- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
ТЭНы и твердотельные реле
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 18 фев 2020, 10:22
- Имя: Артур
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
ТЭНы и твердотельные реле
Здравствуйте всем.
Задачка для размышления, может кто сталкивался. Сам сообразить не могу.
Имеется клеевая печка. У нее есть алюминиевая решетка, которая плавит клей. В решетке равномерно вставлены три ТЭНа по 1500 Вт. (одинаковые).
Также к среднему ТЭНУ прикручен термодатчик. Схема управления через твердотельные реле. Схема ниже.
Релюхи управляются ШИМом по термодатчику (есть мозги которые следят за сопротивлением датчика и формируют ШИМ).
Проблема в том что на максимальном режиме постоянно сгорает средний ТЭН в решетке. Выдерживает неделю. на частичных нагрузках все норм.
В чем может быть косяк? в релюхах или управлении, или самой схеме. Меня схема смущает. Я бы ноль точку ТЭНов заземлил и взял бы трехфазное реле.
Схема ниже:
Задачка для размышления, может кто сталкивался. Сам сообразить не могу.
Имеется клеевая печка. У нее есть алюминиевая решетка, которая плавит клей. В решетке равномерно вставлены три ТЭНа по 1500 Вт. (одинаковые).
Также к среднему ТЭНУ прикручен термодатчик. Схема управления через твердотельные реле. Схема ниже.
Релюхи управляются ШИМом по термодатчику (есть мозги которые следят за сопротивлением датчика и формируют ШИМ).
Проблема в том что на максимальном режиме постоянно сгорает средний ТЭН в решетке. Выдерживает неделю. на частичных нагрузках все норм.
В чем может быть косяк? в релюхах или управлении, или самой схеме. Меня схема смущает. Я бы ноль точку ТЭНов заземлил и взял бы трехфазное реле.
Схема ниже:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 544
- Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 59 раз
ТЭНы и твердотельные реле
Как вариант - средний ТЭН греет воздух. Слабый контакт с нагреваемым предметом и как следствие - перегрев ТЭНа.
Схема - нормальная, рабочая. Для трехфазного реле общую точку заземлять также нет необходимости.
Схема - нормальная, рабочая. Для трехфазного реле общую точку заземлять также нет необходимости.
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
ТЭНы и твердотельные реле
Причина может быть простой. Трёхфазная сеть, ТЭНы в треугольник извиняюсь - в Звезду. Тиристоры стоят в фазах "А" и "В", между которыми сдвиг 120 градусов, это значит что второй тиристор должен открываться с задержкой относительно первого на 1/3 периода, а у Вас они открываются одновременно, а закрываются наверное при переходе через "0" каждый в отдельности.
Плюс, ТЭН - это скорее всего катушка с намотанным греющим проводом, то есть индуктивность, которая может плохо относиться к Вашему ШИМ и перегреваться токами высших гармоник.
Плюс, ТЭН - это скорее всего катушка с намотанным греющим проводом, то есть индуктивность, которая может плохо относиться к Вашему ШИМ и перегреваться токами высших гармоник.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
ТЭНы и твердотельные реле
Вполне может быть...
В дополнение в сказанному - среднюю точку можно не подключать к нейтрали до тех пор, пока ВСЕ ТЭНы одинаковые. Лучше всё-таки подключить к нейтрали и периодически контролировать там ток. Тока в идеале не должно быть )))
Правда, для этого придётся применять 3-фазное ТТР )))
Контрольные замеры должны показывать равное напряжение на ВСЕХ ТРЁХ нагревателях и равные падения напряжений на обеих ТТР. Между нейтралью и средней точкой ТЭНов напряжения быть не должно во включенном состоянии и 220VAC в отключенном., опять же в идеале.
Усугубляющим фактором может быть уход регулятора в насыщение и его "залипание" на максимуме.
