Вид взрывозащиты оборудования КИП на бункерах пыли (ТЭЦ)
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 29 май 2019, 05:39
- Имя: Артем
Вид взрывозащиты оборудования КИП на бункерах пыли (ТЭЦ)
Добрый день! Подскажите пожалуйста, стоит задача оснастить бункер пыли на ТЭЦ уровнемерами, ранее просто мерили тросами. Какой вид взрывозащиты оборудования требуется Ex или Exd? Сама крыша бункера пыли лампы освещения и прочее стоят не взрывозащищенные, категорийность помещения понять не могу. Регламентируется ли это какими-то общими документами, или зависит от станции? Зависит ли это от используемого угля? У коллег на одной станции стоит просто общепром, где-то Ех, где-то Ехd. Как понять и выбрать необходимый? Желательно если подкрепите пруфами и ссылками чтобы ознакомится было бы замечательно, спасибо!
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
Вид взрывозащиты оборудования КИП на бункерах пыли (ТЭЦ)
Посмотрите ПУЭ, раздел про электроустановки во взрывоопасных зонах.
"7.3.47. ... Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным." Так что можно общепром.
Т. обр. спрашивать "Ex или Exd?" - некорректно, т. к. Exd это вид Ex.
"7.3.47. ... Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным." Так что можно общепром.
Ex - это общее обозначение взрывозащиты (от англ. Explosionproof – взрывозащищенный). А обозначение Exd включает в себя вид взрывозащиты - взрывонепроницаемая оболочка.
Т. обр. спрашивать "Ex или Exd?" - некорректно, т. к. Exd это вид Ex.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
Вид взрывозащиты оборудования КИП на бункерах пыли (ТЭЦ)
Ваша 1-я задача выяснить у местных категорию помещения по взрыво пожароопасности, без этого все рассуждения в пользу бедныхJenas93 писал(а): ↑05 авг 2019, 07:16 Добрый день! Подскажите пожалуйста, стоит задача оснастить бункер пыли на ТЭЦ уровнемерами, ранее просто мерили тросами. Какой вид взрывозащиты оборудования требуется Ex или Exd? Сама крыша бункера пыли лампы освещения и прочее стоят не взрывозащищенные, категорийность помещения понять не могу. Регламентируется ли это какими-то общими документами, или зависит от станции? Зависит ли это от используемого угля? У коллег на одной станции стоит просто общепром, где-то Ех, где-то Ехd. Как понять и выбрать необходимый? Желательно если подкрепите пруфами и ссылками чтобы ознакомится было бы замечательно, спасибо!
Для начала можете поизучать
http://завод-горэлтех.рф/index.php?id=2618#att
Отправлено спустя 30 минут 2 секунды:
С 25 июня 2019г. вступает в силу Свод правил СП 42 3.1325800.2018 «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах», утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищного хозяйства РФ№ 845/пр от 24.12.2018г.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 141
- Зарегистрирован: 20 июл 2015, 06:43
- Имя: Мазитов Максим Вазирович
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 39 раз
- Поблагодарили: 18 раз
Вид взрывозащиты оборудования КИП на бункерах пыли (ТЭЦ)
Когда я работал на ТЭЦ, дискретный уровень в бункерах меряли БКСами. Аналоговый уровень - Sitrans от Siemens'a, питание 24В
Практик всегда пристрелит теоретика...
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 29 май 2019, 05:39
- Имя: Артем
Вид взрывозащиты оборудования КИП на бункерах пыли (ТЭЦ)
Благодарю за ответ! Я понимаю разницу, между Ех и Ехd, просто не совсем понятна разница применения на одной станции и на другой...На одной уровнемер общепром, на одном искробезопасная цепь, другой вообще взрывонепроницаемая оболочка. То есть опираться на данное ПУЭ?Boris Parkhomenko писал(а): ↑05 авг 2019, 08:49 Посмотрите ПУЭ, раздел про электроустановки во взрывоопасных зонах.
"7.3.47. ... Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным." Так что можно общепром.
Ex - это общее обозначение взрывозащиты (от англ. Explosionproof – взрывозащищенный). А обозначение Exd включает в себя вид взрывозащиты - взрывонепроницаемая оболочка.
Т. обр. спрашивать "Ex или Exd?" - некорректно, т. к. Exd это вид Ex.
