Нужна помощь на комерческой основе по 226+224xp+ op177b

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Xroev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 08 июл 2017, 09:09
Имя: Павел
Страна: Россия
город/регион: Полевской

Нужна помощь на комерческой основе по 226+224xp+ op177b

Сообщение Xroev »

Имеется камнерезный станок производства Германия. Приводы перемещений симодрайве(сервомоторы) панель оператора сименс 177, инфу с кнопок пульта управления частично собирает 224xp. Сименс с7 226 стоит в шкафу электрики(там же где и сервоконтроллеры и вся силовая часть. Связь между 226+op177+224xp реализованна по профибас dp. Прогамма в панели оператора не видит контроллера. Тел для связи 9045456422 Павел.
На голодный желудок филосовствовать трудно.

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 396
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 69 раз

Нужна помощь на комерческой основе по 226+224xp+ op177b

Сообщение Andreyit »

Если раньше все работало, то проверяйте провода. Ошибок на плк нет? Резервные копии есть?
Аватара пользователя

Автор темы
Xroev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 08 июл 2017, 09:09
Имя: Павел
Страна: Россия
город/регион: Полевской

Нужна помощь на комерческой основе по 226+224xp+ op177b

Сообщение Xroev »

Andreyit писал(а): 18 мар 2020, 16:44 Если раньше все работало, то проверяйте провода. Ошибок на плк нет? Резервные копии есть?
провод и терминаторы на вилках проверил на 10 раз(если правильно все проверяю). Резервной копии конечно нет, толко привезли станок и сразу такая беда
На голодный желудок филосовствовать трудно.

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 396
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 69 раз

Нужна помощь на комерческой основе по 226+224xp+ op177b

Сообщение Andreyit »

Так вам привезли и сказали "собирайте сами"? Вроде покупая оборудование в стоимость включено что будет показана роботоспособность на месте привоза. Вы хоть его в рабочем состоянии видели? Ошибки не выдает? Загружается? Карты памяти посмотрите в панельке и плк т. к все настройки интерфейса в панельке (+ страхуются когда данные на карточках).
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Нужна помощь на комерческой основе по 226+224xp+ op177b

Сообщение megavolt86 »

Xroev писал(а): 18 мар 2020, 15:00 Прогамма в панели оператора не видит контроллера
Берете программатор, или преобразователь профибас-юсб(ком) программой set pc-pg interfaces слушаете интерфейс, и смотрите кто есть на шине.
Далее делаете вывод что неисправно: интерфейс на оп или интерфейс на плк.
На сколько мне неизменяет память 226 цпу имеет два разьема дб-9 попробуйте то же самое проделать со вторым разъёмом...
В принципе микросхему rs-485 и там и там видно невооруженным взглядом, можно пробовать перепаять.
:ext_secret:
Аватара пользователя

den_vish
освоился
освоился
Сообщения: 233
Зарегистрирован: 11 апр 2013, 13:22
Имя: Вишневский Денис
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 13 раз

Нужна помощь на комерческой основе по 226+224xp+ op177b

Сообщение den_vish »

Xroev писал(а): 19 мар 2020, 09:07 провод и терминаторы на вилках проверил на 10 раз(если правильно все проверяю). Резервной копии конечно нет, толко привезли станок и сразу такая беда
крайние терменаторы должнны быть включены, ДИП-переключатели 1_4 по всей вероятности должны быть в состоянии OFF
"No RTS on plug, for data transfer between controller and HMI device "

ПЛК чем мигает? Можно фоточки плиз?
"- Знаешь, дружище, в чем истинный смысл второго закона термодинамики?
Как ни упирайся, а бардака все больше. И чем серьезнее ты упираешься, тем страшнее неразбериха."(с)
Аватара пользователя

Автор темы
Xroev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 08 июл 2017, 09:09
Имя: Павел
Страна: Россия
город/регион: Полевской

Нужна помощь на комерческой основе по 226+224xp+ op177b

Сообщение Xroev »

