Добрый день, подскажите что может служить причиной различной маркировки проводов исходящих от одного тройника, потенциал ведь у них одинаковый, определение цели выставил. Молю укажите точные настройки которые надо поменять, только пожалуйста не отвечайте в стиле ("потыкайся в настройках", ведь настроек в еплан очень много)
На рисунке видно что от тройников идет маркировка 1 и 3, 2 и 4, хотя по идее должы быть только 2 цифры
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Различные обозначения соединений одного потенциала
Модератор: специалисты Eplan
-
- здесь недавно
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 03 окт 2018, 08:03
- Имя: Олег
- Благодарил (а): 4 раза
Различные обозначения соединений одного потенциала
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 249
- Зарегистрирован: 24 май 2013, 15:42
- Имя: Екатерина
- город/регион: ОКБ
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 53 раза
Различные обозначения соединений одного потенциала
Выберите другую схему нумерации, потому что у вас скорее всего стоит "нумерация с ориентацией на соединение", где в объеме прописано "отдельное соединение", вот он вам и считает соединения...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 03 окт 2018, 08:03
- Имя: Олег
- Благодарил (а): 4 раза
Различные обозначения соединений одного потенциала
В общем решение было такое настройки соединений/нумерация соединений/ выбранная группа соединений / объем необходимо установить параметр "СЕТЬ", а стояла настройка "отд. соединение"