Доброго времени суток уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста нужно ли заземлять корпус термопары с изолированным спаем? Не могу найти ясного ответа
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Заземление термопар с изолированным спаем во взрывоопасной зоне
Модератор: Глоб.модераторы
-
- освоился
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
- Имя: Фоменко Максим Анатольевич
- Страна: РФ
- город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 76 раз
Заземление термопар с изолированным спаем во взрывоопасной зоне
Да, в большинстве случаев...
...мало исходных данных, не достаточно информации, но не повредит соединение корпуса термопары с контуром уравнивания/выравнивания потенциала...
Проектные решения, опираясь на:
- Уравнивание/Выравнивание потенциала по главе 1.7 ПУЭ с учетом главы 7.3 ПУЭ,
- Требование в паспорте/руководстве/инструкции производителя,
- Молниезащиту зданий, сооружений и промышленных коммуникаций по СО 153-34.21.122-2003,
- Защита от статики по пункту 7.3.143 ПУЭ.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 06 авг 2015, 11:31
- Имя: Роман
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 7 раз
Заземление термопар с изолированным спаем во взрывоопасной зоне
Мне кажется тут все проще, если есть винт под заземление с обозначением на корпусе - нужно заземлять, если нет, то и не получится. Как правило наличие места под заземление на корпусе прибора напрямую связано с требованиями к нему и РЭ.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Заземление термопар с изолированным спаем во взрывоопасной зоне
Ответ всегда будет расплывчатым. Мое мнение - заземляется через экран https://www.bookasutp.ru/Chapter3_5.aspx рис.3.105
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- освоился
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
- Имя: Фоменко Максим Анатольевич
- Страна: РФ
- город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 76 раз
Заземление термопар с изолированным спаем во взрывоопасной зоне
Экран кабеля не будет защитным заземлением - по площади сечения не пройдет...hell_boy писал(а): ↑02 авг 2019, 23:21 Ответ всегда будет расплывчатым. Мое мнение - заземляется через экран https://www.bookasutp.ru/Chapter3_5.aspx рис.3.105
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Заземление термопар с изолированным спаем во взрывоопасной зоне
Если болт есть на корпусе, тогда уравнивайте потенциал, а не заземляйте. Заземляют оборудование с изолированной нейтралью.