Так и есть. Крайние вилки с включенными сопротивлениями, промежуточная вилка с в положении off. Проверка кабеля- достаточно ли выполнения условия: с первого плк вижу и подключаюсь с последнему? При этом панель оператора подключенная в среднюю вилку. Приложил фото станка. В пульте бордак по проводам, пытался понять, что откуда
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
На голодный желудок филосовствовать трудно.
Аватара пользователя

Автор темы
Xroev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 08 июл 2017, 09:09
Имя: Павел
Страна: Россия
город/регион: Полевской

Нужна помощь на комерческой основе по 226+224xp+ op177b

Сообщение Xroev »

Andreyit писал(а): 19 мар 2020, 18:45 Так вам привезли и сказали "собирайте сами"? Вроде покупая оборудование в стоимость включено что будет показана роботоспособность на месте привоза. Вы хоть его в рабочем состоянии видели? Ошибки не выдает? Загружается? Карты памяти посмотрите в панельке и плк т. к все настройки интерфейса в панельке (+ страхуются когда данные на карточках).
Покупали как есть. Проверили движение по осям в ручном режиме, работало. Ошибки только на панели оператора, в приложенном ниже pdf экран с ошибками есть. Карта памяти пустая, не понимаю зачем она вообще. Может при выключении питания сохранять положение пилы...
На голодный желудок филосовствовать трудно.

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 396
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 69 раз

Нужна помощь на комерческой основе по 226+224xp+ op177b

Сообщение Andreyit »

Карта памяти, если она есть, не пустая (не пытайтесь ее форматировать нет-нет) просто у нее формат не для бытовых читалок - на карте, чаще, хранится весь проект панельки или проект с плк, если из плк карта.
И по фото чет с записью тега, что не может получить доступ. Ошибка 190011 - записываемое значение за границами или потеряна связь с плк. Проверяете шнуры еще раз или жонглируйте ими что панелька не по середине, а на краю провода.
Аватара пользователя

Valerich
эксперт
эксперт
Сообщения: 1030
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 44 раза
Поблагодарили: 106 раз

Нужна помощь на комерческой основе по 226+224xp+ op177b

Сообщение Valerich »

Как-то давно нам тоже привезли б/у станок с ошибкой связи с плк.
Оказалось, что чьи-то шаловливые ручки поменяли в настройках панели адрес ПЛК (или самой панели - не помню). Методом тыка подобрал и все заработало.
Аватара пользователя

Автор темы
Xroev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 08 июл 2017, 09:09
Имя: Павел
Страна: Россия
город/регион: Полевской

Нужна помощь на комерческой основе по 226+224xp+ op177b

Сообщение Xroev »

megavolt86 писал(а): 20 мар 2020, 05:05
Xroev писал(а): 18 мар 2020, 15:00 Прогамма в панели оператора не видит контроллера
Берете программатор, или преобразователь профибас-юсб(ком) программой set pc-pg interfaces слушаете интерфейс, и смотрите кто есть на шине.
Далее делаете вывод что неисправно: интерфейс на оп или интерфейс на плк.
На сколько мне неизменяет память 226 цпу имеет два разьема дб-9 попробуйте то же самое проделать со вторым разъёмом...
В принципе микросхему rs-485 и там и там видно невооруженным взглядом, можно пробовать перепаять.
Set pg/pc interface разве умеет слушать интерфейс? Век живи, век учись...подкажите пож. Как это реализовать(проверку). Я там вижу только порамеиры, свойства интерфейса. Как слушать?
Через communications получается увидеть только плк, это нормально?

Отправлено спустя 16 минут 49 секунд:
and909 писал(а): 20 мар 2020, 12:51 Как-то давно нам тоже привезли б/у станок с ошибкой связи с плк.
Оказалось, что чьи-то шаловливые ручки поменяли в настройках панели адрес ПЛК (или самой панели - не помню). Методом тыка подобрал и все заработало.
спасибо, попробую!
На голодный желудок филосовствовать трудно.

