Перемычка с индикацией

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5790
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 841 раз

Перемычка с индикацией

Сообщение Ryzhij »

Замыкалам ПАЗ-овцам на заметку.

На практике часто требуется установить блокировочную перемычку на релейный выход какого-либо прибора для выполнения процедур по техническому обслуживанию без нарушения технологического процесса.
Что поделаешь, далеко не все блокировки снимаются программно, много и релейных схем.
С установкой перемычек проблем не возникает.
Вопросы и сомнения возникают при их снятии.
Как по окончании работ убедится в том, что окорачиваемая цепь восстановилась? Что на катушку реле не просто было подано напряжение, а его контакты действительно сработали и замкнули цепь?
В условиях крупнотоннажного производства исполнитель несет определённые риски :ext_secret:

Нехитрая схема "умной перемычки" позволяет решить задачу. Есть свечение - внешняя ещё цепь не восстановилась и снимать перемычку рано.
Коммутируемый ток до 2А.
Падение напряжения до 2,2V.
Род тока любой, как постоянный, так и переменный.
Индикация чётко различима при токе от 1mA (я брал светодиодные сборки от держателей предохранителей Phoenix-Contact).
Схемка свободно размещается в пластмассовом корпусе от разъёма.
Вложения
smart-jamper.pdf
"Умная перемычка"
(18.33 КБ) 276 скачиваний
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

Перемычка с индикацией

Сообщение VaBo »

Вот только при двух амперах на такой перемычке упадет 3 вольта и красным светодиодам может настать кирдык (белым - нет).
D3 можно смело закоротить и все будет ОК.

Автор темы
Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5790
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 841 раз

Перемычка с индикацией

Сообщение Ryzhij »

Практика показывает, что:
- максимальный длительный ток для цепей управления 0,6А (пускатель 1-й величины с катушкой постоянного тока на 24VDC).
- без диода VD3 светодиоды LED1, LED2 не светятся на малых токах, особенно когда нагрузкой является DI с током в 5...10 mA. Такие схемы с практически "сухими" контактами попадаются гораздо чаще сильноточных.

Никто не мешает Вам модифицировать схему под свои нужды. В 99% случаев всё-таки обходятся простой перемычкой, а для цепей с большим током используйте тестер вместо светодиодов.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

Перемычка с индикацией

Сообщение VaBo »

Спор ни о чем, но всякие (более-менее) современные супер(ультра)яркие светят при 1-2 мА так, что в поле линзы щуриться приходиться.

Автор темы
Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5790
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 841 раз

Перемычка с индикацией

Сообщение Ryzhij »

Речь о токе через всю схему перемычки, а не только через LED.
Спаяйте и попробуйте ;)) на практике. (Если оно Вам надо)

Отправлено спустя 14 минут 5 секунд:
VaBo писал(а): 19 мар 2019, 09:13Спор ни о чем, но...
Да я и не спорю, я просто рассказываю о своих наблюдениях и практических опытах.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

Перемычка с индикацией

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а): 18 мар 2019, 14:20 На практике часто требуется установить блокировочную перемычку на релейный выход какого-либо прибора для выполнения процедур по техническому обслуживанию без нарушения технологического процесса.
Всё, что начинается с глобальных обобщений типа «как правило», «на практике часто», «общеизвестно» и тому подобных, подлежит обязательному сомнению.
[+]
перевод этих оборотов на понятный язык, я полагаю, знаете
Постоянно что-то ПНРю (причём тут ПАЗ?) и всё в порядке, обхожусь по большей части без сторонних девайсов и даже перемычек. Замкнулся релейный контакт или нет - отлично показывает мультиметр, не считая прочих элементарных способов и средств.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

Перемычка с индикацией

Сообщение Jackson »

В особо ответственных случаях применяют тестовые клеммы с перемычками и индикаторами напряжения. Их предусматривают ещё на стадии разработки, и тогда наладчики, да и эксплуатирующий персонал, работают спокойно штатными средствами без самодеятельности. Такая клемма стОит дешевле чем возможный ущерб, о котором пишется в первом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5790
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 841 раз

Перемычка с индикацией

Сообщение Ryzhij »

