1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Цвет провода "- питания"

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18820
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 987 раз
Поблагодарили: 1868 раз

Цвет провода "- питания"

Сообщение Jackson »

Доброе время!

В шкафе есть питание переменного тока и постоянного тока, гальванически не связаны друг с другом, соответственно синий цвет - это нейтраль.

Для цепей управления выбран цвет - чёрный.

Какой цвет провода Вы бы выбрали для цепей "плюс питания постоянного тока" и "минус питания постоянного тока", чтобы они отличались от цепей питания как переменного так и постоянного тока ?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5805
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 680 раз
Поблагодарили: 854 раза

Цвет провода "- питания"

Сообщение Ryzhij »

"Желаю Знать Как Грызть ЗаЖим"
Нейтраль обычно делают голубой, а не синей, но раз уж так...
Можно взять пару коричневый-зелёный или красный-голубой
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18820
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 987 раз
Поблагодарили: 1868 раз

Цвет провода "- питания"

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а): 24 мар 2020, 11:13 Нейтраль обычно делают голубой, а не синей, но раз уж так...
До, голубой конечно.

Спасибо!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Михайло
эксперт
эксперт
Сообщения: 3648
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 286 раз

Цвет провода "- питания"

Сообщение Михайло »

Красный-белый сегодня видел)

VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

Цвет провода "- питания"

Сообщение VaBo »

Jackson писал(а): 24 мар 2020, 11:01 Какой цвет провода Вы бы выбрали для цепей "плюс питания постоянного тока" и "минус питания постоянного тока", чтобы они отличались от цепей питания как переменного так и постоянного тока ?
минус питания постоянного тока - некорректно, он не минус, он ноль.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5805
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 680 раз
Поблагодарили: 854 раза

Цвет провода "- питания"

Сообщение Ryzhij »

VaBo писал(а): 24 мар 2020, 18:45 минус питания постоянного тока - некорректно, он не минус, он ноль
А у батарейки, стало быть, два полюса - "положительный" и "нулевой"?! :lol:
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18820
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 987 раз
Поблагодарили: 1868 раз

Цвет провода "- питания"

Сообщение Jackson »

VaBo писал(а): 24 мар 2020, 18:45 минус питания постоянного тока - некорректно, он не минус, он ноль.
Нулём он будет только если его занулить, а у меня сеть постоянного тока изолированная. :-P
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Михайло
эксперт
эксперт
Сообщения: 3648
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 286 раз

Цвет провода "- питания"

Сообщение Михайло »

Во избежание путаницы я стараюсь не использовать обозначение минуса для минуса.

VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

Цвет провода "- питания"

Сообщение VaBo »

Jackson писал(а): 25 мар 2020, 00:27
VaBo писал(а): 24 мар 2020, 18:45 минус питания постоянного тока - некорректно, он не минус, он ноль.
Нулём он будет только если его занулить, а у меня сеть постоянного тока изолированная. :-P
Ноль Вольт более широкое понятие, чем точка соединения обмоток трехфазного трансформатора.
Как будете обозначать при наличии (а вдруг?) в схеме двуполярного питания?
У меня, к примеру, 24VDC - 0VDC, для аналоговых цепей бывает и 24VA - 0VA.

Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Ryzhij писал(а): 24 мар 2020, 20:39
VaBo писал(а): 24 мар 2020, 18:45 минус питания постоянного тока - некорректно, он не минус, он ноль
А у батарейки, стало быть, два полюса - "положительный" и "нулевой"?! :lol:
В каком-то смысле...
Нулевым автоматически становится тот, относительно которого измеряют.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18820
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 987 раз
Поблагодарили: 1868 раз

Цвет провода "- питания"

Сообщение Jackson »

VaBo писал(а): 25 мар 2020, 10:28 Как будете обозначать при наличии (а вдруг?) в схеме двуполярного питания?
Тогда через 0, и такого не предвидится. А сейчас с выхода БП зажим обозначен минусом, зажим батареи тоже минусом, значит и потенциал будет назван минусом. И обозначение потенциала ровно ни на что не влияет, даже на обозначение цепи. Так что всё это - просто фен-шуй, не больше.
VaBo писал(а): 25 мар 2020, 10:28 Нулевым автоматически становится тот, относительно которого измеряют.
Где ж такая автоматика? У меня такой нет.