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 396
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 69 раз

Нужна помощь на комерческой основе по 226+224xp+ op177b

Сообщение Andreyit »

Pg/pc лишь интерфейс который дает возможность подключиться к плк или панельке (только для панельки нужно еще дип переключалки подвигать и wincc flexible иметь, а для плк microwin). И вроде адреса меняютя уже в программе плк или панельки что нужно выгрузить, сравнить (изменить) и заново загрузить если кто-то что-то менял. Или в панеле там через нажатия заход в сервисное меню?
Аватара пользователя

Автор темы
Xroev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 08 июл 2017, 09:09
Имя: Павел
Страна: Россия
город/регион: Полевской

Нужна помощь на комерческой основе по 226+224xp+ op177b

Сообщение Xroev »

Andreyit писал(а): 20 мар 2020, 12:06 Карта памяти, если она есть, не пустая (не пытайтесь ее форматировать нет-нет) просто у нее формат не для бытовых читалок - на карте, чаще, хранится весь проект панельки или проект с плк, если из плк карта.
И по фото чет с записью тега, что не может получить доступ. Ошибка 190011 - записываемое значение за границами или потеряна связь с плк. Проверяете шнуры еще раз или жонглируйте ими что панелька не по середине, а на краю провода.
А как понять что на картридже? S7-200 explorer говорит что там пустой ob. Если свой файлменеджер не видит то кто)? Ошибку я и так понимаю, что не может записать, что делать не понимаю.

Отправлено спустя 21 минуту 45 секунд:
Andreyit писал(а): 20 мар 2020, 13:55 Pg/pc лишь интерфейс который дает возможность подключиться к плк или панельке (только для панельки нужно еще дип переключалки подвигать и wincc flexible иметь, а для плк microwin). И вроде адреса меняютя уже в программе плк или панельки что нужно выгрузить, сравнить (изменить) и заново загрузить если кто-то что-то менял. Или в панеле там через нажатия заход в сервисное меню?
Понимаю, что лишь интерфейс, думал вдруг есть программа типа анализатора шины, чтоб смотреть кто по ней общается. В сервисное меню на панели в самой управляющей программе меня не пускает, пароль. А в плк адресс задается в самом контроллере, меняется через перезалитие программы
На голодный желудок филосовствовать трудно.

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 396
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 69 раз

Нужна помощь на комерческой основе по 226+224xp+ op177b

Сообщение Andreyit »

Когда у вас установлен microwin s7-200 и вы ищете там по pg/pc плк то сразу все адреса перебирает он и показывает там справа кто с каким адресом и тип контроллера (эт если вы так шиной пытаетесь) . Как было написано уже подключитесь к плк и панельке и попробуйте слить программу (хоть может и запросить пароль) - так будете убеждены что работает разъём и дело в адресе или проводах или еще чем. Адаптер то есть для подключения с программами? Вы в Полевском ближе к Сысерти или Дегтярску?
Аватара пользователя

Автор темы
Xroev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 08 июл 2017, 09:09
Имя: Павел
Страна: Россия
город/регион: Полевской

Нужна помощь на комерческой основе по 226+224xp+ op177b

Сообщение Xroev »

Andreyit писал(а): 20 мар 2020, 14:35 Когда у вас установлен microwin s7-200 и вы ищете там по pg/pc плк то сразу все адреса перебирает он и показывает там справа кто с каким адресом и тип контроллера (эт если вы так шиной пытаетесь) . Как было написано уже подключитесь к плк и панельке и попробуйте слить программу (хоть может и запросить пароль) - так будете убеждены что работает разъём и дело в адресе или проводах или еще чем. Адаптер то есть для подключения с программами? Вы в Полевском ближе к Сысерти или Дегтярску?
ближе к Дектярску. Провод есть, программа на одном из плк(224xp) есть, я ее слил на ноут. На втором программы нет, только дата блок полный(56kb). Разъемы на обоих плк(все 4 рабочие)

Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
В data block на 226 огромная куча данных типа vb1000 'cp243'
vw1005 16#006c
И так далее. Все остальное пусто...вообще пусто
Что там отвечает за обработку данных, как управляет выводами? Зато на 224xp есть части кода которые обращаются к выходам I2.5 и тд. Которых физически там нет(там их меньше). Вопрос: есть ли возможность управлять с одного плк, входами и выходами другого, подключенного по профибас дп? Или на 226 могли ли немцы запаролить код программы от просмотра? Хотя паролей микровин не просит.
На голодный желудок филосовствовать трудно.