Последний раз редактировалось Ryzhij 18 фев 2020, 12:45, всего редактировалось 2 раза.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
ТЭНы и твердотельные реле
Тоже может быть, но ШИМ отличается от ИФУ как раз тем, что переключения идут целыми полупериодами (а лучше - периодами) при переходе через нольJackson писал(а): ↑18 фев 2020, 12:31 Тиристоры стоят в фазах "А" и "В", между которыми сдвиг 120 градусов, это значит что второй тиристор должен открываться с задержкой относительно первого на 1/3 периода, а у Вас они открываются одновременно, а закрываются наверное при переходе через "0" каждый в отдельности.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
ТЭНы и твердотельные реле
И мы ещё не знаем, какой из всех ТЭНов является по факту средним. Говорят, на среднем ТЭНе датчик температуры стоит, а нарисован он ближе к фазе "С", позиционное обозначение собственное. Так что "право-лево" по схеме не определить.
Отправлено спустя 6 минут 18 секунд:
Если так, то это и правда может быть проблемой, потому что когда подана команда "откл" и ШИМ отключен, тиристор в фазе "В" останется открытым до "0" после того как тиристор в фазе "А" уже закроется. Получаем обрыв фазы и перекос. Можно замерить ток нейтрали - он это продемонстрирует.
В похожих местах (тоже самоделки) я видел отдельные генераторы ШИМ для каждой фазы, а не один ШИМ для всех фаз. Кстати чаще видел тристоры в фазах "А" и "С" а не "В" - так конструктивно проще размещать. Тут же достаточно добавить задержку для фазы "В" и эта причина устранится.
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Кстати подключение нейтрали в центр звезды тоже может устранить проблему - это исключит перекос.
Отправлено спустя 6 минут 18 секунд:
Мы не знаем какой у автора там алгоритм забит. Каких только самоделок не довелось повидать.
Если так, то это и правда может быть проблемой, потому что когда подана команда "откл" и ШИМ отключен, тиристор в фазе "В" останется открытым до "0" после того как тиристор в фазе "А" уже закроется. Получаем обрыв фазы и перекос. Можно замерить ток нейтрали - он это продемонстрирует.
В похожих местах (тоже самоделки) я видел отдельные генераторы ШИМ для каждой фазы, а не один ШИМ для всех фаз. Кстати чаще видел тристоры в фазах "А" и "С" а не "В" - так конструктивно проще размещать. Тут же достаточно добавить задержку для фазы "В" и эта причина устранится.
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Кстати подключение нейтрали в центр звезды тоже может устранить проблему - это исключит перекос.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 544
- Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 59 раз
ТЭНы и твердотельные реле
В таком варианте схемы это не сделать. Токи по фазам можно, должны быть равны.
-
- шаман
- Сообщения: 971
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 187 раз
ТЭНы и твердотельные реле
Скорее средний ТЭН перегревается не из-за того, что греет воздух, а из-за того, что с обоих сторон у него стоят другие ТЭНы, соответственно охлаждение хуже, и в любом случае у среднего ТЭНа температура будет выше.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
ТЭНы и твердотельные реле
Во-первых, датчик температуры вроде как на нём и стоит, а во-вторых - так ТЭН нипочём не сжечь, охлаждение же идёт клеем (ЕСЛИ клей там есть).
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
ТЭНы и твердотельные реле
Применял такую же схему для управления ТЭНами воздухонагревателей (вентиляция), ничего не перегорало. Т.е. в вашем случае скорее всего, как уже предположили выше, плохой контакт с поверхностью и локальный перегрев. Хорошо бы конечно сгоревшие ТЭНы посмотреть.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 18 фев 2020, 10:22
- Имя: Артур
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
ТЭНы и твердотельные реле
Воздух греть не может, т.к. ТЭН пальчиковый и вставлен в отверстие посадочное (на термопасту). ТЭНы естественно не абсолютно одинаковые, имеют допуски. Сопротивление в н.у. от 39.5 ОМ до 41.2 ОМ
Кажется такое маловероятным. Система управления контроллирует текущую температуру и при привышении на 10 градусов вываливается в ошибку, все ТЭНы отключаются. Также есть механический датчик перегрева на 180 градусов (стоит снаружи, размыкает пластинки при перегреве)
Вот я и не могу понять как он перегревается. Датчик температуры практически на нем меряет текущую температуру. Тут тогда уже крайние ТЭНы бы не догревались. К тому же вся система рассчитана на работу до 180 градусов, а работает на 140 градусах.
