Добрый день!
Работаю над проектом линии, в составе которой 1511с и 3 станции ввода вывода ET200SP + 1214C для одной локальной установки.
В процессе разработки возникла необходимость получить данные с двух энкодеров соседней линии и фронт сигнала удара ножа для синхронизации работы двух линий. На этой линии достаточно много оборудования: 10+ ET200SP, 4 панели, частотники, пневматика и сервопривода на профинет. Управляет всем этим 1515-2PN. Проект был разработан другой компанией несколько лет назад в тиапортал версии 13. Все висит на одной ПН сетети, вторая пока свободна.
Исходник у меня есть, планирую добавить один FC сбора нужных переменных в DB и собственное его вычитывать.
Мы разрабатываем проект в версии 15. Желательно оставить два проекта независимыми, чтобы мы и они независимо могли дополнять и обслуживать наши линии. У меня с Сименсом пока небольшой опыт, коммуникацию 2 плц делал только в рамках 1 проекта тиа портал.
Посоветуйте как лучше организовать коммуникацию между ПЛЦ? И /или где об этом можно почитать.
Спасибо,
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Коммуникация двух PLC Siemens S7-1500
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 23 янв 2020, 12:11
- Имя: Дмитрий
-
- осмотрелся
- Сообщения: 132
- Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:54
- Имя: Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: Ульяновск
- Поблагодарили: 16 раз
Коммуникация двух PLC Siemens S7-1500
Смотря какие Вам скорости общения между CPU надо, например можно:
1. Быстрые, скорости до 10 мс - см IO-Device (один CPU сервер, другой CPU клиент).
2. Медленно, скорости до 1 с - с помощью PUT/GET и т.п.
Но везде надо будет в проектах делать соответствующие изменения и настройки.
1. Быстрые, скорости до 10 мс - см IO-Device (один CPU сервер, другой CPU клиент).
2. Медленно, скорости до 1 с - с помощью PUT/GET и т.п.
Но везде надо будет в проектах делать соответствующие изменения и настройки.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 23 янв 2020, 12:11
- Имя: Дмитрий
Коммуникация двух PLC Siemens S7-1500
Надо быстро, с частотой обработки программы процессором хотя, в идеале до 1 мс.misha_os писал(а): ↑24 янв 2020, 11:02 Смотря какие Вам скорости общения между CPU надо, например можно:
1. Быстрые, скорости до 10 мс - см IO-Device (один CPU сервер, другой CPU клиент).
2. Медленно, скорости до 1 с - с помощью PUT/GET и т.п.
Но везде надо будет в проектах делать соответствующие изменения и настройки.
Напишите пожалуйста, где найти IO-Device ?
Я пока нашел в мануалах сименса TSEND TRCV - это оно или нет?
Заранее спасибо