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 396
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 69 раз

Нужна помощь на комерческой основе по 226+224xp+ op177b

Сообщение Andreyit »

Вы же знаете что раб не может у раба данные забирать и менять? А мастер у вас это панелька (должна быть).
Аватара пользователя

Автор темы
Xroev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 08 июл 2017, 09:09
Имя: Павел
Страна: Россия
город/регион: Полевской

Нужна помощь на комерческой основе по 226+224xp+ op177b

Сообщение Xroev »

Andreyit писал(а): 20 мар 2020, 15:00 Вы же знаете что раб не может у раба данные забирать и менять? А мастер у вас это панелька (должна быть).
кстати если я правильно помню, то профибас дипи легко может быть многомастерной и передавать маркер по кругу :ext_secret:

Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
and909 писал(а): 20 мар 2020, 12:51 Как-то давно нам тоже привезли б/у станок с ошибкой связи с плк.
Оказалось, что чьи-то шаловливые ручки поменяли в настройках панели адрес ПЛК (или самой панели - не помню). Методом тыка подобрал и все заработало.
А вы случаем не пользовались прогаммой для взлома пароля управляющей программы на windows ce. Пароль мне не сообщили, а посмотреть настройки профибас на панели оператора очень хочется. Пароль для изменения настроек в самой wince я таки добыл. Может типа мониторинга обращения процессов что то?
На голодный желудок филосовствовать трудно.

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 396
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 69 раз

Нужна помощь на комерческой основе по 226+224xp+ op177b

Сообщение Andreyit »

При интерфейсе mpi 224 и 226хр могут быть только ведомым устройством т. е. рабом (посмотрите мануал). Может и может по кругу, но эт надо програмить что передавать, когда, куда, и скорее как только появляется в сети панель оператора, то она сразу мастер т. к. много запрашивает и меняет данных. Вы же вероятно видели этот круг с текстовыми панельками (панели все мастера, а не плк, и им поочередно дается флаг кто же главный мастер), как же они подключены?
Пароли (все) от flexible получить можно, но нужно слить проект из панели и программку иметь. В самой винде се такого нет.
Аватара пользователя

Автор темы
Xroev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 08 июл 2017, 09:09
Имя: Павел
Страна: Россия
город/регион: Полевской

Нужна помощь на комерческой основе по 226+224xp+ op177b

Сообщение Xroev »

Из последнего удалось найти закономерность: подключаю провод usb/ppi multimaster(один из концов провода снабжен разъемом для подключения программатора) и панель оператора сразу видит шину, как только вынимаю ppi, панель опять перестает видеть шину :o и выдает такую картину(# в полях ввода)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
На голодный желудок филосовствовать трудно.

paul-th
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
Имя: Павел.
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 25 раз
Забанен: Бессрочно

Нужна помощь на комерческой основе по 226+224xp+ op177b

Сообщение paul-th »

Чет мне сдается, что у вас программа повреждена в 226.Потому панель её и не читает.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 50 раз

Нужна помощь на комерческой основе по 226+224xp+ op177b

Сообщение v0v »

На фото не понятно как контроллер соединяется с TP177(скорее всего TP177b). Обычно делают соединение с панелью по MPI чтобы диагностировать связи по профибас. Проверти провода А-А,В-В и касание экрана. А также у сервоприводов должен быть заземлен экран проводов силовой части, иначе будет помеха на профибас.
Аватара пользователя

Автор темы
Xroev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 08 июл 2017, 09:09
Имя: Павел
Страна: Россия
город/регион: Полевской