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Спасибо большое за ответ! Я правильно понимаю, что для начала я узнаю категорийность, и потом уже на основании ссылки представленной Вами можно резюмировать, какой вид взрывозащиты прибора рассматривать? Возможно задаю данные вопросы и кажусь глупым, но имею мало практического опыта, а задача есть.alex-tec писал(а): ↑05 авг 2019, 14:39Ваша 1-я задача выяснить у местных категорию помещения по взрыво пожароопасности, без этого все рассуждения в пользу бедныхJenas93 писал(а): ↑05 авг 2019, 07:16 Добрый день! Подскажите пожалуйста, стоит задача оснастить бункер пыли на ТЭЦ уровнемерами, ранее просто мерили тросами. Какой вид взрывозащиты оборудования требуется Ex или Exd? Сама крыша бункера пыли лампы освещения и прочее стоят не взрывозащищенные, категорийность помещения понять не могу. Регламентируется ли это какими-то общими документами, или зависит от станции? Зависит ли это от используемого угля? У коллег на одной станции стоит просто общепром, где-то Ех, где-то Ехd. Как понять и выбрать необходимый? Желательно если подкрепите пруфами и ссылками чтобы ознакомится было бы замечательно, спасибо!
Для начала можете поизучать
http://завод-горэлтех.рф/index.php?id=2618#att
Отправлено спустя 30 минут 2 секунды:
С 25 июня 2019г. вступает в силу Свод правил СП 42 3.1325800.2018 «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах», утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищного хозяйства РФ№ 845/пр от 24.12.2018г.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
Вид взрывозащиты оборудования КИП на бункерах пыли (ТЭЦ)
Ну, параграф ПУЭ - это объяснение, почему на Вашей ТЭЦ используется общепромышленное оборудование. Для действующих производств категорийность объектов известна и прописана в соответствующих регламентах. Запросите информацию по категории помещения на ТЭЦ - вам, скорее всего, скажут, что категория помещения - Г, степень огнестойкости - IV, класс зоны по ПУЭ - невзрыво- и непожароопасная (по крайней мере на ТЭЦ моего завода так), но уточнить надо обязательно, чтобы потом не было мучительно больно :).
Обычно эта информация прописана на табличке на входе в помещение. Вас должен заботить только класс зоны по ПУЭ - если невзрыво- и непожароопасная, то электрооборудование берете общепромышленное.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
Вид взрывозащиты оборудования КИП на бункерах пыли (ТЭЦ)
Вы все правильно поняли. 1-е узнаем категорию, затем всё остальное
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 260
- Зарегистрирован: 12 июн 2014, 06:17
- Имя: Мишкин Иван
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 71 раз
Вид взрывозащиты оборудования КИП на бункерах пыли (ТЭЦ)
Прошу учесть, что оборудуете датчиками не помещение, а технологическую установку. Если Вам кто-то скажет, что бункер пыли не взрывоопасен - Google в помощь: Тыц, тыц, тыц.
см. СП12.13130.2012, ПУЭ изд.6, п. 7.3.29, табл. 7.3.4
см. СП12.13130.2012, ПУЭ изд.6, п. 7.3.29, табл. 7.3.4
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
Вид взрывозащиты оборудования КИП на бункерах пыли (ТЭЦ)
В таком случае топикстартеру имеет смысл поинтересоваться, прочее электрооборудование технологической установки имеет общепромышленное или взрывозащищенное исполнение. А то рядом с многокиловаттным движком общепромышленного исполнения или рядом с обычными светильниками ставить взрывозащищенный датчик - немного странно. Пункт из ПУЭ как раз и подразумевает, что если есть источник воспламенения (например, горелки котлов) покруче, чем электрооборудование , то заморачиваться взрывозащищенным электрооборудованием не стоит.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
Вид взрывозащиты оборудования КИП на бункерах пыли (ТЭЦ)
Ни на кого смотреть не стоит. Необходимо руководствоваться не тем, у кого там что смонтировано, а нормами.Boris Parkhomenko писал(а): ↑06 авг 2019, 12:58В таком случае топикстартеру имеет смысл поинтересоваться, прочее электрооборудование технологической установки имеет общепромышленное или взрывозащищенное исполнение. А то рядом с многокиловаттным движком общепромышленного исполнения или рядом с обычными светильниками ставить взрывозащищенный датчик - немного странно. Пункт из ПУЭ как раз и подразумевает, что если есть источник воспламенения (например, горелки котлов) покруче, чем электрооборудование , то заморачиваться взрывозащищенным электрооборудованием не стоит.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
Вид взрывозащиты оборудования КИП на бункерах пыли (ТЭЦ)
Ну почему же?
