Есть панель PanelViewPlus 7 Perfomance Termina (сенсор, 19 дюймов)
Связь с контроллером 1756-L72 по Ethernet
Необходимо контролировать наличие связи со стороны контроллера, при пропадании включать выход контроллера.
Пока сделал по макросу в панели - постоянно взводим бит , который контроллер обнуляет.
Но такое решение мне не очень нравится, в диагностика все забито сообщениями о исполнении этого макроса.
В проекте контроллера (Studio5000) можно добавить модуль в сеть Ethernet
Если просто добавить этот модуль с правильным IP адресом терминала, то контроллер выдает IO fault, а документацию по правильной настройки такой связи не могу найти. Если удастся наладить связь то по идее через GSV можно будет получить статус связи и убрать макрос и терминала.
Может кто нибудь знает как добавить данный терминал в проект контроллера или даст ссылку на мануал.
Отправлено спустя 2 часа 6 минут 38 секунд:
Продолжаю разбираться дальше. Нашел мануал ENET-UM001L-RU-P – Март 2014 в котором написано что PanelViewPlus не поддерживает неявное соединение и видимо модуль HMI в проекте контроллера не сможет связаться с реальной панелью.
Тогда какие еще есть варианты отслеживать исправность связи панелью со стороны контроллера?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
PanelView Plus 7 Performance Terminal в проеккте Studio 5000 по Ethrtnet
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 02 авг 2010, 11:30
- Имя: Сергей Сергеевич
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 5 раз
PanelView Plus 7 Performance Terminal в проеккте Studio 5000 по Ethrtnet
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.