1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Искробезопасность линий связи

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Vizeter
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 12:14
Имя: Витёк

Искробезопасность линий связи

Сообщение Vizeter »

здравствуйте. Помогите пожалуйста.
1. Является ли объект 2го класса опасности взрывоопасным? (Если да то ссылку на ГОСТ или НТД)
2. Требования к искробезопасности линий связи (прокладке контрольных кабелей, электрические цепи до 0,1 кВ и т.п.) объекта второго класса опасности.

Необходимо отыскать информацию, ссылку на ГОСТ или НТД:

«об отсутствии необходимости использования искробезопасных барьеров для кабельных линий, от активного оборудования до телефонов, проходящих во взрывоопасных зонах.» или "обязательном использовании барьеров для кабельных линий", 2 класс опасности.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 971
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 187 раз

Искробезопасность линий связи

Сообщение alex45 »

Классы опасности и взрывоопасность - это разные вещи, между собой никак не связанные. Поэтому объект 2-го класса опасности может быть взрывоопасным, а может и не быть.
Требования к взрывобезопасному оборудованию - см. ТР ТС 012/2011 и перечень НТД к этому ТР ТС.

MaksimNT
освоился
освоился
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Страна: РФ
город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 76 раз

Искробезопасность линий связи

Сообщение MaksimNT »

Vizeter писал(а): 05 июл 2019, 12:28 1. Является ли объект 2го класса опасности взрывоопасным? (Если да то ссылку на ГОСТ или НТД)
НЕТ смотреть не ГОСТ. а пункт 3 статьи 2 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"

Vizeter писал(а): 05 июл 2019, 12:28 2. Требования к искробезопасности линий связи (прокладке контрольных кабелей, электрические цепи до 0,1 кВ и т.п.) объекта второго класса опасности.
Вам необходимо определиться по проекту/регламенту с зоной
- по п. 7.4.3 - 7.4.6. ПУЭ
- по главе 7.3 ПУЭ
- по ГОСТ 30852
- по ГОСТ 31610 / IEС 60079
- по ГОСТ IEC 60079
- по Приложению 1 ТР ТС 012/2011
== потом по разделам 5, 9, 10 и 13, 14 СП 423.1325800.2018

С Ваших слов Вы строите по проекту имеющего положительное зарегистрированное положительное заключение экспертизы промышленной безопасности. 8-)

Елси Вы или Заказчик :icon_rant: хочет что-то поменять, то только через изменение в проект с повторным прохождением экспертизы.