Отправлено спустя 4 минуты 57 секунд:
И вообще, назрел вопрос. Допускается ли применять только цветовую маркировку цепей (без отдельного цифро-буквенного), при условии что цветовая маркировка однозначна в пределах изделия? Я б вообще никак не маркировал цепи питания до аппаратов защиты, а просто два цвета и всё.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5805
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 680 раз
Поблагодарили: 854 раза

Цвет провода "- питания"

Сообщение Ryzhij »

Jackson писал(а): 25 мар 2020, 12:24 И вообще, назрел вопрос. Допускается ли применять только цветовую маркировку цепей (без отдельного цифро-буквенного), при условии что цветовая маркировка однозначна в пределах изделия? Я б вообще никак не маркировал цепи питания до аппаратов защиты, а просто два цвета и всё.
"Пусть безобразно, зато единообразно!"
Тип маркировки в пределах изделия должен быть единообразным. Нельзя в одной части делать с маркировкой, а в другой нет. Тем более там, где маркировка может быть утрачена.
Кто его знает, то ли отсутствие маркировки на проводнике это отличительный признак этого провода, то ли маркировка просто соскочила-потерялась...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1075
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 148 раз

Цвет провода "- питания"

Сообщение rwg »

Jackson писал(а): 25 мар 2020, 12:19 Где ж такая автоматика?
Много лет назад некие умельцы ко мне обратились с вопросом, почему при питании 36В, при длине питающего кабеля питания 200 метров при подключении на конец кабеля четырнадцатого датчика у них начинает пропадать связь по RS485. Оказалось, что на удалённом конце кабеля вместо 36В оставалось 22-24 Вольт, на каждой жиле кабеля падало по 6-7 Вольт, а все порты RS485 были без гальваноразвязки и использовали минус питания в качестве минуса питания микросхем. У удалённых датчиков напряжение на линиях RS485 получалось отрицательным относительно их минуса питания, -6Вольт на этих линиях - пороговое напряжение для их работоспособности. Ситуацию спасли ещё две "особенности" проекта - кабель питания использовался 4хжильный, по две жилы на каждый полюс питания, и то,что для работы датчиков хватало 8 Вольт. Сделали передачу плюса питания по одной жиле и минуса- по 3 жилам кабеля, падение напряжения на плюсовом проводе выросло до 14 Вольт, а на минусовом упало до 4 вольт, количество подключенных датчиков удалось увеличить до 20. В руководстве по эксплуатации написали, что "разность напряжений между разными точками нулевого провода не более 4 Вольт".
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18820
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 987 раз
Поблагодарили: 1868 раз

Цвет провода "- питания"

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а): 25 мар 2020, 12:40 "Пусть безобразно, зато единообразно!"
Да, согласен. Человек не поймёт, то ли утрачена маркировка, то ли её и не было... Надо делать одинаково по всему изделию.

Работал с изделиями германского производства - обычные шкафы силовые и управления - вот где была развлекуха. Там не было вообще никакой маркировки цепей. Сначала подумал что шильдики попрятались в короба, но их там не нашлось. И в схемах тоже маркировка отсутствовала напрочь, и весь монтаж - проводом одного цвета и сечения. А в каждом шкафе до сотни релюх, и шкафов таких - семь штук в ряд.
Может с точки зрения логики оно и ничего - аппараты промаркированы, на каждом зажиме маркировка тоже есть, ошибок в монтаже нет - каждая цепь от одной точки до другой обнаруживается (на концах). Но это был мрак а не работа.
[+] Сервис от производителя там был прекрасен
Это была электростанция развлекательного парка, где во-1-х ответственность огромная, во-2-х каждый час простоя - это огромные убытки и мгновенная потеря репутации. Соответственно чуть что - на сервис вызывался инженер от производителя, из Германии, в пожарном порядке по соответствующему тарифу - лет 10 назад это стоило 800 евро/день плюс дорога и щедрые командировочные. Происходил сервис так. Сервисник приходил, мгновенно находил какая из этих 100х7 релюх сдохла, менял на новую,и говорил "наблюдайте, я завтра зайду, если до завтра снова ничего не сдохнет - значит неисправность устранена). 800 евро. На следующий день - это ещё 800 евро, он приходил опять и после контрольного вопроса "ну что, ничего на ломалось? тогда подпишите акт" с вещами уезжал домой. Сделано изделие было так, что без маркировки искать сдохшее место можно было неделю, а германец вероятно по поведению и характеру находил умершую релюху за 3 минуты.
Когда после очередного визита немца вновь что-то сдохло и в результате парк обесточился в самый неподходящий момент и люди зависли на аттракционах (дошло и до МЧС и до центральных новостей) - начальство распорядилось модернизировать это всё, в результате чего вся эта релейная автоматика была заменена комплектом контроллеров, а релюхи там так и стоят до сих пор, просто место занимают. Из них в каждом шкафе задействованы стали не больше 5-6 штук, остальные являются ЗИПом. Цепи естественно переделаны с маркировкой.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1343
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 232 раза

