Allen Bradley ошибки
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 12 июл 2019, 10:46
- Имя: Леон
- Страна: Россия
- город/регион: Владимир
Allen Bradley ошибки
Здравтсвуйте, возникла ошибка на панели Allen Bradley Logix 55727. Помогите разобраться :Maior Fault T14: C09 Safety Controller
-
- здесь недавно
- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 02 авг 2010, 11:30
- Имя: Сергей Сергеевич
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Allen Bradley ошибки
14 9 Safety partner nonrecoverable controller fault.Clear the fault and download the program. If the fault persists, replace the safety partner.
Т.е. резервный процессор не работает. Предлагают перезалить проект. Если не поможет то нужно менять резервный процессор
У Вас же SIL3 система?
Т.е. резервный процессор не работает. Предлагают перезалить проект. Если не поможет то нужно менять резервный процессор
У Вас же SIL3 система?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 12 июл 2019, 10:46
- Имя: Леон
- Страна: Россия
- город/регион: Владимир
Allen Bradley ошибки
Как определить какая система?
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
А перезалить, где теперь взять программу??
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
А перезалить, где теперь взять программу??
-
- здесь недавно
- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 02 авг 2010, 11:30
- Имя: Сергей Сергеевич
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Allen Bradley ошибки
Для начала Вам необходимо точно определить: У вас процессор ControlLogix (серый) или GuardLogix (красный).
GuardLogix - система предназначенная для применения в приложениях с требованиями безопасности SIL 3 - в одно шасси ставится основной процессор и со процессор (Safety partner).
Программу можно скачать, подключившись Studio 5000. Но нужно все делать аккуратно.
До этого система работала? С чего начались проблемы?
GuardLogix - система предназначенная для применения в приложениях с требованиями безопасности SIL 3 - в одно шасси ставится основной процессор и со процессор (Safety partner).
Программу можно скачать, подключившись Studio 5000. Но нужно все делать аккуратно.
До этого система работала? С чего начались проблемы?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 12 июл 2019, 10:46
- Имя: Леон
- Страна: Россия
- город/регион: Владимир
Allen Bradley ошибки
Система работала.
Отправлено спустя 4 минуты 55 секунд:
На типа хабе (Allen Bredley -Stratix 5700) проапал контакт, как показалось. Начали их проверять, и всё
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Не могли же они повлиять?
Отправлено спустя 9 минут 56 секунд:
Модуль Logix 5572S серый (с ключиком), модуль Logix 55L7SP (красный)
Отправлено спустя 4 минуты 55 секунд:
На типа хабе (Allen Bredley -Stratix 5700) проапал контакт, как показалось. Начали их проверять, и всё
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Не могли же они повлиять?
Отправлено спустя 9 минут 56 секунд:
Модуль Logix 5572S серый (с ключиком), модуль Logix 55L7SP (красный)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 02 авг 2010, 11:30
- Имя: Сергей Сергеевич
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Allen Bradley ошибки
К сожалению с SIL3 системами не сталкивался. Не знаю всех тонкостей. Если бы это была обычная система я бы посоветовал подключиться с помощью Studio5000, слить проект, сбросить ошибку, перезагрузить систему. Но как поведет себя SIL 3 система я не знаю. Поищите в комплекте ЗИП на систему модуль Logix 55L7SP (красный), попробуйте его заменить - но все это на свой страх и риск. Лучше всего связаться с интегратором который устанавливал Вам эту систему. Если Вы даже не знаете каким ПО подключаться к контроллеру, то лучше не лезть.
-