1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Нумерация клемм одного сборного клеммника

Нумерация / Обработка / Клеммники / Штекеры / Перемычки / Отчеты (F11, F12, F13, F14)

Модератор: специалисты Eplan

Ответить

Автор темы
Aleksandr_Sorokin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 22 янв 2018, 14:26
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 3 раза

Нумерация клемм одного сборного клеммника

Сообщение Aleksandr_Sorokin »

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, не могу разобраться с нумерацией клемм.

Создаю проект на основе базового проекта из коробки. Создаю клемму и при дальнейшей вставке последующие клеммы получают автоматически следующий номер, без изменения обозначения первого клеммника (рис. 1). Такой вариант меня устраивает.
Рис. 1.png
Затем в этом же проекте я создаю свою структуру страниц через "Свойства проекта - Структура", вставляю клемму и уже при дальнейшей вставке нумерация идёт по-другому: меняется обозначение клеммы, а номер всегда "1" (рис. 2) и приходится каждый раз вбивать руками, что неудобно.
Рис. 2.png
В чём может быть проблема и как её решить. На форуме есть вот этот ответ https://asutpforum.ru/viewtopic.php?p=40164#p40164, и результат (рис. 3) в принципе приемлем, но не идеален.
Рис. 3.png
Это всё-таки некий "костыль", а хотелось бы разобраться в сути, чтобы клеммы нумеровались автоматически как на рис. 1. Спасибо.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 165 раз

Нумерация клемм одного сборного клеммника

Сообщение aranea »

Aleksandr_Sorokin, на основании какого шаблона создается проект?
какую структуру проекта создаете? только для страниц или еще чего? скрины?
Изображение
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3339
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 179 раз
Поблагодарили: 368 раз

Нумерация клемм одного сборного клеммника

Сообщение AGorskiy »

Aleksandr_Sorokin писал(а): 02 фев 2020, 20:09 чтобы клеммы нумеровались автоматически как на рис. 1
Так возможно, если вы добавите клеммы, в начале, в навигатор клемм, а потом просто будете вставлять. Да, Е позволяет работать как от схемы, так и от изделия, но так как программа создавалась в разное время и разными людьми, то подход порой не однозначен. Есть проблемки, эта одна из них.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3339
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 179 раз
Поблагодарили: 368 раз

Нумерация клемм одного сборного клеммника

Сообщение AGorskiy »

Так же играет роль, какие настройки сделаны в рамке. То есть, такая нумерация возможна в определенном порядке справа налево или наоборот.
В некоторых случаях это зло, так как это будет относится не только к клеммам, но ко всем устройствам, в том числе к выводам сборных шин, которые нумеровать не нужно, однако они всё равно будут пронумерованы.
Иными словами, "танцы с бубном", а не удобство автоматической нумерации и что самое печальное эту "шляпу" не отключить".
ЗЫ: еще была тема и инструкция об отображении вида клемм, там всё эти свойства указаны.

Отправлено спустя 16 минут 28 секунд:
Еще по теме - https://asutpforum.ru/viewtopic.php?p=21327#p21327
Ссылка на инструкцию, не совсем ваш случай, но там описаны все свойства - https://asutpforum.ru/viewtopic.php?p=24214#p24214
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

Автор темы
Aleksandr_Sorokin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 22 янв 2018, 14:26
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 3 раза

Нумерация клемм одного сборного клеммника

Сообщение Aleksandr_Sorokin »

aranea писал(а): 02 фев 2020, 21:34 Aleksandr_Sorokin, на основании какого шаблона создается проект?
какую структуру проекта создаете? только для страниц или еще чего? скрины?
Проект я создаю на основе базового проекта GOST_bas001.zw9. В данном проекте создаю схему и клеммы нумеруются нужным мне образом.
Затем через "Данные проекта - Управление структурными идентификаторами" я удалял идентификаторы =CA1 и +EAA и создавал свои. При этом клеммы нумероваться правильно переставали. Так и не понял почему, никаких настроек не менял.
Сейчас я снова создал тот же базовый проект, но идентификаторы =CA1 и +EAA не удалил, а переименовал как мне нужно. Клеммы нумеруются правильно. Непонятно, как это работает, но пока работает, меня это устраивает.
AGorskiy писал(а): 02 фев 2020, 22:29 Так возможно, если вы добавите клеммы, в начале, в навигатор клемм, а потом просто будете вставлять. Да, Е позволяет работать как от схемы, так и от изделия, но так как программа создавалась в разное время и разными людьми, то подход порой не однозначен. Есть проблемки, эта одна из них.
Мне удобно всё-таки работать от схемы, а не от устройств. Попробовал через навигаторы - неудобно, я ещё недостаточно хорошо разобрался.
Аватара пользователя

jjjTerouamajjj
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 29 янв 2018, 08:57
Имя: Дима
Страна: Россия
город/регион: Сызрань
Поблагодарили: 9 раз

Нумерация клемм одного сборного клеммника

Сообщение jjjTerouamajjj »

Причина в настройках рамки, также могут помешать штатные настройки E их тоже лучше отключить (ненумерация PE, N, SH клемм, штекеров)
Лишние галки.png
Настройки рамки.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Aleksandr_Sorokin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 22 янв 2018, 14:26
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 3 раза