Вот если зона по нормам окажется взрывоопасной, то да - ставить только взрывозащищенный датчик, невзирая на существующее оборудование.
А если, например, зона по нормам окажется невзрывопожароопасной, но все электрооборудование там будет взрывозащищенного исполнения (перестраховка, затерявшееся старое предписание, другая, ведомая только выполнявшей проект организации причина)? Вы рискнете поставить туда датчик общепромышленного исполнения? А потом, в случае взрыва, молиться, чтобы не свернули все на Вас?
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
Вид взрывозащиты оборудования КИП на бункерах пыли (ТЭЦ)
Если указана категория помещения/установки не взрыво- пожароопасная, то как вы обоснуете перед заказчиком удорожание?Boris Parkhomenko писал(а): ↑06 авг 2019, 14:30 А если, например, зона по нормам окажется невзрывопожароопасной, но все электрооборудование там будет взрывозащищенного исполнения (перестраховка, затерявшееся старое предписание, другая, ведомая только выполнявшей проект организации причина)? Вы рискнете поставить туда датчик общепромышленного исполнения? А потом, в случае взрыва, молиться, чтобы не свернули все на Вас?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
Вид взрывозащиты оборудования КИП на бункерах пыли (ТЭЦ)
Очень сомневаюсь, что у заказчика возникнут такие претензии, если у него все оборудование взрывозащищенное. А вот уговорить поставить общепром, при прочем взрывозащищенном оборудовании, это было бы гораздо труднее, если вообще возможно: обычно никто не хочет рисковать из-за копеек.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
Вид взрывозащиты оборудования КИП на бункерах пыли (ТЭЦ)
Все же категорически не согласен. Основной критерий выбора взрывозащищенного оборудования - категория установки/помещения. Все остальное от лукавого. А вот если категория указана/рассчитана неправильно, это уже проблемы ТБшника с технологом, да и ростехнадзор их проверяет.Boris Parkhomenko писал(а): ↑06 авг 2019, 14:42 Очень сомневаюсь, что у заказчика возникнут такие претензии, если у него все оборудование взрывозащищенное. А вот уговорить поставить общепром, при прочем взрывозащищенном оборудовании, это было бы гораздо труднее, если вообще возможно: обычно никто не хочет рисковать из-за копеек.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 260
- Зарегистрирован: 12 июн 2014, 06:17
- Имя: Мишкин Иван
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 71 раз
Вид взрывозащиты оборудования КИП на бункерах пыли (ТЭЦ)
РД 153-34.1-03.352-99 Правила взрывобезопасности топливоподачи и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива. Там всё написано.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
Вид взрывозащиты оборудования КИП на бункерах пыли (ТЭЦ)
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/8HV.htmlРД 153-34.1-03.352-99 ПРАВИЛА ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ТОПЛИВОПОДАЧИ И УСТАНОВОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И СЖИГАНИЯ ПЫЛЕВИДНОГО ТОПЛИВА
Правила взрывобезопасности топливоподачи и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива
Статус: Не действует
Проверяйте плз статус документа прежде чем на него ссылаться
-
- эксперт
- Сообщения: 1739
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 235 раз
Вид взрывозащиты оборудования КИП на бункерах пыли (ТЭЦ)
С действующими и не действующими документами в России все не так просто. У нас есть гуру по нормативной документации в области проектирования. Он мне небольшую лекцию прочел. Ситуация на самом деле очень интересная.
1) С образованием Таможенного союза все ГОСТЫ, СП и РД были отменены. Вместо них должны появится Техрегламенты таможенного союза.
2) Так как техрегламентов пока практически нет, появилось постановление правительства № 1521, в котором приведен список временно действующих ГОСТ, СП и РД. Обязательна к употреблению, только та нормативная документация, которая там перечислена.
3) За это время появилось много разных ГОСТов и прочей нормативной документации, которая не включена в этот перечень, соответственно она обязательна к применению, если это указано в договоре.
4) Есть нюанс, на который мы наткнулись. Если нормативный документ не включен в список №1521, а других нормативных документов нет. То в случае наличия Госэкспертизы - вы либо должны применить этот документ, либо разработать спец. тех. условия к конкретному проекту. Стоимость этой процедуры (точнее стоимость ее согласования) 3млн.600 т. руб
5) Еще одни нюанс, если деньги из федерального бюджета, то в проекте не должно быть ссылок, на нормативную документацию не входящую в список 1521, если это потребует затрат. Это трактуется как нецелевое использование бюджетных средств.