Нужна помощь на комерческой основе по 226+224xp+ op177b

Сообщение Xroev »

paul-th писал(а): 24 мар 2020, 15:02 Чет мне сдается, что у вас программа повреждена в 226.Потому панель её и не читает.
и мне так кажется, но хочется верить в лучшее. На данном этапа пока нет подключения к шине, как только отцепляюсь ppi/usb от вилки(на фото) с доп разъемом. Сеть будто разваливается :ges_hmm:

Отправлено спустя 4 минуты :
v0v писал(а): 24 мар 2020, 16:27 На фото не понятно как контроллер соединяется с TP177(скорее всего TP177b). Обычно делают соединение с панелью по MPI чтобы диагностировать связи по профибас. Проверти провода А-А,В-В и касание экрана. А также у сервоприводов должен быть заземлен экран проводов силовой части, иначе будет помеха на профибас.
провода проверил, экран тоже(переобжал). Mpi там нет вроде. Про заземление какой части речь? Провода силовые экранированные и заземлены вроде.

Отправлено спустя 8 минут 5 секунд:
Andreyit писал(а): 22 мар 2020, 13:27 При интерфейсе mpi 224 и 226хр могут быть только ведомым устройством т. е. рабом (посмотрите мануал). Может и может по кругу, но эт надо програмить что передавать, когда, куда, и скорее как только появляется в сети панель оператора, то она сразу мастер т. к. много запрашивает и меняет данных. Вы же вероятно видели этот круг с текстовыми панельками (панели все мастера, а не плк, и им поочередно дается флаг кто же главный мастер), как же они подключены?
Пароли (все) от flexible получить можно, но нужно слить проект из панели и программку иметь. В самой винде се такого нет.
там profibus dp, но скорей всего одномастерная сеть. Можно просветить неуча как flex'ом можно тянуть пароли. Mitsubishi взламывал, омрон тоже, а здесь делетант. Программа в виде exe файла и весь образ tp177b на компе в виде бэкапа.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
На голодный желудок филосовствовать трудно.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 50 раз

Нужна помощь на комерческой основе по 226+224xp+ op177b

Сообщение v0v »

На rutracker была раздача wincc flex sp3+sp5 с программами для определения паролей.

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 396
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 69 раз

Нужна помощь на комерческой основе по 226+224xp+ op177b

Сообщение Andreyit »

А вот мне щас интересно. Вот вы слили программу из 224хр - она нормально выглядит? Ну, там, LAD (релейная), FBD (блочная) или тупо текст STL? Норм читается, операнды и программа примерно понятны? И потом слили из 226 - идет какая-то хрень тип "vw1005 16#006c" не укладывающаяся даже в STL. Это уже не намекнуло что что-то не так? Или не то слили? А то по фото огоньки выходов вообще нигде не горят, что, как бы, очень редкость.
Можно, там, фото программ или сами проекты плк?
Аватара пользователя

Автор темы
Xroev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 08 июл 2017, 09:09
Имя: Павел
Страна: Россия
город/регион: Полевской

Нужна помощь на комерческой основе по 226+224xp+ op177b

Сообщение Xroev »

Andreyit писал(а): 24 мар 2020, 19:43 А вот мне щас интересно. Вот вы слили программу из 224хр - она нормально выглядит? Ну, там, LAD (релейная), FBD (блочная) или тупо текст STL? Норм читается, операнды и программа примерно понятны? И потом слили из 226 - идет какая-то хрень тип "vw1005 16#006c" не укладывающаяся даже в STL. Это уже не намекнуло что что-то не так? Или не то слили? А то по фото огоньки выходов вообще нигде не горят, что, как бы, очень редкость.
Можно, там, фото программ или сами проекты плк?
первая мысль программа на 226 по@ерена...потом стал сомневаться. Вдруг оп или второй плк управляет выходами удаленно(может бред). Откуда такие мысли? Полный блок данных 56к и отсутствие программы. Одни сомнения...

Отправлено спустя 9 минут 26 секунд:
v0v писал(а): 24 мар 2020, 18:31 На rutracker была раздача wincc flex sp3+sp5 с программами для определения паролей.
спасибо, скачаю, буду пробовать. Надеюсь образ win ce кушает программа.
На голодный желудок филосовствовать трудно.