Jackson писал(а): 21 мар 2019, 18:55 Постоянно что-то ПНРю (причём тут ПАЗ?) и всё в порядке, обхожусь по большей части без сторонних девайсов и даже перемычек. Замкнулся релейный контакт или нет - отлично показывает мультиметр, не считая прочих элементарных способов и средств.
Пожалуйста, проверьте тестером состояние уже окороченного перемычкой релейного контакта))), перед тем как снять окорачивающую перемычку.
Jackson писал(а): 21 мар 2019, 19:56 В особо ответственных случаях применяют тестовые клеммы с перемычками и индикаторами напряжения.
:ges_hmm: Ссылочкой благословите, plz
Особенно интересуют клеммы с перемычками, индицирующими ТОК.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

Перемычка с индикацией

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а): 22 мар 2019, 07:56 Пожалуйста, проверьте тестером состояние уже окороченного перемычкой релейного контакта)))
Так это и индикатор не покажет - цепь то закорочена. Это не мультиметром проверяю обычно - на реле ведь есть индикация (флажок, светодиод, положение ярма) включено оно или нет. Флажок и ярмо - фактическое состояние контакта, светодиод показывает, подано ли на катушку напряжение. По-моему, этого более чем достаточно.
Ryzhij писал(а): 22 мар 2019, 07:56 Ссылочкой благословите, plz
Сейчас в поле нахожусь, сложно. Видел в каталогах клеммников, если не путаю то у Klemsan. А чтобы ток показывала - это нужен клеммник с возможностью установки модуля для радиокомпонентов, берётся модуль с резистором, резистор подбирается под нужное падение напряжения, а индикация - это рядом второй такой же клеммник с модулем индикации. В качестве модуля индикации используется либо тот же модуль для радиокомпонентов со светодиодом (светодиод можно установить биполярный, они есть и двухцветные: красный свет прямая полярность, зелёный - обратная), либо модуль плавкой вставки с индикацией (вставку не устанавливаем). Две стоящие рядом клеммы перемыкаются штатными перемычками если подходят или проводными если не подходят. В тех особо важных случаях, где эта необходимость известна сразу, всё это подбирается ещё при проектировании и собирается монтажником, на объекте пользуешься готовым. Да, добавляет цену изделия, но за красоту всегда надо платить.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5790
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 841 раз

Перемычка с индикацией

Сообщение Ryzhij »

Спасибо за развёрнутый ответ и советы проектировщикам, но моё предложение адресовано эксплуатационному персоналу, имеющему дело с объективной реальностью, хотя и данной в ощущениях.
Smart_jamper.png
Smart_jamper.png (88.08 КБ) 2765 просмотров
Вот, что у меня на хозяйстве в корпусах от кабельных разъёмов MiniDIN-8p-F
Торец со светодиодами залит прозрачным термоклеем.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

Перемычка с индикацией

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а): 22 мар 2019, 08:51 но моё предложение адресовано эксплуатационному персоналу, имеющему дело с объективной реальностью, хотя и данной в ощущениях.
Да, я понимаю что речь о ситуации когда работа в поле и пользуешься тем что есть.

Как можно проверить наличие тока в уже замкнутой цепи мультиметром: ставим мультиметр в режим тока, зажимаем щупы в обход установленной перемычки, снимаем перемычку. Главное - зажать щупы надёжно. А чтобы дать такую гибкость, я с недавнего времени на этапе проектирования стал применять многоточечные клеммы (не по 1 зажиму с каждой стороны, а чтобы как минимум с одной стороны было два зажима). Надёжное включение мультиметра: провод зажимаем в клемму, на второй конец провода ставим пружинный навесной зажим WAGO (продаются в строймагазинах), в тот же зажим зажимаем конец щупа. Попробую фото сделать, если получится.

Просто, почему я стараюсь избегать применения хитрых девайсов, особенно собственного изготовления. Случись что в пути или в работе (потерялся багаж, сломал этот девайс и т.п.) - и остаёшься в поле ни с чем. А когда технология использует только стандартные вещи то их всегда можно стрельнуть на объекте. Уж кусок провода-то найдётся, любой мультиметр можно поискать, а ваговские зажимы продаются в магазине электротоваров и возятся просто россыпью хоть в кармане хоть навалом на дне сумки (горсть высыпал и поехал). Уж что-что, а мультиметр и провода так или иначе на ПНР возят все и всегда.