Прошу помощи в решении вопроса по монтажу ручных пожарных извещателей. Так возникла различная трактовка документа между персоналом АСУТП и "надзорным" органом, а именно службой пожарной безопасности.
Суть проблемы - имеется вот такой документ - Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175).
В котором имеется нижеописанный пункт 13.13.2:
13.13.2 Ручные пожарные извещатели следует устанавливать в местах, удаленных от электромагнитов, постоянных магнитов и других устройств, воздействие которых может вызвать самопроизвольное срабатывание ручного пожарного извещателя (требование распространяется на ручные пожарные извещатели, срабатывание которых происходит при переключении магнитоуправляемого контакта), на расстоянии:
не более 50 м друг от друга внутри зданий;
не более 150 м друг от друга вне зданий;
не менее 0,75 м от других органов управления и предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю.
Вот как раз вокруг эти 0,75м и являются камнем преткновения. Имеются ли у кого какие либо узаконенные документы, рекомендации, поясняющие письма по установке ручных пожарных извещателей? Поскольку, с моей точки зрения, ситуация дошла до абсурда - СПБ требует разнести ручные пожарные извещатели от выключателей освещения на расстояние более 0,75м. А таких очень очень много.
Да и "задело" - и я, и мои коллеги воспринимаем это просто как очередную хотелку. Не могу понять, каким образом выступающий на 10-15мм выключатель может препятствовать свободному доступу к извещателю.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
ручные пожарные извещатели - монтаж
Модератор: Глоб.модераторы
-
- шаман
- Сообщения: 971
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 187 раз
ручные пожарные извещатели - монтаж
Правильно требует. Других норм, кроме СП5 тут нет.
Здесь смысл не в том, что это может воспрепятствовать, а в том, чтобы вместо ручного извещателя по ошибке не нажать выключатель освещения.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 02 авг 2010, 11:30
- Имя: Сергей Сергеевич
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 5 раз
ручные пожарные извещатели - монтаж
Можно попробовать написать во ВНИИПО с описанием проблемы. Тогда это будет узаконенной рекомендацией. Но скорее всего ответ будет как написали выше.
-
- шаман
- Сообщения: 971
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 187 раз
ручные пожарные извещатели - монтаж
Ещё законный путь не переделывать - это разработать специальные технические условия, в которых будет обосновано, что выполнены все требования 123-ФЗ. Но это будет дороже.