Помогите со ссылкой на нормативы
Модератор: Глоб.модераторы
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Помогите со ссылкой на нормативы
Выручайте, коллеги!
Имеем ситуацию:
На компрессоре воздуха КИП установлены контроллер и панель оператора. Данные с контроллера также забираются и отображаются на экранах АРМ-ов РСУ цеха.
Панель оператора зависла.
Казалось бы, ничего особенного - под Windows же работает, хоть и под Windows CE.
Но! При этом компрессор встал. Встал "колом", даже не запустив вспомогательный маслонасос. Сие обстоятельство очень не понравилось технологам.
Попытки объяснить, что это "родимое пятно" применённой производителем архитектуры, что в ситуации, когда в паре "панель-контроллер" контроллер является инициатором связи (клиентом) любое нарушение связи с панелью воспринимается контроллером как неисправность периферии и ведёт к останову машины, всё это только ещё больше расстроило начальство.
Решили выставить претензию.
Вопрос:
Существуют ли какие-либо нормативы, где бы указывалось на недопустимость такого подхода, когда отказ элементов HMI приводит к нарушению работы агрегата?
Благодарю всех коллег, затративших своё время на ответ!
Имеем ситуацию:
На компрессоре воздуха КИП установлены контроллер и панель оператора. Данные с контроллера также забираются и отображаются на экранах АРМ-ов РСУ цеха.
Панель оператора зависла.
Казалось бы, ничего особенного - под Windows же работает, хоть и под Windows CE.
Но! При этом компрессор встал. Встал "колом", даже не запустив вспомогательный маслонасос. Сие обстоятельство очень не понравилось технологам.
Попытки объяснить, что это "родимое пятно" применённой производителем архитектуры, что в ситуации, когда в паре "панель-контроллер" контроллер является инициатором связи (клиентом) любое нарушение связи с панелью воспринимается контроллером как неисправность периферии и ведёт к останову машины, всё это только ещё больше расстроило начальство.
Решили выставить претензию.
Вопрос:
Существуют ли какие-либо нормативы, где бы указывалось на недопустимость такого подхода, когда отказ элементов HMI приводит к нарушению работы агрегата?
Благодарю всех коллег, затративших своё время на ответ!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
Помогите со ссылкой на нормативы
Боюсь, что именно такого норматива не существует. В данном случае нужно внимательно читать ТЗ на проектирование (поставку) данного оборудования, если там не прописано, то пытаться как-то договариваться с поставщиком.
-
- эксперт
- Сообщения: 1737
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 235 раз
Помогите со ссылкой на нормативы
Какая то странно выполнененная реализация. Отказ HMI не должен менять состояние контроллера. Такое ощущение, что команды реализованы потенциальными сигналами, т.е. 1 - включить, 0 - выключить. Отпала HMI пошел 0 и контроллер получил команду ВЫКЛ.
Простите за нескромный вопрос, а алгоритмы управления для проекта были описаны ?
Простите за нескромный вопрос, а алгоритмы управления для проекта были описаны ?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Помогите со ссылкой на нормативы
Там связь по сети Ethernet/IP. "Ноль" и "единица" в этой ситуации весьма условное понятие.
Просто клиентом там контроллер, а не панель - отсюда и косяки.
Не полностью. Формально существует тестовый документ, но вот исходников ни на панель, ни на контроллер нет.
Это моя неизбывная боль.
Некоторые недокументированные особенности программ и архитектуры вылезают до сих пор.
Отправлено спустя 5 минут 43 секунды:
Вот этот тезис я и хотел бы подтвердить нормативом. Это возможно?
А то нутром чую, а обосновать не могу!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- специалист
- Сообщения: 655
- Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 89 раз
Помогите со ссылкой на нормативы
С чего это такое уверенное заявление? А почему бы и нет? Имеют право существовать оба варианта.
А вообще в подобных случаях сначала пишут официальное письмо производителю, а по результатам ответа(не ответа) катать претензию.
-
- эксперт
- Сообщения: 1737
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 235 раз
Помогите со ссылкой на нормативы
Действительно, кто сказал что реактор РБМК-1000 не должен взрываться, имеет право существовать оба варианта.С чего это такое уверенное заявление? А почему бы и нет? Имеют право существовать оба варианта.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1181
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 351 раз
- Поблагодарили: 241 раз
Помогите со ссылкой на нормативы
При общении с производителем, на этом стоит особо акцентировать.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Помогите со ссылкой на нормативы
я бы покопал нормативы на предмет требований к отказоустойчивости и в особенности поискал бы формулировки типа "единичный отказ" и "выход в безопасное состояние". Даже в 611131 заглянул бы на эту тему.
Суть в том, что единичный отказ (отказ одного элемента) не должен оказывать влияния на работоспособность объекта в целом. Тут важно понимать, что имеется в виду работоспособность не САУ, элемент которой отказал, а именно весь объект, то есть установка, частью которой является компрессор. Сдох HMI, значит компрессор должен продолжать работать без него с использованием резервных средств ЧМИ в объёме, достаточном для безопасной работы. Это отказоустойчивость.
