиков напряжение на линиях RS485 получалось отрицательным относительно их минуса питания, -6Вольт на этих линиях - пороговое напряжение для их работоспособности. Ситуацию спасли ещё две "особенности" проекта - кабель питания использовался 4хжильный, по две жилы на каждый полюс питания, и то,что для работы датчиков хватало 8 Вольт. Сделали передачу плюса питания по одной жиле и минуса- по 3 жилам кабеля, падение напряжения на плюсовом проводе выросло до 14 Вольт, а на минусовом упало до 4 вольт, количество подключенных датчиков удалось увеличить до 20. В руководстве по эксплуатации написали, что "разность напряжений между разными точками нулевого провода не более 4 Вольт".
-
- администратор
- Сообщения: 18820
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 987 раз
- Поблагодарили: 1868 раз
Цвет провода "- питания"
Да, согласен. Человек не поймёт, то ли утрачена маркировка, то ли её и не было... Надо делать одинаково по всему изделию.
Работал с изделиями германского производства - обычные шкафы силовые и управления - вот где была развлекуха. Там не было вообще никакой маркировки цепей. Сначала подумал что шильдики попрятались в короба, но их там не нашлось. И в схемах тоже маркировка отсутствовала напрочь, и весь монтаж - проводом одного цвета и сечения. А в каждом шкафе до сотни релюх, и шкафов таких - семь штук в ряд.
Может с точки зрения логики оно и ничего - аппараты промаркированы, на каждом зажиме маркировка тоже есть, ошибок в монтаже нет - каждая цепь от одной точки до другой обнаруживается (на концах). Но это был мрак а не работа.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1343
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 232 раза
Цвет провода "- питания"
Да, у нас тоже на множестве объектов шкафы немецких производителей не имеют нумерации соединений. Но никогда это не вызывало особых проблем, ибо с немецкой педантичностью все номера клемм совпадают в схеме и в натуре. К немецким схемам просто надо привыкнуть. Видимо, это не внутрикорпоративные нормы, а общенациональные. Т.к. оборудование разных производителей, а стиль один. Да и проектировалось всё, судя по всему, в EPLAN:-).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 2099
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 138 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Цвет провода "- питания"
Если в одном шкафу, то выделять цветом надо только цепи на которых самое высокое напряжение. И цепи, где при отключенном вводном напряжении сохраняется питание (цепи резервированного питания) - обычно оранжевый. Остальное по цвету и вкусу.
-
- эксперт
- Сообщения: 3648
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Цвет провода "- питания"
Желтый. И это не только резервированное питание, но и цепи освещения шкафа, конечные выключатели на двери...
-
- авторитет
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 223 раза
Цвет провода "- питания"
Оранжевый, по EN 60204-1.
У нас в России есть даже перевод этого стандарта: ГОСТ Р МЭК 60204-1:
"13.2.4 Идентификация цветовой маркировкой
Если для маркировки проводов (кроме защитного и нейтрального проводов, см. 13.2.2, 13.2.3) используют цвет, то следует применять ЧЕРНЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, КРАСНЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, ГОЛУБОЙ (включая СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ), ФИОЛЕТОВЫЙ, СЕРЫЙ, БЕЛЫЙ, РОЗОВЫЙ, БИРЮЗОВЫЙ цвета.
<...>
В целях безопасности ЗЕЛЕНЫЙ и ЖЕЛТЫЙ цвета не следует использовать, если существует возможность спутать их с двухцветным сочетанием ЗЕЛЕНЫЙ-ЖЕЛТЫЙ (см. 13.2.2).
Обозначение цветом с применением сочетаний, указанных выше, может быть использовано, если отсутствует опасность их перепутать, и не используют ЗЕЛЕНЫЙ и ЖЕЛТЫЙ цвета отдельно, а только в двухцветном сочетании ЗЕЛЕНЫЙ-ЖЕЛТЫЙ.
При использовании маркировки цветом изолированные провода следует маркировать следующими цветами:
- ЧЕРНЫМ для силовых цепей переменного и постоянного токов;
- КРАСНЫМ для цепи управления переменного тока;
- ГОЛУБЫМ для цепи управления постоянного тока;
- ОРАНЖЕВЫМ для цепи управления блокировкой в соответствии с 5.3.5.
