Собсна сабж как добавить модуль в корзину ет200м шоб не сильно порушить или совсем не порушить работу?
Так сказать на лету.
1-ый подводный камень обойден - цпу уже не идет в стоп - все ОБ на месте
Проблема в том что если просто вставить модуль в ЕТ200 то загорается соответствующий бас фолт и все модули на данной ЕТ200м не доступны становятся. То же если вынуть какой - то из модулей. То же если сначала перед вставкой модуля загрузить новую конфигурацию с новым модулем, а модуль еще не вставлен.
Гы вопрос - как правильно добавить новый модуль чтоб вся станция не выпала?
пс на ет200м активная шина.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
H system - ET200M добавить новый модуль
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 13 сен 2017, 16:02
- Имя: Владимир
- Страна: хСССР
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 165 раз
H system - ET200M добавить новый модуль
бас фолт не должен загораться и тем более не должны все модули отваливаться
может систем фолт загорится, так как конфигурация не соотв
давайте все номера имок, шин, модулей, какой степ, какой 400H, может скрин из HW-Config и текст диаг буфера в момент установки модуля
https://support.industry.siemens.com/cs ... 2&lc=ru-RU
глава 17. System modifications during operation
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 50 раз
H system - ET200M добавить новый модуль
Если Вы вставили модули подсоединили профибасный кабель и правильно поставили на разъеме переключатель on/off, а в HW загрузили соответствующие каталожные номера то должно все работать. А в стоп может не уходить из-за OB.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 13 сен 2017, 16:02
- Имя: Владимир
- Страна: хСССР
H system - ET200M добавить новый модуль
Имеется в виду вот тот отрезок времени между моментом втыкания/вытыкания модуля и загрузкой обновленной конфигурации, когда контроллер обнаруживает разницу между конфигурацией загруженой и действительной - вот именно за этот отрезок времени все модули ет200 выпадают ( на тестовой системе цпу 413 , (да не Х система) и со станцией ет200м на им153-2 2AA02-0XB0, и с 2мя 331-7NF00-0AB0)
Допустим в конфигурации 2 модуля 331-7NF00-0AB0, 1 модуль вынимаю и через секунду на цпу SF BUSF2, в хардваре онлайн оба модуля становятся недоступны ( перечеркнуты).
меня интересует, на Х системе я тоже получу отвалившуюся станцию?
ПС естесственно при последующей загрузке правильной конфигурации или втыкании вынутого модуля обратно фолты снимаются
Допустим в конфигурации 2 модуля 331-7NF00-0AB0, 1 модуль вынимаю и через секунду на цпу SF BUSF2, в хардваре онлайн оба модуля становятся недоступны ( перечеркнуты).
меня интересует, на Х системе я тоже получу отвалившуюся станцию?
ПС естесственно при последующей загрузке правильной конфигурации или втыкании вынутого модуля обратно фолты снимаются
буду кра..