Цвет провода "- питания"

Сообщение Универсал »

Да, у нас тоже на множестве объектов шкафы немецких производителей не имеют нумерации соединений. Но никогда это не вызывало особых проблем, ибо с немецкой педантичностью все номера клемм совпадают в схеме и в натуре. К немецким схемам просто надо привыкнуть. Видимо, это не внутрикорпоративные нормы, а общенациональные. Т.к. оборудование разных производителей, а стиль один. Да и проектировалось всё, судя по всему, в EPLAN:-).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 138 раз
Поблагодарили: 174 раза

Цвет провода "- питания"

Сообщение Serex »

Если в одном шкафу, то выделять цветом надо только цепи на которых самое высокое напряжение. И цепи, где при отключенном вводном напряжении сохраняется питание (цепи резервированного питания) - обычно оранжевый. Остальное по цвету и вкусу.

Михайло
эксперт
эксперт
Сообщения: 3648
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 286 раз

Цвет провода "- питания"

Сообщение Михайло »

Serex писал(а): 26 мар 2020, 16:29 обычно оранжевый
Желтый. И это не только резервированное питание, но и цепи освещения шкафа, конечные выключатели на двери...

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 223 раза

Цвет провода "- питания"

Сообщение Parliament74 »

Михайло писал(а): 26 мар 2020, 17:42Желтый.
Оранжевый, по EN 60204-1.

У нас в России есть даже перевод этого стандарта: ГОСТ Р МЭК 60204-1:
"13.2.4 Идентификация цветовой маркировкой

Если для маркировки проводов (кроме защитного и нейтрального проводов, см. 13.2.2, 13.2.3) используют цвет, то следует применять ЧЕРНЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, КРАСНЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, ГОЛУБОЙ (включая СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ), ФИОЛЕТОВЫЙ, СЕРЫЙ, БЕЛЫЙ, РОЗОВЫЙ, БИРЮЗОВЫЙ цвета.

<...>

В целях безопасности ЗЕЛЕНЫЙ и ЖЕЛТЫЙ цвета не следует использовать, если существует возможность спутать их с двухцветным сочетанием ЗЕЛЕНЫЙ-ЖЕЛТЫЙ (см. 13.2.2).

Обозначение цветом с применением сочетаний, указанных выше, может быть использовано, если отсутствует опасность их перепутать, и не используют ЗЕЛЕНЫЙ и ЖЕЛТЫЙ цвета отдельно, а только в двухцветном сочетании ЗЕЛЕНЫЙ-ЖЕЛТЫЙ.

При использовании маркировки цветом изолированные провода следует маркировать следующими цветами:
- ЧЕРНЫМ для силовых цепей переменного и постоянного токов;
- КРАСНЫМ для цепи управления переменного тока;
- ГОЛУБЫМ для цепи управления постоянного тока;
- ОРАНЖЕВЫМ для цепи управления блокировкой в соответствии с 5.3.5.

Допускаемые исключения относительно вышеперечисленного:
- если используемый изоляционный материал невозможно окрасить в нужные цвета;
- если используют многопроводный кабель, за исключением двухцветного сочетания ЗЕЛЕНЫЙ-ЖЕЛТЫЙ."
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18820
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 987 раз
Поблагодарили: 1868 раз

Цвет провода "- питания"

Сообщение Jackson »