1) С образованием Таможенного союза все ГОСТЫ, СП и РД были отменены. Вместо них должны появится Техрегламенты таможенного союза.
2) Так как техрегламентов пока практически нет, появилось постановление правительства № 1521, в котором приведен список временно действующих ГОСТ, СП и РД. Обязательна к употреблению, только та нормативная документация, которая там перечислена.
3) За это время появилось много разных ГОСТов и прочей нормативной документации, которая не включена в этот перечень, соответственно она обязательна к применению, если это указано в договоре.
4) Есть нюанс, на который мы наткнулись. Если нормативный документ не включен в список №1521, а других нормативных документов нет. То в случае наличия Госэкспертизы - вы либо должны применить этот документ, либо разработать спец. тех. условия к конкретному проекту. Стоимость этой процедуры (точнее стоимость ее согласования) 3млн.600 т. руб
5) Еще одни нюанс, если деньги из федерального бюджета, то в проекте не должно быть ссылок, на нормативную документацию не входящую в список 1521, если это потребует затрат. Это трактуется как нецелевое использование бюджетных средств.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
Вид взрывозащиты оборудования КИП на бункерах пыли (ТЭЦ)
Касаемо конкретного документа, о котором шла речь, это вообще ведомственный документ. Он отменен и введен стандарт организации СТО 70238424.27.100.028-2009 Системы подготовки и подачи твердого топлива ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования
При прохождении экспертизы ссылаемся на нормы и правила не внесенные в указанный вами перечень. Например:
СП 373.1325800.2018 Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования
Предисловие
Сведения о своде правил
1 ИСПОЛНИТЕЛЬ — Общество с ограниченной ответственностью «СанТехПроект»
(ООО «СанТехПроект»)
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»
3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой
России)
4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 24 мая 2018 г. № 310/пр и введен в действие с 25 ноября 2018 г.
5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
(Росстандарт)
6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
-
- эксперт
- Сообщения: 1739
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 235 раз
Вид взрывозащиты оборудования КИП на бункерах пыли (ТЭЦ)
У нас как правило обратный процесс, когда пытаются впулить какую то дополнительную работу, ссылаясь на существующий ГОСТ (рабочий, введенный) то делается ссылка на 1521 - есть в перечне ? - нет. Свободны...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 21 фев 2013, 11:21
- Имя: Рыжов Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Тула
Вид взрывозащиты оборудования КИП на бункерах пыли (ТЭЦ)
Вставлю свои пять копеек как производитель уровнемеров.
Как писали выше - плясать надо от категоринойсти объекта (если иное не указано в ТЗ).
Если речь идет об угольной пыли, то по нашему опыту - всегда заказывают взрывозазищенное исполнение.
Как писали выше - плясать надо от категоринойсти объекта (если иное не указано в ТЗ).
Если речь идет об угольной пыли, то по нашему опыту - всегда заказывают взрывозазищенное исполнение.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 29 май 2019, 05:39
- Имя: Артем
Вид взрывозащиты оборудования КИП на бункерах пыли (ТЭЦ)
Александр,При угольной пыли - достаточно искробезопасного исполнения Exia или нужно Exd?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 21 фев 2013, 11:21
- Имя: Рыжов Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Тула
Вид взрывозащиты оборудования КИП на бункерах пыли (ТЭЦ)
День добрый. Мы обычно с ТЗ заказчика работаем (отталкиваемся от его требований), при этом мы всегда предлагаем Exd.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
Вид взрывозащиты оборудования КИП на бункерах пыли (ТЭЦ)
Посмотрите, может быть поможет разобраться
http://exd.ru/index.php?id=2616
-
- шаман
- Сообщения: 971
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Вид взрывозащиты оборудования КИП на бункерах пыли (ТЭЦ)
В соответствии с недавно вышедшем СП 423.1325800.2018 (таблица 5.3) для бункеров угольной пыли Exd нельзя, Exia можно.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 21 фев 2013, 11:21
- Имя: Рыжов Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Тула
Вид взрывозащиты оборудования КИП на бункерах пыли (ТЭЦ)
День добрый, Алексей.
Ознакомился с данным документом. Исходя из таблицы можно поставить взрывозащищенное оборудование с маркировкой к примеру: Ex tb IIIC T6 Db.