Приложил картинку как выглядит решетка и ТЭНы в ней, и термодатчик. Отправлено спустя 5 минут 31 секунду:
Вот фото сгоревшего ТЭНа.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
ТЭНы и твердотельные реле
Придется бросить 4й проводник и тогда всё получится.
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
А является вполне вероятным.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- частый гость
- Сообщения: 441
- Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
- Имя: Вадим
- город/регион: Северодвинск
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 39 раз
ТЭНы и твердотельные реле
Не знаю, почему там что перегревается, но такая схемотехника - единственное правильное решение для связки ТЭН - ТТР. Дело в том, что при пробое на землю (99% для ТЭН-ов) через ТТР не пойдет ток к. з., просто сработает автомат.
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
ТЭНы и твердотельные реле
и поэтому эта схема единственно правильная? Все остальные, значит, совершенно неправильные. И пробой на корпус - это единственная неприятность, которая может случиться. А автомат в этом случае сработает только если нейтраль заземлённая, а других схем сети тоже, значит, не бывает.
Ну-ну....
Ну-ну....
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
ТЭНы и твердотельные реле
С ТТР только на двух фазах и постоянно включенным ТЭНом на третьей? Что-то мне это не очень нравится.... ;)
Реле надо менять на 3-фазное одновременно с такой переделкой.
Достаточно ТТР перенести к точке звёзды )))
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- частый гость
- Сообщения: 441
- Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
- Имя: Вадим
- город/регион: Северодвинск
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 39 раз
-
- эксперт
- Сообщения: 2099
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 138 раз
- Поблагодарили: 174 раза
ТЭНы и твердотельные реле
Надо диаграмму строить, как при этом ШИМе токи протекают через ТЭНы.
Явно они не равномерно потекут. Если управляющий сигнал на обоих ТТР исчезает одновременно, что видно на схеме. То два ТЭНа будут на треть фазы работать дольше. Если дело в этом, то можно легко проверить, поменяв входящие фазы на ТТР местами.
Явно они не равномерно потекут. Если управляющий сигнал на обоих ТТР исчезает одновременно, что видно на схеме. То два ТЭНа будут на треть фазы работать дольше. Если дело в этом, то можно легко проверить, поменяв входящие фазы на ТТР местами.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 544
- Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 59 раз
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
ТЭНы и твердотельные реле
Вы о чём, простите? Какая треть? Ясно же сказано - целыми периодами или полупериодами. В трёх фазах запутались?Serex писал(а): ↑18 фев 2020, 23:18 Надо диаграмму строить, как при этом ШИМе токи протекают через ТЭНы.
Явно они не равномерно потекут. Если управляющий сигнал на обоих ТТР исчезает одновременно, что видно на схеме. То два ТЭНа будут на треть фазы работать дольше. Если дело в этом, то можно легко проверить, поменяв входящие фазы на ТТР местами.
При периоде ШИМ в 1 секунду при частоте сети 50 Герц дискретность управления мощностью целыми полупериодами составит 1%.
Этого мало? Или у нас инерционность нагревателя менее 1 секунды?
Откройте мануал на ТТР с переключением при переходе через ноль. Там диаграммы есть.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
- Имя: Павел.
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 25 раз
- Забанен: Бессрочно
ТЭНы и твердотельные реле
Возможно одна из твердотелок тупо залипает во включенном состоянии, не раз было такое.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
ТЭНы и твердотельные реле
А может просто снегом стать ТЭНы - фуфло? Изначально все были из нормальной партии, потом средний сгорел (ну не повезло ему - оказался "самым слабым звеном"). А все ТЭНы, которые ставили на замену - из бракованной партии.
-
- частый гость
- Сообщения: 441
- Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
- Имя: Вадим
- город/регион: Северодвинск
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 39 раз
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
ТЭНы и твердотельные реле
Да, так тоже бывает!Boris Parkhomenko писал(а): ↑19 фев 2020, 11:00 А может просто снегом стать ТЭНы - фуфло? Изначально все были из нормальной партии, потом средний сгорел (ну не повезло ему - оказался "самым слабым звеном"). А все ТЭНы, которые ставили на замену - из бракованной партии.