изменение IP S7-1200 c HMI панели
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 92
- Зарегистрирован: 09 июн 2017, 09:03
- Имя: Андрей А.
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 8 раз
изменение IP S7-1200 c HMI панели
Здравствуйте! Помогите с информацией, как через HMI панель, подключенную через PROFINET к S7-1200, сменить IP адрес контроллера, маску и шлюз. Точно знаю, что подобное осуществимо (видел на промышленном оборудовании). Забиваются необходимые настройки в блок данных контроллера, затем по событию (кнопка) данные переписываются в сетевые настройки контроллера. Непонятно, куда писать. Если не трудно, обьясните подробнее
-
- эксперт
- Сообщения: 3643
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
изменение IP S7-1200 c HMI панели
С S7-1200 такое просто не прокатит... Данный контроллер не может сделать сам себе харакири. Адрес партнера поменять можно, такое получалось. Но учтите, то было TCP-соединение с помощью инструкций TSEND_S, TRCV_C. Может быть, нужно было делать аккуратно дисконнект и только потом изменять IP в датаблоке, но короче так и не реализовано. И там нет возможности изменять маску и шлюз, в принципе нет.
А с S7-соединениями такого инструментария нет вообще.
А с S7-соединениями такого инструментария нет вообще.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 92
- Зарегистрирован: 09 июн 2017, 09:03
- Имя: Андрей А.
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 8 раз
изменение IP S7-1200 c HMI панели
Люди же делают как - то. Вот инструкция на систему управления компрессором. Артикул контроллера 6es7212-1he40-0xb0. На стр.21 процесс изменения IPМихайло писал(а): ↑04 фев 2020, 21:29 С S7-1200 такое просто не прокатит... Данный контроллер не может сделать сам себе харакири. Адрес партнера поменять можно, такое получалось. Но учтите, то было TCP-соединение с помощью инструкций TSEND_S, TRCV_C. Может быть, нужно было делать аккуратно дисконнект и только потом изменять IP в датаблоке, но короче так и не реализовано. И там нет возможности изменять маску и шлюз, в принципе нет.
А с S7-соединениями такого инструментария нет вообще.
https://cloud.mail.ru/public/5Ckx/PhrUev776
-
- авторитет
- Сообщения: 802
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 112 раз
- Поблагодарили: 158 раз
изменение IP S7-1200 c HMI панели
В описании 1200 присутствует функция T_CONFIG
(Communication 11.2 PROFINET S7-1200 Programmable controller System Manual, V4.4 11/2019, A5E02486680-AN 841)
The T_CONFIG instruction can change the Ethernet address, the PROFINET device name, or the IP addresses of the NTP servers for time-of-day synchronization from within the user program. The following features can be adjusted permanently or temporarily:
● IP address
● Subnet mask
● Router address
● Station name
● IP addresses of up to four NTP servers
Сам не пробовал, если что мопед сильно не мой.
(Communication 11.2 PROFINET S7-1200 Programmable controller System Manual, V4.4 11/2019, A5E02486680-AN 841)
The T_CONFIG instruction can change the Ethernet address, the PROFINET device name, or the IP addresses of the NTP servers for time-of-day synchronization from within the user program. The following features can be adjusted permanently or temporarily:
● IP address
● Subnet mask
● Router address
● Station name
● IP addresses of up to four NTP servers
Сам не пробовал, если что мопед сильно не мой.
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 12 авг 2021, 19:27
- Имя: Виталий
изменение IP S7-1200 c HMI панели
Данный подход используют на S7-1500 https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW