1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Автоматический выбор и генерация кабеля

Жилы / Жгуты / Экранирования / Отчеты (F07, F08, F09, F10)

Модератор: специалисты Eplan

Ответить

Автор темы
Vlad_V
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 ноя 2017, 12:32
Имя: Владислав
Страна: Украина
Благодарил (а): 1 раз

Автоматический выбор и генерация кабеля

Сообщение Vlad_V »

Здравствуйте форумчане.
Поделитесь пожалуйста опытом использования "Автоматический выбор кабеля" и "Автоматическая генерация кабеля".
Прошелся по шагам из хелпа "Автоматический выбор кабеля" в результате Eplan присвоил кабель который не был указан в окне предварительного выбора.
Спасибо.

Автор темы
Vlad_V
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 ноя 2017, 12:32
Имя: Владислав
Страна: Украина
Благодарил (а): 1 раз

Автоматический выбор и генерация кабеля

Сообщение Vlad_V »

Отвечу сам на свой вопрос.
Может еще кому то нужно.
В базе данных изделий, свойство <22031> Number of connections, должно содержать только цифру, без букв.

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1457
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 61 раз
Поблагодарили: 182 раза

Автоматический выбор и генерация кабеля

Сообщение Madwolf »

А сечение он откуда возьмет?
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 165 раз

Автоматический выбор и генерация кабеля

Сообщение aranea »

Madwolf, есть еще <22032> Поперечное сечение / диаметр соединения
на эту же тему, 7 лет почти прошло, ничего не поменялось :(
Изображение
Ответить

Вернуться в «Кабели»