Нумерация клемм одного сборного клеммника

Сообщение Aleksandr_Sorokin »

AGorskiy писал(а): 03 фев 2020, 09:15 Ссылка на инструкцию, не совсем ваш случай, но там описаны все свойства - https://asutpforum.ru/viewtopic.php?p=24214#p24214
Спасибо! Данный способ помогает, но возник новый вопрос:
При задании в свойствах рамки "<12103> Направление создание отчёта: Вертикально" клеммы нумеруются так как нужно при расположении их по порядку слева направо (рис. 1).
Рис. 1.png
При задании "горизонтально" - клеммы нумеруются сверху вниз (рис. 2).
Рис. 2.png
То есть возможен только один вариант нумерации на одном листе (в одной рамке). Если на одном листе (в одной рамке) есть и вертикально, и горизонтально расположенные клеммы имеется ли возможность совместить их нумерацию?

Отправлено спустя 11 минут 4 секунды:
jjjTerouamajjj писал(а): 03 фев 2020, 12:17 Причина в настройках рамки, также могут помешать штатные настройки E их тоже лучше отключить (ненумерация PE, N, SH клемм, штекеров)
С настройками рамки уже разобрался немного. Снял галки как Вы указали, но ничего не изменилось.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 165 раз

Нумерация клемм одного сборного клеммника

Сообщение aranea »

Aleksandr_Sorokin писал(а): 03 фев 2020, 13:50 Если на одном листе (в одной рамке) есть и вертикально, и горизонтально расположенные клеммы имеется ли возможность совместить их нумерацию?
а если в этом списке всего 2 пункта, вы как думаете?
2020-02-03_14-11-52.png
вот клеммы, расположенные в проекте по шаблону GOST_bas001.zw9 - как видно отличается от ваших картинок

зы. это точно клемма у вас? какой символ из какой библиотеки?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Изображение
Аватара пользователя

jjjTerouamajjj
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 29 янв 2018, 08:57
Имя: Дима
Страна: Россия
город/регион: Сызрань
Поблагодарили: 9 раз

Нумерация клемм одного сборного клеммника

Сообщение jjjTerouamajjj »

Одновременно 2 направления поиска в рамке выбрать нельзя, но можно использовать свойство <20035>.
Для этого нужно выделить клеммник который у вас расположен на схеме. Зайти в свойство Перенос ОУ: Направление поиска: выбрать Альтернативно выравниванию рамки, затем удалить ОУ у всех клемм которые стоят против направления поиска и пронумеровать через навигатор клеммников если их много.

Нумерация онлайн если настроена неверно, то E будет прерывать нумерацию на определениях клеммы PE, N, SH. Есть побочные эффекты при использовании 2х и более рамок с разным направлением поиска (отказ при обновлении зон, смена мест столбца и строки в перекрёстных ссылках).

Удачи вам :ges_up:

\\ добавил в FAQ 55
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3339
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 179 раз
Поблагодарили: 368 раз

Нумерация клемм одного сборного клеммника

Сообщение AGorskiy »

Aleksandr_Sorokin писал(а): 03 фев 2020, 13:50 Если на одном листе (в одной рамке) есть и вертикально, и горизонтально расположенные клеммы имеется ли возможность совместить их нумерацию?
Вот тут то и тупик. А еще данная настройка играет роль в других отчетах, что вообще "вымораживает". https://asutpforum.ru/viewtopic.php?p=104016#p104016
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

Автор темы
Aleksandr_Sorokin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 22 янв 2018, 14:26
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 3 раза

Нумерация клемм одного сборного клеммника

Сообщение Aleksandr_Sorokin »

aranea писал(а): 03 фев 2020, 14:07 зы. это точно клемма у вас? какой символ из какой библиотеки?
Да, это клемма. Библиотека символов своя, созданная путём копирования библиотеки GOST_symbol (определение функций не менял).
jjjTerouamajjj писал(а): 03 фев 2020, 14:23 Удачи вам :ges_up:
Благодарю за помощь всех отозвавшихся)

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1457
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 61 раз
Поблагодарили: 182 раза

Нумерация клемм одного сборного клеммника

Сообщение Madwolf »

Не важно какая библиотека символов, а важно свойства рамки - поиск ОУ по ГОСТ или нет.
Как в начале поста на рис.1, в поиском по ГОСТ (ОУ ищется справа), Еплан не может правильно нумеровать физически, т.к. клеммы справа не имеют видимого ОУ, и Еплан не понимать какой это клеммник вообще, поэтому и не может пронумеровать.
Костыль №1: Задать ОУ принудительно, но скрыть его. Недостаток сразу - теряется смысл поиска ОУ (когда оно задается в одном месте).
Костыль №2: Использовать шаблон IEC. Недостаток - ОУ слева некоторым мозолит глаз, но ИМХО, оно самое верное вообще должно быть.
Костыль №3: Размещать хоть как, ставить ОУ справа, нумеровать клеммы отдельной операцией.
Ответить

Вернуться в «Клеммы»