Serex писал(а): 26 мар 2020, 16:29 Если в одном шкафу, то выделять цветом надо только цепи на которых самое высокое напряжение.
Это почему же так категорично?
Например. Цепи безопасности и цепи гарантированного питания имеют наивысшую ответственность по сравнению со скажем вводом питания переменного тока. Можно выделить ввод питания например красным, цепи гарант.питания другими цветами, безопасности - тем же оранжевым к примеру. Я даже знаю у одного заказчика, у которого принят такой стандарт предприятия. Он неправ?
Parliament74 писал(а): 26 мар 2020, 18:12 В целях безопасности ЗЕЛЕНЫЙ и ЖЕЛТЫЙ цвета не следует использовать, если существует возможность спутать их с двухцветным сочетанием ЗЕЛЕНЫЙ-ЖЕЛТЫЙ
Точно так.
Parliament74 писал(а): 26 мар 2020, 18:12 При использовании маркировки цветом изолированные провода следует маркировать следующими цветами:
- ЧЕРНЫМ для силовых цепей переменного и постоянного токов;
- КРАСНЫМ для цепи управления переменного тока;
- ГОЛУБЫМ для цепи управления постоянного тока;
- ОРАНЖЕВЫМ для цепи управления блокировкой в соответствии с 5.3.5.
Можно и так. Но этот стандарт не является обязательным, и не нравится мне такая маркировка. Всё тот же мой заказчик просил так:
красный - всё что выше 100 вольт;
оранжевый - цепи безопасности (экстренный останов, датчики ПАЗ);
голубой - минус (ноль) питания;
белый - плюс питания (двухполярного питания в изделиях нет в принципе;
чёрный - остальные цепи;
жёлто-зелёный - PE;
для силовых цепей - традиционно ЖЗК.

Ничего противоречащего обязательным стандартам тут нет.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 138 раз
Поблагодарили: 174 раза

Цвет провода "- питания"

Сообщение Serex »

Jackson писал(а): 26 мар 2020, 20:50 Это почему же так категорично?
Вот у нас установки. В них есть +5VDC, +12VDC, +15/-15 VDC, 24VDC, 1ф110VAC, 3ф220VAC, 3ф380VAC. !! И это не считая ИБП 1ф220VAC, которое входит в установку в двух местах. Это все напряжения питания, которые там присутствуют. Что за бразильский карнавал будет, если все это цветами упорядочивать?. На первом месте цифро-буквенная маркировка. А цвета только для выделения опасности.

Сам я конечно тоже стараюсь выделять полюса цветами, но это для себя при сборке стендов и тестировании оборудования, когда не то что маркировку ставить, но и оконцевать провода лень :)
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18820
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 987 раз
Поблагодарили: 1868 раз

Цвет провода "- питания"

Сообщение Jackson »

Serex писал(а): 27 мар 2020, 12:36 В них есть +5VDC, +12VDC, +15/-15 VDC, 24VDC, 1ф110VAC, 3ф220VAC, 3ф380VAC. !! И это не считая ИБП 1ф220VAC
Так это у Вас. Так и говорите тогда - "в моей практике". А не вообще про всех. У меня другая практика, а у кого-то - третья.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1457
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 61 раз
Поблагодарили: 182 раза

Цвет провода "- питания"

Сообщение Madwolf »

Коричневый L+ и L1, черный L2, серый L- и L3, синий - нейтраль или M, зелено-желтый PE. Я у себя так маркирую, обычно проблем нету. Шкаф распределения постоянного тока. Немножко есть переменки, но она идет тем же цветом, обычно понятно что там переменка по наличию рядом синего ноля и земли.
При наладке очень удобно по цветам делить.

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 324
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 84 раза

Цвет провода "- питания"

Сообщение Sokolov_Dmitry »

Для питания контроллеров, модулей удобно использовать аккустический красно-черный кабель

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1457
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 61 раз
Поблагодарили: 182 раза

Цвет провода "- питания"

Сообщение Madwolf »

Не факт что он всем подойдет по напряжению и горючести.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18820
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 987 раз
Поблагодарили: 1868 раз

Цвет провода "- питания"

Сообщение Jackson »

Sokolov_Dmitry писал(а): 31 мар 2020, 13:37 Для питания контроллеров, модулей удобно использовать аккустический красно-черный кабель
Его хорошо использовать вообще для питания, я ставил его на зарядники, напаивал крокодилы и это дело продавалось в автосалоны для машин, которые в зале стоят. Нестыдно показать. Провод мягкий, удобно. На 4-6 квадрат - солидно смотрится. Тем же проводом кстати делал дополнительную проводку в автомобиле поверх заводской. Удобно.

Но вот насчёт горючести - согласен, бумажку на него не искал, поэтому в промобъектах не использую. А на стенде - вовсю.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»