Второй принцип заключается в том, что при не единичных отказах, когда оборудование неизбежно встанет или режим существенно изменится по сравнению со штатным рабочим, это оборудование должно быть переведено в состояние, не допускающее дальнейшее развитие аварии, то есть в этом случае резервный маслонасос должен запускаться автоматически при остановке основного или по падению давления в контуре. Это функция ПАЗ, а значит она должна работать независимо от работоспособности САУ, РСУ и в частности HMI. Это выход из строя в безопасное состояние.
Очевидно, что нарушены оба этих принципа. Осталось найти, где они описаны. В моих отраслях это упомянуто в отраслевых стандартах.
Разбирательство может быть долгим, поскольку поставщик компрессора может апеллировать к тому, что весь объект он не знает и какие средства резервирования на нем есть он не видит. Но даже в этом случае агрегат не должен продолжать уничтожать сам себя.
Суть в том, что единичный отказ (отказ одного элемента) не должен оказывать влияния на работоспособность объекта в целом. Тут важно понимать, что имеется в виду работоспособность не САУ, элемент которой отказал, а именно весь объект, то есть установка, частью которой является компрессор. Сдох HMI, значит компрессор должен продолжать работать без него с использованием резервных средств ЧМИ в объёме, достаточном для безопасной работы. Это отказоустойчивость.
Второй принцип заключается в том, что при не единичных отказах, когда оборудование неизбежно встанет или режим существенно изменится по сравнению со штатным рабочим, это оборудование должно быть переведено в состояние, не допускающее дальнейшее развитие аварии, то есть в этом случае резервный маслонасос должен запускаться автоматически при остановке основного или по падению давления в контуре. Это функция ПАЗ, а значит она должна работать независимо от работоспособности САУ, РСУ и в частности HMI. Это выход из строя в безопасное состояние.
Очевидно, что нарушены оба этих принципа. Осталось найти, где они описаны. В моих отраслях это упомянуто в отраслевых стандартах.
Разбирательство может быть долгим, поскольку поставщик компрессора может апеллировать к тому, что весь объект он не знает и какие средства резервирования на нем есть он не видит. Но даже в этом случае агрегат не должен продолжать уничтожать сам себя.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- специалист
- Сообщения: 655
- Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 89 раз
Помогите со ссылкой на нормативы
Системы делятся на отказоустойчивые и отказобезопасные.
Так вот вторые и должны при любом виде отказа вываливаться в аварию, естественно с обеспечением безопасности собственно процесса аварийного останова, а также блокировать запуск установки при наличии активных аварий.
Кроме противоаварийных алгоритмов системы управления, должны быть и механические устройства безопасности(предохранительные клапана и пр).
А вообще при конфигурации ПЛК+1 панель HMI использовать ПЛК в качестве мастера это извращение.
Так вот вторые и должны при любом виде отказа вываливаться в аварию, естественно с обеспечением безопасности собственно процесса аварийного останова, а также блокировать запуск установки при наличии активных аварий.
Вот для предотвращения взрыва и не запускаем установку, либо останавливаем при наличии аварий(в данном конкретном случае "Авария! Нет связи с HMI оператора"). Может там кнопка "Стоп компрессора" не "физическая", а экранная.
Кроме противоаварийных алгоритмов системы управления, должны быть и механические устройства безопасности(предохранительные клапана и пр).
А вообще при конфигурации ПЛК+1 панель HMI использовать ПЛК в качестве мастера это извращение.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Помогите со ссылкой на нормативы
Есть там и физическая кнопка тоже.
А я про что? Об том и речь!
Вот только извращения на этом не кончаются, а все замечания либо "заматываются", либо натыкаются на ехидное: "И чо? А где это запрещается?"
Отправлено спустя 14 минут 34 секунды:
Так есть же связь с АРМ-ом РСУ, за которым оператор постоянно находится, в отличие от машиниста, который к машинам подходит лишь периодически. Отображайте аварии там, нахрена приравнивать отвалившееся HMI к "Аварийному Стопу"?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- специалист
- Сообщения: 655
- Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 89 раз
Помогите со ссылкой на нормативы
ПЛК не Овен,часом?
Попадался мне исходник ПО компрессорной установки на ПЛК110+ панель какая-то, так там разработчик все настройки-уставки хранит в памяти панели и, соответственно, ПЛК- мастер и вот в этом случае при обрыве связи с панелью должен быть аварийный останов, т.к она типа часть мозга неотъемлимая. Разработчик на вопрос :- зачем такая фигня? отвечает типо ПЛК Овен при разряде аккумулятора теряют Retain и типа его так научили на каком-то программном семинаре Овена.
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Помогите со ссылкой на нормативы
Деньги - лучший инструмент. Нерадивого поставщика просто посылают и находят другого, для поставок и для сервиса. Чтобы публика не забывала, что кто платит - тот и заказывает.
Взрослый дяденька типа сам голову включить не смог когда учили...