Допускаемые исключения относительно вышеперечисленного:
- если используемый изоляционный материал невозможно окрасить в нужные цвета;
- если используют многопроводный кабель, за исключением двухцветного сочетания ЗЕЛЕНЫЙ-ЖЕЛТЫЙ."
-
- администратор
- Сообщения: 18820
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 987 раз
- Поблагодарили: 1868 раз
Цвет провода "- питания"
Это почему же так категорично?
Например. Цепи безопасности и цепи гарантированного питания имеют наивысшую ответственность по сравнению со скажем вводом питания переменного тока. Можно выделить ввод питания например красным, цепи гарант.питания другими цветами, безопасности - тем же оранжевым к примеру. Я даже знаю у одного заказчика, у которого принят такой стандарт предприятия. Он неправ?
Точно так.Parliament74 писал(а): ↑26 мар 2020, 18:12 В целях безопасности ЗЕЛЕНЫЙ и ЖЕЛТЫЙ цвета не следует использовать, если существует возможность спутать их с двухцветным сочетанием ЗЕЛЕНЫЙ-ЖЕЛТЫЙ
Можно и так. Но этот стандарт не является обязательным, и не нравится мне такая маркировка. Всё тот же мой заказчик просил так:Parliament74 писал(а): ↑26 мар 2020, 18:12 При использовании маркировки цветом изолированные провода следует маркировать следующими цветами:
- ЧЕРНЫМ для силовых цепей переменного и постоянного токов;
- КРАСНЫМ для цепи управления переменного тока;
- ГОЛУБЫМ для цепи управления постоянного тока;
- ОРАНЖЕВЫМ для цепи управления блокировкой в соответствии с 5.3.5.
красный - всё что выше 100 вольт;
оранжевый - цепи безопасности (экстренный останов, датчики ПАЗ);
голубой - минус (ноль) питания;
белый - плюс питания (двухполярного питания в изделиях нет в принципе;
чёрный - остальные цепи;
жёлто-зелёный - PE;
для силовых цепей - традиционно ЖЗК.
Ничего противоречащего обязательным стандартам тут нет.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 2099
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 138 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Цвет провода "- питания"
Вот у нас установки. В них есть +5VDC, +12VDC, +15/-15 VDC, 24VDC, 1ф110VAC, 3ф220VAC, 3ф380VAC. !! И это не считая ИБП 1ф220VAC, которое входит в установку в двух местах. Это все напряжения питания, которые там присутствуют. Что за бразильский карнавал будет, если все это цветами упорядочивать?. На первом месте цифро-буквенная маркировка. А цвета только для выделения опасности.
Сам я конечно тоже стараюсь выделять полюса цветами, но это для себя при сборке стендов и тестировании оборудования, когда не то что маркировку ставить, но и оконцевать провода лень :)
-
- администратор
- Сообщения: 18820
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 987 раз
- Поблагодарили: 1868 раз
Цвет провода "- питания"
Так это у Вас. Так и говорите тогда - "в моей практике". А не вообще про всех. У меня другая практика, а у кого-то - третья.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1457
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 61 раз
- Поблагодарили: 182 раза
Цвет провода "- питания"
Коричневый L+ и L1, черный L2, серый L- и L3, синий - нейтраль или M, зелено-желтый PE. Я у себя так маркирую, обычно проблем нету. Шкаф распределения постоянного тока. Немножко есть переменки, но она идет тем же цветом, обычно понятно что там переменка по наличию рядом синего ноля и земли.
При наладке очень удобно по цветам делить.
При наладке очень удобно по цветам делить.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 324
- Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Калининград
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 84 раза
Цвет провода "- питания"
Для питания контроллеров, модулей удобно использовать аккустический красно-черный кабель
-
- администратор
- Сообщения: 18820
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 987 раз
- Поблагодарили: 1868 раз
Цвет провода "- питания"
Его хорошо использовать вообще для питания, я ставил его на зарядники, напаивал крокодилы и это дело продавалось в автосалоны для машин, которые в зале стоят. Нестыдно показать. Провод мягкий, удобно. На 4-6 квадрат - солидно смотрится. Тем же проводом кстати делал дополнительную проводку в автомобиле поверх заводской. Удобно.Sokolov_Dmitry писал(а): ↑31 мар 2020, 13:37 Для питания контроллеров, модулей удобно использовать аккустический красно-черный кабель
Но вот насчёт горючести - согласен, бумажку на него не искал, поэтому в промобъектах не использую. А на стенде - вовсю.