- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Аэротенки, условия эксплуатации электроники
Модератор: Глоб.модераторы
-
- администратор
- Сообщения: 4922
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 244 раза
- Поблагодарили: 426 раз
Аэротенки, условия эксплуатации электроники
Приветствую, коллеги.
В скором времени мне, похоже, достанется ещё один объект - автоматизация аэротенков (станция биологической очистки). Не помню, от кого слышал, что вроде как на таких объектах электронике живётся не очень хорошо. Кто имеет опыт работы с такими объектами, подскажите: как реально обстоят дела? Возможно ли ставить технику на улице (естественно, в соответствующем шкафу и с соответствующим температурным диапазоном) или лучше не рисковать? Вредные условия, если таковые есть, около аэротенков только на улице или там какие-то испарения, которые и в здания проникают?
В скором времени мне, похоже, достанется ещё один объект - автоматизация аэротенков (станция биологической очистки). Не помню, от кого слышал, что вроде как на таких объектах электронике живётся не очень хорошо. Кто имеет опыт работы с такими объектами, подскажите: как реально обстоят дела? Возможно ли ставить технику на улице (естественно, в соответствующем шкафу и с соответствующим температурным диапазоном) или лучше не рисковать? Вредные условия, если таковые есть, около аэротенков только на улице или там какие-то испарения, которые и в здания проникают?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
Аэротенки, условия эксплуатации электроники
В помещениях оператора там как правило вполне норм. Конечно проект размещения надо смотреть, чтобы точнее сказать.VADR писал(а): ↑16 окт 2019, 23:48 Приветствую, коллеги.
В скором времени мне, похоже, достанется ещё один объект - автоматизация аэротенков (станция биологической очистки). Не помню, от кого слышал, что вроде как на таких объектах электронике живётся не очень хорошо. Кто имеет опыт работы с такими объектами, подскажите: как реально обстоят дела? Возможно ли ставить технику на улице (естественно, в соответствующем шкафу и с соответствующим температурным диапазоном) или лучше не рисковать? Вредные условия, если таковые есть, около аэротенков только на улице или там какие-то испарения, которые и в здания проникают?
-
- администратор
- Сообщения: 4922
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 244 раза
- Поблагодарили: 426 раз
Аэротенки, условия эксплуатации электроники
Размещения чего? Собственно технологического оборудования и здания или оборудования АСУТП/КИП/привода относительно технологии? С технологическим оборудованием там всё относительно просто - аэротенки, как водится, на улице, и рядом здание с частью оборудования (насосы, котёл). По оборудованию АСУТП/КИП/приводу - от того и мой вопрос: как лучше планировать размещение оборудования, которого пока нет (будет проектироваться).
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- авторитет
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 223 раза
Аэротенки, условия эксплуатации электроники
в одном из проектов (установки назывались: Окситэнки, но это суть есть одно и то же) "рядом" оказалось на расстоянии в >300 метров (по наблюдениям очевидцев, около 500)... после запуска местная эксплуатация несколько раз тревожили нас звонками в стиле: "почему у нас показания на датчиках прыгают и установка останавливается"? Повезло, что саму АСУ ТП делали не мы (в нашей части были только датчики на установке и их вывод в общую клеммную коробку).
Я бы в таком случае, на месте проектировщиков непосредственно АСУ ТП, поставил станцию ET (пусть даже в недешёвый обогреваемый шкаф) и парой тоненьких кабелей подключил бы её к контроллеру...
Как мне объясняли, многое зависит от того, какие сбросы очищаются - у водоканалов своя специфика (точнее: состав аэрозолей в воздухе), у нефтехимиков (как было в вышеописанном случае) - другая. Конкретно в нашем случае, все датчики были из нержавейки, клеммная коробка и кабельные вводы - также из нержавейки, все провода в металлорукавах с герметичным соединением с вводами. Насколько хватает полевого оборудования подсказать не могу, буквально полгода прошло с момента запуска, но пока вроде бы ничего не поломалось, только двигатели и муфты все стали похожи на ржавые корыта, но пока работают...
Непосредственно по электронике, которая в здании находилась - там всё стандартно было, никаких отличий от общепрома не заметил.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 08 сен 2014, 08:56
- Имя: Курочкин Петр Александрович
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 6 раз
Аэротенки, условия эксплуатации электроники
Аэротенки биологической очистки, здание слева - воздуходувки, там же все управление - обычное (PLC, ПЧ и прочая электрика) на аэротенках только датчики кислорода (4-20 ма), погружные насосы и мешалки рециркуляции.
Зимой все в инии, а в межсезонье роса. Имхо шкафы лучше в помещении, да и обслуживать проще - всегда тепло и сухо :).
А вот на КНС есть проблемы с коррозией (сероводород и др. пакости).
Зимой все в инии, а в межсезонье роса. Имхо шкафы лучше в помещении, да и обслуживать проще - всегда тепло и сухо :).
А вот на КНС есть проблемы с коррозией (сероводород и др. пакости).
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Аэротенки, условия эксплуатации электроники
еще рН метры... У нас аэротенки еще приводами auma c profibus укомплектованы ~30 штук.
По своему опыту могу сказать, что клеммные коробки лучше выбирать стеклопластиковые с ip 68, ибо влажность высокая, зимой все в инее, черняжка, оцинковка покрывается ржавчиной за год.
Было такое, что зимой кабель раздавило льдом в трубе, потому лучше в лотках прокладывать проводку.
Комутирующую аппаратуру и систему автоматизации действительно в здании воздуходувной станции ставить в тепличные условия.
-
- эксперт
- Сообщения: 2099
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 138 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Аэротенки, условия эксплуатации электроники
Когда делал там пару шкафчиков, столкнулся только с одной проблемой - весьма большие расстояние и никаких кабельных трасс. Поэтому использовал Wi-Fi точки доступа.
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Аэротенки, условия эксплуатации электроники
мы вот тоже хотим на очистных wi-fi сеть организовать, ато много разнесенных относительно друг-друга объектов с небольшими локальными системами - медью не получится сеть организовать, оптикой дорого...
Кстати как работали точки доступа, когда их толстыыыым слоем инея покрывает (на светильниках вырастали сталактиты с человеческий рост) ?
-
- администратор
- Сообщения: 4922
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 244 раза
- Поблагодарили: 426 раз
Аэротенки, условия эксплуатации электроники
Коллеги, большое спасибо! Основные (я так думаю) моменты для себя выяснил.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.