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Нет. Любая система должна быть отказоустойчивой и отказобезопасной. И всё. Иначе зачем она нужна?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- специалист
- Сообщения: 655
- Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 89 раз
Помогите со ссылкой на нормативы
Вот что-то по теме поста:
ГОСТ 24.104-85 п.1.5.5 :
1.5.5. Программное обеспечение АСУ должно быть построено таким образом, чтобы отсутствие отдельных данных не сказывалось на выполнении функций АСУ, при реализации которых эти данные не используются.
"Нет. Любая система должна быть отказоустойчивой и отказобезопасной. И всё. Иначе зачем она нужна?"
Требования к Fault Tolerance и Fault Safe системам частично противоречат друг другу, посему полный котопес не бывает.
ГОСТ 24.104-85 п.1.5.5 :
1.5.5. Программное обеспечение АСУ должно быть построено таким образом, чтобы отсутствие отдельных данных не сказывалось на выполнении функций АСУ, при реализации которых эти данные не используются.
"Нет. Любая система должна быть отказоустойчивой и отказобезопасной. И всё. Иначе зачем она нужна?"
Требования к Fault Tolerance и Fault Safe системам частично противоречат друг другу, посему полный котопес не бывает.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Помогите со ссылкой на нормативы
Нет, не Овен. Тут яркий пример того, как из хороших компонентов можно собрать дерьмовую систему.
Отправлено спустя 10 минут 29 секунд:
Спасибо. Хорошая ссылка.
А этот ГОСТ в каком-либо ТР упомянут?
Иными словами, он обязателен к исполнению или носит рекомендательный характер?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Помогите со ссылкой на нормативы
это только софт. Увы, не совсем то. нужно искать требования к АСУ в целом. В топике сдох хард, а не софт.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
полный и не нужен, а в конкретном рассмотрении - очень даже бывает, если разработчик грамотный.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- шаман
- Сообщения: 971
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Помогите со ссылкой на нормативы
Этот ГОСТ только рекомендательный.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
По теме поста - я думаю здесь можно применить пункт 20 статьи 11 ТР ТС 010/2011.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
По теме поста - я думаю здесь можно применить пункт 20 статьи 11 ТР ТС 010/2011.
Последний раз редактировалось alex45 05 мар 2020, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Помогите со ссылкой на нормативы
Сдох, точнее дал сбой, один хард (панель оператора), а софт в другом (в ПЛК)- дал команду на аварийный останов.
Так что, пуркуа бы и не па?
При чем тут ТР ТС 001/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности железнодорожного подвижного состава"?!
Что Вы имели ввиду?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Помогите со ссылкой на нормативы
Пардон муа за мой французский, но в 11-й статье ТР ТС 010/2011 всего 9 пунктов Видимо, речь о пункте 20 Приложения 1 "Основные требования безопасности машин и (или) оборудования"?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Помогите со ссылкой на нормативы
Не па потому что "сдох хард" и "отсутствие неиспользуемых данных" - совсем разные вещи.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Помогите со ссылкой на нормативы
Пропали данные с панели, а сдохла она, патч-корд у неё выскочил или с неё питание сняли - вопрос космический))
Результат один - хард стоп.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Помогите со ссылкой на нормативы
Всё верно. Но почитайте цитату из стандарта. К ней не прикопаться. Эта фраза вообще ни о чём, так по большому счёту. Панель сдохла, контроллер не получил данные которые ему сейчас нужны, и весь компрессор сдох. Согласно цитате - всё логично и не придраться.
А почему эти данные оказались именно в панели - это неважно согласно этой формулировке.
Автор спросил норматив, согласно которому этого произойти не должно было. Пока ищем.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1737
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 235 раз
Помогите со ссылкой на нормативы
Я у начальника поинтересовался, может он вспомнить чего нибуть из наследства СССР. Когда он уяснил суть проблемы - у него аж в зобу дыхание сперло. Он вспомнил изречение адмирала Макарова - что то типа "... можно придумать тысячу неработоспособных решений соответствующих всем инструкциям, но морской инженер обязан придумать работоспособное решение"...
Еще вспомнил кабачок 13 стульев, где там пан Гималайский не мог добыть справку, что он не верблюд.
Суть его спитча заключалась в том, что ублюдочных решений много и всех их запретить невозможно. Но есть базовые принципы построения АСУ ТП, которые не должны нарушатся. А ссылка на отсутствие документов - бессовестная демагогия, АСУ ТП делается для того, что бы заказчику стало удобно и безопасно эксплуатировать объект.
Еще вспомнил кабачок 13 стульев, где там пан Гималайский не мог добыть справку, что он не верблюд.
Суть его спитча заключалась в том, что ублюдочных решений много и всех их запретить невозможно. Но есть базовые принципы построения АСУ ТП, которые не должны нарушатся. А ссылка на отсутствие документов - бессовестная демагогия, АСУ ТП делается для того, что бы заказчику стало удобно и безопасно эксплуатировать объект.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
Помогите со ссылкой на нормативы
этого нам с вами хотелось бы. Но в соответствии с сегодняшними реалиями всё делается в первую очередь для извлечения прибыли.