Доброго времени суток.
На частотнике 2.2 квт не сбрасывается ошибка e06, по описанию https://prom-electric.ru/articles/7/1375/ сгорел тормозной резистор. Но здесь нет подключенного резистора, стоит перемычка. В чем может быть проблема? Спасибо.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Частотный преобразователь n700e с ошибкой e06
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 09 фев 2019, 20:26
- Имя: Борис
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
- Имя: Павел.
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 25 раз
- Забанен: Бессрочно
Частотный преобразователь n700e с ошибкой e06
Трудно сказать, защита от перегрузки тормозного сопротивления, вообще непонятная формулировка, какой то коэффициент использования. ПЧ работал у вас или уже таким к вам попал? Где стоит перемычка, на клеммнике(на каких клеммах) или внутри ПЧ?
Последний раз редактировалось paul-th 10 фев 2019, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
-
- освоился
- Сообщения: 290
- Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
- Имя: Воднев Александр Васильевич
- Страна: РФ
- город/регион: Томск
- Благодарил (а): 22 раза
- Поблагодарили: 33 раза
Частотный преобразователь n700e с ошибкой e06
Что это значит: "нет подключенного резистора, стоит перемычка"? Можно показать схему расключения частотника?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 09 фев 2019, 20:26
- Имя: Борис
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
Частотный преобразователь n700e с ошибкой e06
paul-th, проработал больше года на автом. линии.
vodav, не так написал насчет перемычки, она штатная на клеммнике от P0 к PA, PB в воздухе. Тормозной резистор если правильно помню подключается к PA и PB. Схемы сейчас нет под рукой.
vodav, не так написал насчет перемычки, она штатная на клеммнике от P0 к PA, PB в воздухе. Тормозной резистор если правильно помню подключается к PA и PB. Схемы сейчас нет под рукой.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
- Имя: Павел.
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 25 раз
- Забанен: Бессрочно
Частотный преобразователь n700e с ошибкой e06
Ели ошибка не сбрасывается, то скорее всего ПЧ неисправен, что проверить в первую очередь я писал, схема проверки есть в мануале.